przewody wodne kabiny prysznicowej przewodzą prąd !

MarcinJorosz 14 Dec 2008 21:45 13723 51
Testo
  • Helpful post
    #31
    User removed account
    User removed account  
  • Testo
  • #32
    MarcinJorosz
    Level 10  
    marian_em wrote:
    Mam nadzieje ze sie pomyliles bo jesli faktycznie nie ma napiecia miedzy faza a bolcem to na bolcu jest napiecie fazowe...


    to jak mam sprawdzic?
    bolec z fazą
    i bolec z zerem?

    Dodano po 1 [minuty]:

    marian_em wrote:
    Mam nadzieje ze sie pomyliles bo jesli faktycznie nie ma napiecia miedzy faza a bolcem to na bolcu jest napiecie fazowe...


    to jak to sprawdzic?
  • #33
    marian_em
    Level 25  
    Sprawdz normalna probowka ktora "dziurka" w gniazdku swieci. Jesli miedzy ta swiecaca a bolcem nie ma napiecia to masz powazny problem.
  • Testo
  • #34
    MarcinJorosz
    Level 10  
    marian_em wrote:
    Sprawdz normalna probowka ktora "dziurka" w gniazdku swieci. Jesli miedzy ta swiecaca a bolcem nie ma napiecia to masz powazny problem.



    napiecie jest tylko pomiedzy faza a zerem
    nie ma napiecia pomiedzy
    bolcem a fazą
    oraz bolcem a zerem:)

    bolec jest podlaczony do kabla bo widac glebiej w puszcze
    czy to bardzo powazny problem ?
    nie strasz mnie:)))

    mozliwe ze elektryk podlaczyl wszystkie kable w kontaktach
    a w puszcze nie podlaczyl uziemienia?
  • #35
    marian_em
    Level 25  
    MarcinJorosz wrote:
    nie ma napiecia pomiedzy
    bolcem a fazą
    oraz bolcem a zerem:)
    Pomysl, masz 3 punkty: A, B i C
    miedzy
    A i B jest 230V
    A i C jest 0V
    C i B jest 0V
    czary? :D
  • #36
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    MarcinJorosz wrote:

    mozliwe ze elektryk podlaczyl wszystkie kable w kontaktach
    a w puszcze nie podlaczyl uziemienia?


    Prawdopodobnie tak. Podejrzewam, że PE wisi w powietrzu. Czy oby na pewno instalacje robił elektryk?
  • #37
    MarcinJorosz
    Level 10  
    Łukasz-O wrote:
    MarcinJorosz wrote:

    mozliwe ze elektryk podlaczyl wszystkie kable w kontaktach
    a w puszcze nie podlaczyl uziemienia?


    Prawdopodobnie tak. Podejrzewam, że PE wisi w powietrzu. Czy oby na pewno instalacje robił elektryk?



    jak sprawdzic czy to napewno pralka przenosi napiecie do rurek wodnych
    przez to ze nie ma uziemienia?
    jak sprawdzic napiecie na tych rurkach plecionych za kabiną prysznicową?
  • #38
    User removed account
    User removed account  
  • #39
    and61
    Level 26  
    Quote:
    ... Jeżeli nie znajdziesz tej puszki to możesz ewentualnie zrobić mostek w gniazdkach (ten zacisk na którym nie świeci ci neonówka podłączyć kawałkiem przewodu do zacisku bolca rób to przy wyłączonym napięciu i nie pomyl zacisków abyś nie podał napięcia na bolec bo to bardzo niebezpieczne .....

    Raczej odwrotnie najpierw przewód N do bolca a potem na zacisk roboczy

    Wytłumaczenie dlaczego :
    W przypadku urwania sie mostka gdy jest przewód podłaczony najpierw do zacisku roboczego i z mostkowany na bolec powtórzy sie historia jaka jest obecnie .
    W przypadku jak podalem gdy urywa sie wspomniany mostek urządzenie nie pracuje ale my jesteśmy zabezpieczeni

    Quote:

    Kolego And61 bardzo proszę prześlij mi to na PW albo zamieść w tym temacie, obojętne. Zapytałem cię o to ponieważ robię pomiary od kilku lat i nigdy nikt nie zakwestionował tego że jest tylko jeden podpis.

    ok ale tak jak napisalem wczoraj jutro to zrobię
  • #40
    Marksrz
    Level 22  
    marian_em wrote:
    Mam nadzieje ze sie pomyliles bo jesli faktycznie nie ma napiecia miedzy faza a bolcem to na bolcu jest napiecie fazowe...


    a skad taki wniosek ?

    jesli to jest stara kamienica i nie ma PE to przewód ochronny z łazienki gdzies sobie wisi w powietrzu bo go nie wpieto
  • #41
    marian_em
    Level 25  
    Marksrz wrote:
    a skad taki wniosek ?
    A stad, ze multimetr na przewodach "wiszacych w powietrzu" pokazuje jakies abstrakcyjne wartosci napiecia ale nie zero.
  • #42
    Marksrz
    Level 22  
    ale widze ze nie doczytałem do konca

