sporadyczne wyłączanie wyłącznika różnicowo-prądowego

dl13 10 Dec 2008 13:46 2395 8
  • #1
    dl13
    Level 10  
    Witam Kolegów.
    Sprawa dotyczy małego warsztatu. Zabezpieczenie główne całości w złączu to c25 od złącza do rozdzielnicy głównej idzie kabel 5x10 mm2, który jest podpięty w rozdzielnicy głównej, wchodzi do wyłącznika różnicowo-prądowy (standardowego) 40A. W rozdzielnicy mamy 2 obwody 3-fazowe zabezpieczone 20A S-ami oraz 4 obwody jednofazowe. Teraz mój dosyć nietypowy problem. Pod jeden z obwodów 3-fazowych podłączona jest maszyna do cięcia (na mokro) granitu i sporadycznie (do tej pory 4-krotnie różnicwóka wywaliła).
    Oczywiście z powodu na pracę z wodą, cały osprzęt jest hermetyczny a sytuacja dzieje się po zatrzymaniu silnika i podczas wyłączania maszyny rozłącznikiem.
    Nadmiernie, że dzisiaj różnicówkę wymieniłem na nową i czekam czy sytuacja się powtórzy czy nie.
  • #2
    daco22
    Level 10  
    wymien na typ C jesli masz B
  • #3
    dl13
    Level 10  
    Dla wyjaśnienia
    Maszyna zabezpieczona jest "S-em" C20A.
    Problemem nie jest Wyłacznik typu S a różnicówka.
  • #4
    jarek1538
    Level 12  
    Podaj proszę typ różnicówki jaką tam stosujesz. Czy od początku były takie objawy? Czy problem narasta? Co dzieje się po wymianie?
  • #5
    Arturo2005
    Level 33  
    daco22 wrote:
    wymien na typ C jesli masz B

    Kolego nie pisz bzdur ok?
    Quote:
    Teraz mój dosyć nietypowy problem. Pod jeden z obwodów 3-fazowych podłączona jest maszyna do cięcia (na mokro) granitu i sporadycznie (do tej pory 4-krotnie różnicwóka wywaliła).

    Moim zdaniem właśnie ze względu na dużą wilgotnośc. W tą hermetycznośc za bardzo bym nie wierzył.
  • #6
    lukadyop
    Level 12  
    A wyłącznik maszyny czy ma na to wpływ, bo jego też bym podejrzewał ?
  • #7
    andziul
    Level 13  
    Może gdzieś w okablowaniu pod wpływem wilgoci zwierają się przewody N i PE - powoduje to zadziałanie różnicówki
  • #8
    fadil
    Level 13  
    Powodem może być też "niepewny" styk w podłączeniu przewodów N i PE - sprawdź poprawność mocowania kabli na zaciskach (w skrzynce elektrycznej także!); upływność pomiedzy tymi przewodami daje taki sam efekt.
    f.
  • #9
    dl13
    Level 10  
    Dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi.
    Do tej pory sytuacja się nie powtórzyła.
    Różnicówka którą zastosowałem to P 304 40A o prądzie znamionowym różnicowym 30mA firmy Legrand.
    Dodam jeszcze, że ta maszyna do cięcia granitu jest dosyć rozbudowana i posiada silniki do posuw piły w dwóch płaszczyznach(wszystko sterowane z kokpitu).
    Problem zadziałania, róznicówki powtarzał się tylko podczas wyłączania całej maszyny przełącznikiem 0-1 (typowe pokrętło) nie przy wyłączaniu silnika od napędu piły czy od posuwów.