Sieć 3-fazowa - zwarcie L3 do ziemi w sieci IT

marenc 14 Gru 2008 13:57 2130 0
  • #1 14 Gru 2008 13:57
    marenc
    Poziom 24  

    Witam, mam następujący problem. Celem badania na laboratorium było min. wpływ zwarcia fazy L3 do ziemi w sieci IT. Konieczne jest narysowanie wykresu wektorowego prądów i napięć. Myślałem, że jestem pojęty, ale prąd zmienny jest dla mnie problemem.

    Poniżej znajduje się zdjęcie z protokołu badania wraz z błędnym wykresem, oraz nowy wykres.

    Chciałbym prosić o sprawdzenie czy nowy wykres jest poprawny.

    Prąd Ic1 powinien być prostopadły do Ul1e, prąd Ic2 prostopadły do Ul2e, i największy problem mam z Ikc (pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego) - powinien być sumą prądów Ic1 + Ic2, lecz płynie w przeciwnym kierunku(to pamiętam z badania), więc powinien być skierowany w przeciwną stronę niż suma prądów Ic1 + Ic2. Nowy wykres wydaje się być poprawny, lecz innym prowadzący nie przyjął takiego.

    Czy wykres jest poprawny? W czym jest błąd? Jak to mniej więcej powinno wyglądać i dlaczego?

    Sieć 3-fazowa - zwarcie L3 do ziemi w sieci ITSieć 3-fazowa - zwarcie L3 do ziemi w sieci IT