    Dodano po 10 [minuty]:

    [/quote]A stad, ze multimetr na przewodach "wiszacych w powietrzu" pokazuje jakies abstrakcyjne wartosci napiecia ale nie zero.[/quote]

    z ciekawosci wzołem mój pierwszy z brzegu multimert pewnie taki jak autora
    i dotykajac tylko fazy pokazuje bez abstrakcji równe zero
  • #43
    User removed account
    User removed account  
  • #44
    marian_em
    Level 25  
    Marksrz wrote:
    z ciekawosci wzołem mój pierwszy z brzegu multimert pewnie taki jak autora
    i dotykajac tylko fazy pokazuje bez abstrakcji równe zero
    A drugi przewod bierze potencjal czego? Powietrza? Chba nie doczytales o co dokladnie chodzi.
  • #45
    MarcinJorosz
    Level 10  
    znalazłem w puszcze na przed pokoju kabelek zolto zielony ktory nie jest podlaczony do rozety.
    Nie ma na nim napiecia ale nie mam pewnosci ze to jest uziemienie lazienki.
    jak to sprawdzic dokod biegnie ten kabel i od czego jest ?
    Nie chce go podlaczac do zera w puszcze bo sie boje ze cos sie spali.
  • Helpful post
    #46
    markus15021959
    Level 16  
    Wyłacz calkiem cale napiecie zasilajace w mieszkaniu , wez dlugi przewod podłacz np. baterie plaska 4,5 V w ten sposob , ze + z baterii podajesz na zoltozielony , - z baterii osobnym przewodem doprowadzasz do badanego gniazda gdzie masz zolto zielony podlaczony na bolec uziemienia , podlaczasz zarowke jezeli zaswieci to masz obwod zamkniety , widzisz po rozkreceniu zacisku z zoltozielonym jak przebiega droga kabli w instalacji , potem przedzwaniasz kolejne nastepne gniazda czy puszki . Nie zapomnij ze wszystko to robisz przy wyłaczonym napieciu 230V.
  • Helpful post
    #47
    gruby1
    Level 29  
    Musisz ustawić miernik na zakres 200Ω, jedną końcówkę do tego wiszącego w puszce, a drugą do bolca (pewnie będzie potrzebny kawałek kabla bo przewody w mierniku za krótkie). Jak miernik pokaże niską wartość (prawie 0) to ten kabel, jeśli będzie tylko 1, to jakiś inny. Dodam tylko że jeśli okaże się że to ten kabel, i nie jest nigdzie podłączony, to tego elektryka który ci to robił trzeba skopać po tyłku za narażanie twojego życia.

    Zapomniałem oczywiście o najważniejszym, dobrze że kolega wyżej był szybszy. Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie.
  • #48
    MarcinJorosz
    Level 10  
    Zrobiłem 1 test.

    odkreciłem kontakt za kabiną prysznicową
    sprawdzilem gdzie jest faza a gdzie zero
    podłaczyłem do zera jedna koncowke miernika wysokosci pradu ustawionego na 200
    a druga koncowka dotykam rur wychodzacych ze sciany
    ( te plecione rurki gietkie ktore doprowadzaja wode do kabiny)
    i jest napiecie 03,6.

    sprawdzałem z właczona pralką i bez pralki
    i zawsze jest to samo napiecie 03,6
    jakby pralka nie miala znaczenia

    Dodano po 1 [godziny] 27 [minuty]:

    2 test

    urządzenie do mierzenia pokazuje caly czas 03,6 na koncowkach rurek wychodzacych z kafelek.
    po wyłaczeniu produ pokazuje 0
    czyli jest jakies przebicie u mnie .

    czy takie male przebicie moze miec zwiazek z tym ze nie ma braku uziemienia?

    lub ze np rurki ida blisko kabli czy nawet kable dodtykaja plastikowych rurek i powstaje jakies przebicie poprzez ?
  • #50
    MarcinJorosz
    Level 10  
    gruby1 wrote:
    Trochę nie jest jasne co do końca mierzyłeś. Jaki zakres miernika. 200 ale czego, bo z opisu wynika ze amper :D.



    mierzylem ACV i mialem ustawione na 200 aby zmierzyc prad mniejszy niz 200
    jak jest wiekszy niz 200 to ustawiam na 750
  • Helpful post
    #51
    gruby1
    Level 29  
    Nie mierzyłeś prądu tylko napięcie ale to mało ważne. Tak małe wskazanie woltomierza może być zwyczajnym błędem, może się coś indukować itd. Ale dla własnego bezpieczeństwa znajdź dobrego elektryka, niech pomierzy oporność izolacji, niech po ludzku podłączy ci tą łazienkę. Powiem szczerze, że ja nie mógłbym normalnie spać z myślą, że żona wstawia pranie do nieuziemionej pralki lub wychodząc spod prysznica gra w rosyjską ruletkę. Pamiętaj że licho nie śpi.
  • #52
    jurekN
    Level 22  
    Proponuje zamknąć ten post bo jak czytam to włos się jeży facet zrobi sobie jeszcze jakąś krzywdę .