Czujnik do pomiaru poziomu płynu w zbiorniku

pszczepan 08 Gru 2008 20:51 6396 14
  • #1 08 Gru 2008 20:51
    pszczepan
    Poziom 20  

    Witam !

    mam zbiornik wysokości 3 m i potrzebuję mierzyć poziom płynu - "jak woda".

    sygnal wyjsciowy do przetwornika A/C może być 4..20mA


    Najlepszy to pewnie ultradźwiekowy ale cena lekko zaporowa 600 EUR,

    Może ktoś coś innego równie skutecznego uzywa

    0 14
  • TermoPasty.pl
  • Pomocny post
    #2 08 Gru 2008 21:06
    mikomir
    Poziom 15  

    Witam,
    Jak nie czujnik ultradźwiękowy to sonda hydrostatyczna, np firmy Aplisens.
    Mają dobrą rozdzielczość oraz wyjście 4-20 mA (potrzebny zewnętrzny zasilacz).
    Cena przystępna.

    1
  • #3 08 Gru 2008 21:13
    slawussj
    Poziom 34  

    Witam . Jeśli nie chcesz zatapiać , to u dołu zbiornika wkręć czujnik ciśnienia do 0.3 bara .(Chyba najtaniej ).

    0
  • #4 08 Gru 2008 21:34
    pszczepan
    Poziom 20  

    Dzięki za odpowiedzi.

    To jest zbiornik w ziemii i jest do niego dostęp tylko od góry.

    Sprawdzę ceny f-my Aplisens.

    W szafie mam do dyspozycji praktycznie wszystkie napięcia 400VAC, 230VAC, 24VAC, 24VDC. Nie będzie problemu z zasileniem tego.

    0
  • #5 08 Gru 2008 22:07
    mikomir
    Poziom 15  

    O ile pamiętam cena sondy hydrostatycznej waha się w granicach 1000 zł netto. Z mojej praktyki mogę dodać, że sprawiają dużo mniej problemów niż czujniki ultradźwiękowe. Sondy hydrost. są produkowane na różne wysokości słupa H2O. Najchętniej stosuję na poziom 0-10 m H2O, bez większych problemów mogę później przenieść poziom (za pomocą 4-20 mA oraz sterownika) do systemy SCADA w moim przypadku iFix.

    0
  • TermoPasty.pl
  • #6 09 Gru 2008 11:04
    pszczepan
    Poziom 20  

    Mikomir - w czym Ci się objawiały problemy z ultradźwiekowymi czujnikami. W drugim zbiorniku ze ściekami potrzebuje tylko stan dwupołożeniowy - stan górny osiągnięty. W tym przypadku ultradźwięk to ok 600 pln - do przełknięcia, ale jeżeli ma być z tym problem.

    0
  • #7 09 Gru 2008 11:08
    Ficek_F
    Poziom 12  

    Jeśli zastosowanie ma być amatorskie to polecam czujniki ciśnienia serii MPX Motoroli i wykonanie ktoregoś z układów poniżej.

    Sam jakiś czas temu potrzebowałem układu do pomiaru poziomu szamba, który dostarczałby sygnał 4-20 do sterownika PLC - wybrałem rozwiązanie z noty AN1082 zamieniając układ MPX2100DP na MPX 2050DP.

    Minusem jest konieczność przeliczenia ciśnienia na poziom, ale to już prosta operacja matematyczna w sterowniku (jeśli oczywiście ktoś go używa).

    Dodatkowo na stronie firmy Freescale można znaleźć obszerne opracowanie poświęcone pomiarom cisnienia i poziomu z innymi układami. Są tam też takie gdzie wyświetlany jest gotowy odczyt.

    0
  • #8 09 Gru 2008 12:49
    pszczepan
    Poziom 20  

    No tak - wszystko pięknie, ale studnia już jest a w niej ścieki - stosując czujnik ciśnienia musiałbym tam wleźć, dodatkowo przewody w jakiejś izolacji - odpada.

