Siłownik elektryczny do sterowania przepustnicą powietrza

08 Gru 2008 14:52 6184 11
  • Poziom 11  
    Witam,
    chciałbym założyć na hali siłownik elektryczny obrotowy do sterowania przepustnicą powietrza - otwieranie/zamykanie wywietrzaka dachowego.
    Co nieco już znalazłem np. TUTAJ
    Ponieważ interesuje mnie rozwiązanie ~230V z przyciskiem góra / dół oraz kontrolką sygnalizującą "otwartość" przepustnicy, to niech ktoś mi podpowie, czy dobrze myślę, że muszę brać siłownik ze stykiem pomocniczym?
    Czy jak wtedy podłączyć ową kontrolkę?
  • Poziom 16  
    No dobrze kombinujesz:) Potrzebny będzie styk pomocniczy NO, w szereg z nim wpinasz lampkę i całość pod zasilanie. Jak się przepustnica zamknie, to razem z nią zamknie się styk i zapali lampka.
  • Poziom 17  
    Czy regulacja ma być dwu punktowa to znaczy zamknięte otwarte. Oś klapy będzie będzie bezpośrednio związana z siłownikiem? Siłownik będzie fobryczny czy wykonany samodzielnie? Po uściśleniudanych przekażę schemat rozwiązania. pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Odpowiadając na pytania malvita
    Co do siłowniczków to znalazłem takie które działają w zakresie 0-90 stopni oczywiście bez sprężyny powrotnej.
    Siłownik będzie związany z ośką przepustnicy (kwadrat 11mm).
    Oczywiście siłowniki (3 szt) chcę kupić gotowe nie będę nic komplikował ;)
  • Poziom 39  
    Te styki pomocnicze to nie służą do zapalania kontrolek, tylko mają automatycznie wyłączyć napęd w odpowiedniej pozycji, abyś czegoś nie urwał w mechanizmie. Także trzeba trochę przemyśleć schemat podłączenia i podpiąć odpowiednio te styki szeregowo ze sterującymi. Założenie jest takie, ze nie zawsze widać z miejsca sterowania co sie z klapą dzieje, no i musi być to choć minimum idiotoodporne. A lampki to przy okazji można dołączyć.
    Pozdr.AŁ
  • Poziom 11  
    To też właśnie rozważam konstrukcyjnie tylko siłowniki o zakresie działania 0-90 stopni. Nie chcę bawić sie w odpowiednie ustawianie itp. Klapa przepustnicy nie ma żadnych mechanicznych blokad, więc gdyby nie taka konstrukcja to siłownik kręciłby klapą o 360 stopni...
    Prosze podsuńcie jakiś schemat z podłączeniem kontrolki pod siłownik, bo kombinuję i nie bardzo mi coś wychodzi ;)
  • Poziom 17  
    Z zaproponowanych siłownikó GRUNER najbardziej odpowiednim będzie typ 227-230-05-S1 gdzie styki S1 wyprowadzone na zewnątrz można użyć do sygnalizacji załączenia. Ponieważ jak domniemuję siłownik ma pracować w kierunkach lewo prawo to ptrzebne by było wyprowadzenie znajdującego się w siłowniku przełącznika L R na tablicę sterującą ( czyli ingerencja do wnętrza siłownika). siłownik ten posiada regulację ustawienia załączenia styków S1. jeżeli potrzebny będzie konkretny schemat rozwiązania to proszę o informację na PW
  • Poziom 11  
    Proszę zerknijcie na te siłowniki
    http://www.joventa.pl/download/510e.pdf
    Interesuje mnie model SA2.12S z dwoma stykami pomocniczymi.
    Gruner mnie rozczarował, bo nikt nie będzie ingerował do jego wnętrza, a w tych które teraz znalazłem chyba da się rozwiązać ten problem poprzez styki. Co o tym sądzicie?
  • Poziom 24  
    ceicam napisał:
    Gruner mnie rozczarował, bo nikt nie będzie ingerował do jego wnętrza,


    Styki pomocnicze w siłowniku nie służą do blokady w pozycji krańcowej, bo od tego siłownik ma elektroniczną detekcję przeciążenia silniczka, która go wyłącza. Gruner ma również dwa mechaniczne ograniczniki położenia w pozycjach skrajnych, które się przestawia przy pomocy śrubokręta krzyżakowego, więc gdyby nie wyłącznik przeciążeniowy to ...


    Siłownik 227-230-05-S1 (z jednym ustawianym stykiem pomocniczym) należy podłączyć:
    przewód niebieski - N
    przewód brązowy - L1
    przewód czarny - napięcie sterujące otwarciem (230V)
    przewód S1 - L1
    przewód S3 - do lampki sygnalizującej otwarcie klapy

    nastawę styku pomocniczego (pokrętło na obudowie siłownika) należy ustalić doświadczalnie na biurku lub w ciemno na 80%

    To wszystko.
  • Poziom 11  
    Czy ktoś może mi wyjaśnić czy te styki mogą służyć właśnie do sygnalizacji siłownik otwarty/zamknięty za pomocą kontrolki na tablicy?
    Siłownik elektryczny do sterowania przepustnicą powietrza
  • Poziom 16  
    W dtr-ce masz wszystko napisane:) Masz 2 styki, które się przełączają w zależności od położenia siłownika, więc do sygnalizacji będą jak znalazł :D