różnicówka wyłącza się, jaka może być przyczyna?

15 Gru 2008 20:05 3364 10
  • Poziom 10  
    jaki może być powód wyłączania rużnicówki, za każdym razem jak podłoncze jakiś odbiornik do gniazdka to rużnicówka wybija. Instalacja jest nowa.
  • Poziom 23  
    Zamienione bądz pomylone , spięte razem kable N i PE w instalacji. Inaczej pisząc fuszerka polegająca na pomyłce w ochronie i zerowaniu instalacji.
  • Poziom 12  
    Albo odbiornik ma bardzo słabą izolację( duży upływ prądu), albo zamienione przewody N i Pe w gnieździe. Innej możliwości nie widzę. No chyba, że skrajne uszkodzenie różnicówki.
  • Poziom 10  
    A jeżeli niema mostka zrobionego z N i PE przed różnicówką to jak się będzie różnicówka zachowywała?
  • Poziom 12  
    Przez różnicówkę przechodzić mogą tylko przewody fazowe i neutralny a w żadnym wypadku przewód ochronny PE bo urządzenie to nie będzie spełniało swojej roli!!!!! Przewód N i PE powinien być uziemiony przed różnicówką a za nią nie może być mostkowany bo bedą zbędne wyłączenia. W razie pojawienia się potencjału na obudowie urządzenia odbiorczego część prądu będzie płynęła przez przewód PE a nie zamykała się przez L i N co spowoduje zadziałanie różnicówki
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Przewód PE jest połonczony do bednarki i idzie sobie w ziemię.
  • Poziom 23  
    Jeżeli jest to nowy obiekt tak jak pisze w pierwszym poście, to należy pogonić firmę instalatorską w celu naprawy usterki. Zazwyczaj jest to banał, ale bywa że np. murarze, bądz inni fachowcy w czasie swoich prac wykończeniowych uszkodzą kable lub ich izolację w ścianie. Firma instalatorska wykryje taką usterkę i nie powinno być problemu.
  • Admin grupy Projektowanie
    Piszesz że wybija gdy podłączasz cokolwiek,
    jak włączysz lampkę z wtyczką z dwoma kołkami też wybija ?
    Jeżeli tak instalacja to porażka, ew prosty błąd czyli zamienione N z PE.
    Jeśli możesz sprawdź kolory przewodów podłączonych w gniazdku ew rozdzielnicy, lub pozostaw całą sprawę instalatorowi.
  • Poziom 10  
    Wybija tylko jak się podłonczy wtyczke na bolec.
  • Admin grupy Projektowanie