    To nie ma być amatorskie rozwiązanie - i chcę to zrobić maksymalnie bezdotykowo - zdejmuje klapę instaluję uchwyt do czujnika i dalej to już czysta robota przy przetworniku i PLC

    0
  • #9 09 Gru 2008 13:15
    PIXOSTAT
    Poziom 24  

    Z ultradźwiękami bywają problemy przy materiałach sypkich, materiałach porowatych, w takich zbiornikach w których podczas zasypywania tworzą się stożki lub podczas opróżniania leje, przy kurzu, przy gęstych oparach/wyziewach/dymach, podmuchach wiatru, dużych wahaniach temperatury, "dziwnych" rozkładach temperatury pomiędzy czujnikiem i "poziomem" pomiaru, przy elementach wystających w zakresie pomiaru a nawet przy gwałtownych/dużych wahaniach ciśnienia - chyba wymieniłem większość z którymi się spotkałem - ale w przypadku zamkniętego zbiornika i do tego zakopanego w ziemi przy pomiarze poziomu "cieczy?" powinno się udać :D.
    P.S.
    Tylko wybierz taki czujnik, żeby go opary nie "zjadły" :P

    0
  • #10 09 Gru 2008 14:04
    northx
    Poziom 17  

    pszczepan napisał:
    No tak - wszystko pięknie, ale studnia już jest a w niej ścieki - stosując czujnik ciśnienia musiałbym tam wleźć...

    No to może zainstaluj czujnik w jakimś syfonie/rurze z wylotem tuż przy dnie zbiornika.

    0
  • #11 09 Gru 2008 14:13
    Ficek_F
    Poziom 12  

    pszczepan napisał:
    No tak - wszystko pięknie, ale studnia już jest a w niej ścieki - stosując czujnik ciśnienia musiałbym tam wleźć, dodatkowo przewody w jakiejś izolacji - odpada.


    Do studni wkładasz tylko cienką rurkę (moze być w dodatkowej rurze osłonowej), czujnik ciśnienia możesz umiescić wyżej poza strefą ścieków, np. tuż pod klapą.
    Jeśli chcesz to wieczorem umieszcze zdjęcia mojego rozwiązania od strony mechanicznej.

    pszczepan napisał:
    To nie ma być amatorskie rozwiązanie - i chcę to zrobić maksymalnie bezdotykowo - zdejmuje klapę instaluję uchwyt do czujnika i dalej to już czysta robota przy przetworniku i PLC


    W tej sytuacji to zostaje rzeczywiście któreś z rozwiazań polecanych przez kolegów

    0
  • #12 09 Gru 2008 18:57
    mikomir
    Poziom 15  

    Ścieki i czujniki:
    Czujniki ultradźwiekowe:
    - na czujnikach ultradźwiękowych w porze zimowej skrapla się woda - co zaczyna fałszować wyniki pomiarów - drogie czujniki posiadają automatyczny układ który strząsa te krople wtedy tego problemu nie ma.
    - główny problem to strasznie żrące środowisko pracy tych czujników, chociaż są hermetyczne średnio co około 10 m-cy czujnik z komory ścieków wysyłam do serwisu producenta.
    - potrafią same z siebie czasami przez chwilę znacznie fałszować wyniki pomiaru powodując błędnie działanie układu sterowania.
    Sondy hydrostatyczne:
    - dokładne w pomiarach i odporne na warunki (stosuję SG25)
    - jedyna niedogodność to potrzeba systematycznego czyszczenia tych sond - u mnie prowadzona raz na pół roku
    - jak na razie pracują bezawaryjnie
    - nie nadają się do każdego rodzaju ścieku - stosuję je do pomiaru poziomu ścieków surowych.
    Pomiar dwustanowy:
    - pomiar za pomocą pływaków
    - najlepiej stosować z przewodem silikonowym
    - często się oblepiają przez co wymagają częstego czyszczenia

    0
  • #13 12 Lut 2009 11:40
    piotrek234
    Poziom 10  

    Witam może się przyda pomiar metodą pojemnościową znalazłem takie urządzenie PWP-420L z linką wyjście 4-20 to jest Link do urządzenia.Pozdrawiam

    0
  • #15 16 Mar 2013 12:40
    Tuning Marek
    Poziom 20  

    Witam do pomiaru szamba najlepiej system pływakowy firmy też tak robią oryginalnie i czasami dodają sterownik np.: Easy dzięki pozdrawiam

    0