problem z generatorami z silnikami scanii

grzegorz1977 11 Dec 2008 23:01 1112 5
  • #1
    grzegorz1977
    Level 11  
    Mam problem z 3 generatorami wyposażoymi w silniki scanii.
    Są połączone razem wspólnym panelem kontrolnym.Wyswietlacze są czeskiej firmy INTELIGEN
    Kazdy ma moc 640kva.925amp
    Problem jest z jednym z nich,po włączeniu dwóch generatorów,ten generator z którym jest problem pobiera 2 lub 3 krotnie wiecej ropy,obciązony jest 2 lub 3 krotnie wiekszą wartoscią amperow niz drugi o tej samej mocy.szybko sie przegrzewa i wyłącza
    Wykonałem pomiar uzwojen,jest ok.
    Mechanik sprawdził chlodnice,płyny,oleje,filtry,turbine.
    Wszystko jest ok.

    moze ktos miał podobny problem.prosze o kontakt
  • #2
    ug40
    Level 19  
    to nie jest problem po prostu na regulatorze obrotów silnika diessla agregatu który jest dociążonmy są ustawione większe obroty co skutkuje większą mocą czynną wyjściową .Należy doregulować obroty tak by oba generatory obciążały się równomiernie.
  • #3
    grzegorz1977
    Level 11  
    Te generatory są ustawione<taką wartość wyswietla panel>na 1500 obrotów.
    Nieważne czy pracują pod obciążęniem czy bez,non stop jest 1500.
    Słychać jakby wzrostały obroty na silniku podczas wzrostu obciążenia,ale wciąż jest 1500.
    Wyswietlacz wskazuje ze tyle samo KW jest na kazdym ale ampery są różne.
    np na jednym jest po700 amp na kazdej fazie,a na drugim po 300amp.
  • #4
    stomat
    Level 37  
    A co te generatory zasilają ? Jeżeli jest bardziej obciążony to normalne że zużywa więcej paliwa i się grzeje.
  • #5
    grzegorz1977
    Level 11  
    te generatory zasilaja całą linie produkcyjną.
    duzo silników.
    one są spiete razem.
    kazdy ma wlasny wyłącznik,za wyłącznikiem są połączone współną szyną.
    moim zdaniem powinny pobierac równe obciąrzenia.
    jesli włącze tylko 1 i 2 generator, to obciążenie<ampery> jest nierówno podzielone<KW są równo podzielone.
    jesli włącze 2 i 3 generator to jest ok.wszystko jest równe.
    jesli włącze 1,2 i 3 generator razem, to genetator 1 ma duzo wieksze obciazenie<ampery> niz 2 i 3 razem wziety.
  • #6
    ug40
    Level 19  
    to że ma byc 1500 obr/min to oczywista oczywistośc ,i to że regulator obrotów ma tą prędkośc utżymywac niezależnie od obciążenia jest również oczywiste , pytanie brzmi
    jaka jest dokładnośc regulatora obr. [przy pracy synchronicznej równoległej nierównomiernośc nie może byc większa niż kilka obrotów-ok 4-6 obr]
    to jedno pytanko ,a drugie - czy układ wyprowadzenia mocy [szynoprzewód] był symetryzowany?