Buderus FC 2520S - Brak ogrzewania C.O.

08 Gru 2008 11:26 1475 1
  • Poziom 9  
    Mam j.w. kocioł Buderus FC 2520S. Do tego podpiętą podłogówkę na zwykłym termostacie i drugiej pompie bez sprzęgła. Do momentu spuszczenia wody z instalacji przez tyle lat było ok za wyjątkiem czujnika c.w.u. który został wymieniony. Ale jak ostatnio spuszczona została woda pomp[a od podłogi ściąga sobie ciepło z c.w.u. a zawór trójdrogowy nie przepuszcza ciepła na grzejniki mimo0, że ma sygnał z regulatora tygodniowego. Do tego na piecu pokazywany jest błąd nr 4. Czy jest ktoś w stanie pomóc???
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 14  
    kod nr 4 oznacza przegrzanie kotła lub osiągnięcie zadanej temperatury na zasilaniu. Podejrzewam uszkodzony zawór przełączający. Może wystarczy czyszczenie zaworu lub wymiana cewki na zaworze. Pozdrawiam.