logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy zastosowanie dowolnego falownika jest możliwe ??

Simongsi 15 Gru 2008 12:15 1670 5
REKLAMA
  • #1 5861593
    Simongsi
    Poziom 2  
    Witam ... mam problem z zastąpieniem falownika

    w urządzeniu zastosowany był falownik którego wejścia były sterowane jego napieciem 10V

    w urzadzeniu sterujacym jako elementy wykonawcze sa najprawdopodobniej tranzoptory PC817

    falownik jakim dysponuje w zastepstwie to Hitachi x200 którego wejścia są sterowane napieciem 24V

    prosiłbym o jakiś sugestie ... czy można zastosować ten falownik czy może jest dostępny na rynku (w przystepnej cenie) falownik który jest sterowanu 10V

    z góry dziekuje za porady
  • REKLAMA
  • #2 5861624
    owenpe
    Poziom 17  
    Te transoptory mają napięcie kolektor-emiter 35V, więc śmiało możesz zastąpić stary falownik innym z napięciem sterującym 24V
  • REKLAMA
  • #3 5861635
    Rafik4
    Poziom 31  
    Możesz zastosować Hitachi X200, tym transoptorom 24V nie zaszkodzi.
  • REKLAMA
  • #4 5861655
    owenpe
    Poziom 17  
    Tak samo jak i każdy iny falownik z napięciem sterującym 24V
  • REKLAMA
  • #5 5861687
    Simongsi
    Poziom 2  
    wielkie dzięki za odpowiedź ... wychodzi na to ze niewłaściwie przeanalizowałem aplikacje tego tranzoptora ... i zmyliło mnie napiecie 20V :cry:
  • #6 5862993
    owenpe
    Poziom 17  
    Te 20V, to jest napięcie przy którym mierzyli prąd kolektora :)