Osprzet potrzebny do przeniesienia licznika.

08 Gru 2008 13:34 1973 17
  • Poziom 20  
    Witam, będę przenosić licznik na zewnątrz budynku w miejsce dostępne.
    Wszelkie zgody warunki przyłączeniowe są załatwione.
    Siec w układzie TN-C.

    Moje pytanie, jaką szafkę polecicie na zabezpieczenie przed licznikowe. na licznik i rozłącznik po liczniku. Po porostu cały osprzęt elektroinstalacyjny który muszę posiadać aby zainstalować to na ścianie.
    Linia napowietrzna do przyłącza wspornikowego na ścianie budynku.
    Z tamta lecę 3f +PEN do skrzynki. Zabezpieczenie przed licznikowe 16A
    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    Kupisz gotową skrzynkę osznurowaną tylko upewnij się jakie odbiera twój ZE.Powinna mieć wizjer do odczytu licznika zamykany oraz zamykane dzwiczki do S .Jak kupisz kpl. skrzynkę to tylko musisz mieć jeszcze zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C16A, no i jak bys jeszcze chciał dodatkowo zabezpieczyć to dodatkowo zabezpieczenie przeciwprzepięciowe /Odgromniki/. Pozdro
  • Poziom 12  
    Proponuje przy zakupie gotowej skrzynki poprosić u sprzedawcy o "Atest" na skrzynke wtedy nie będzie problemu w ZE
  • Poziom 20  
    Panowie a co powiecie na szybko odnosnie odgromnikow?
    Pamietam jak kiedys czytalem madre pismo ktore stwierdzalo zerowa przydatnosc odgrominikow w instalacji odbiorcy jesli dostawca nie posiada zabezpieczen na slupach, a u mnie nie ma nic ....
  • Poziom 28  
    Odgromniki zawsze warto stosować, nawet jeśli słupy nie są zabezpieczone (w co wątpię, raczej obecnie się stosuje zabezpieczenia).
    Być może nie uchroni Cię to przed skutkami walnięcia pioruna w dom, ale zmniejszy straty.
  • Poziom 20  
    koledzy czy ta skrzyneczka będzie dobra?
    klik


    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    U nas ZE wymaga aby wizjer do odczytu był zamykany dzwiczkami na kluczyk.Pozdro

    Dodano po 22 [minuty]:

    Kol. bronx_XJ każda instalacja napowietrzna jest zabezpieczona tylko ty tego nie widzisz i nie myś sobie że to zabezpieczenie jest przed twoią posesją, przejdz po linii i zerknij czy nie ma odgromników na linii. Odgromniki nie uchronią cie od uderzenia pioruna nie są instalowane jako zabezpieczenie przed piorunem.Poczytaj tu http://www.muratordom.pl/instalacje/instalacj...onic-dom-przed-skutkami-przepiec,6402_694.htm i wiele innych publikacji na necie.Pozdro
  • Poziom 20  
    dzwonilem wlasnie do ZE i pani byla wielce zdziwiona o co pytam:) , powiedziała ze nie ma zadnych wymagań (vattenfall) a jakby były to były by ujęte w warunkach przyłączeniowych.

    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    Coś kol. nie tak dowiedz się dokładnie ,to po co masz inwestować w złącze licznikowe , ZBIJ SKRZYNKĘ I NIECH ONI ZAMONTUJĄ LICZNIK???? Jaka bedzie odpowiedż?Pozdro
  • Poziom 20  
    nie no pisze tam ze ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Poziom 26  
    Więc zapytaj ich w ZE czy jak bedzie miała atest to już to wszystko wystarczy, czy też mają jakieś dodatkowe wymagania bo skrzynek jest naprawdę dużo. Jak kupisz złą to ci potem nie zainstalują licznika i poniesiesz dodatkowe koszty.Pozdro
  • Poziom 20  
    zadzwonię chyba na pogotowie i tam się wypytam bo na tej
    informacji to ciągle jedna i ta sama bajka
  • Poziom 20  
    Koledzy w sumie to mam jeszcze kilka pytań. Jeden z kolegów pisał aby dać S-ke jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Niestety mój ZE wymaga zabezpieczenia topikowego. Prosiłbym bardzo o jakieś namiary na osprzęt możliwy do zamontowania w standardowej skrzynce przyłączeniowo-licznikowej. Jeszcze jedno pytanie, z racji ze długo pracowałem poza polska (.... ) nie wiem jakie sa normy odnoście rozdzielania PEN za licznikiem, oraz czy zgodnie z Polską sztuką należy wykonać uziom w miejscu licznika ( myśmy zawsze stosowali- a ostatnio słyszałem kilka sprzecznych informacji)
  • Poziom 26  
    ZE nie może narzucać rodzaju zabezpieczenia czy topik czy S, oba zabezpieczenia są i można je instaliwać. Pkt. PEN powinien być uziemiony.Pozdro
  • Poziom 20  
    Kolego Zbyszku popraw mnie jak sie myle ale o ile pamietam był przepis który mówił ze musi być widoczna przerwa w obwodzie aby monter mógł przystąpić do działania. A z S to ... sam nie wiem. Czekam tez z pytaniami na jakis patrol pogotowia bo telefonicznie gosc nie był chętny do rozmowy.
  • Poziom 26  
    Żadna poprawa Pkt. PEN uziemiasz i rozdzielasz go na PE i N.Pozdro
  • Poziom 20  
    Nie nie ja nie pisalem o rozdziale PEN ale o zabezpieczeniu (S v topik- widoczna przerwa w obwodzie) przedlicznikowym :)
  • Poziom 26  
    Jak masz gotową skrzynkę osznurowaną i kpl., to dojscie jest na listwę / plombowane/, z listwy na S-ki i do licznika, z licznika na litwę i do WLZ. Ale te złącza licznikowe ZL są kpl, tylko podłaczasz przewody, no chyba że chcesz w tym ZL zainstalować ochronniki przepięć to też się da, jest na tyle miejsca, tylko trzeba to połączyć , ale można je w ZL instalować.Przepisy nasze pozwalaja na to.Pozdro