Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jakie zabezpieczenie zastosować?

PCmANIAK 450 23 Gru 2008 10:50 7050 32
  • #1 23 Gru 2008 10:50
    PCmANIAK 450
    Poziom 9  

    Mam na zewnątrz gniazdko podwójne hermetyczne, kabel zasilający idzie do puszki w budynku. Tu moje pytanie. chciałbym mieć możliwość wyłączania tego gniazdka na zewnątrz. Czy mogę na tym przewodzie YDYp 3*2,5 zastosować bezpiecznik nadprądowy B16.

    0 29
  • #2 23 Gru 2008 12:22
    fuutro
    Poziom 43  

    Jako wyłącznik odcinający zasilanie gniazda? Tak, możesz tylko trzeba go zabudować.

    0
  • #3 23 Gru 2008 13:19
    Szymon8
    Poziom 11  

    Ja bym jednak proponował C16 do gniazdek

    0
  • #4 23 Gru 2008 17:54
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Szymon8 napisał:
    Ja bym jednak proponował C16 do gniazdek

    A możesz wytłumaczyc dlaczego?

    0
  • #5 23 Gru 2008 18:16
    Akrzy74
    Poziom 39  

    PCmANIAK 450 napisał-

    Cytat:
    Czy mogę na tym przewodzie YDYp 3*2,5 zastosować bezpiecznik nadprądowy B16.

    Na przewodzie- Nie, ale jeśli np S301 B16 wstawisz w obudowę np. S-2 n/t i przymocujesz ją do ściany- Tak
    Warunek- to zabezpieczenie B16 nie powinno być większe niż zabezpieczenie w tablicy GŁ dla tego obwodu / podejrzewam że jest właśnie B16, lub B20 /

    0
  • #6 23 Gru 2008 18:44
    spin
    Poziom 12  

    jesli chodzi tylko o mozliwosc wylaczenia gniazdka to powinien wystarczyc rozlacznik izolacyjny np FR 302.

    0
  • #7 23 Gru 2008 19:19
    Akrzy74
    Poziom 39  

    PCmANIAK 450 napisał-

    Cytat:
    Tu moje pytanie. chciałbym mieć możliwość wyłączania tego gniazdka na zewnątrz. Czy mogę na tym przewodzie YDYp 3*2,5 zastosować bezpiecznik nadprądowy B16.


    spin napisał-
    Cytat:
    jesli chodzi tylko o mozliwosc wylaczenia gniazdka to powinien wystarczyc rozlacznik izolacyjny np FR 302.


    Przecież kolega zadał konkretne pytanie. Gdyby dopisał np : lub coś innego...albo co proponujecie..., to możemy tu się zastanawiać - aż dojdziemy do układu sieci...
    Apropo FR- a - równie dobrze mógłbyś zaproponować np wygodniejszy - wyłącznik /pakietowy/ w obudowie...
    :D

    0
  • #8 23 Gru 2008 19:32
    Szymon8
    Poziom 11  

    Arturo2005

    Mnie uczono, że wyłaczniki nadpradowe o charakterystyce zadziałania B stosuje sie głównie w obwodach oświetleniowych, a gniazdkowych C. Dlatego napisałem

    0
  • #9 23 Gru 2008 19:37
    Arturo2005
    Poziom 33  

    A to nowośc hmm.... A kiedy tak uczono?

    0
  • #10 23 Gru 2008 19:44
    fuutro
    Poziom 43  

    W sumie racja, zabezpieczenia dobiera się pod rodzaj obciążenia.

    0
  • #11 23 Gru 2008 19:52
    Szymon8
    Poziom 11  

    Do gniazda w moga byc podłaczone odbiorniki o różnorakim charakterze. Element majacy charakter indukcyjny dużej mocy jak na jedna faze podczas rozruchu moze spowodowac wybicie tego wyłacznika

    0
  • #12 23 Gru 2008 19:57
    PCmANIAK 450
    Poziom 9  

    wcześniejsze zabezpieczenie jest o charakterystyce B16. Gniazdko jest na dworze i podłączane do niego urządzenia to lampki choinkowe, pompka do wody czasami wiertarka.

    0
  • #13 23 Gru 2008 19:59
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Szymon8 napisał:
    Do gniazda w moga byc podłaczone odbiorniki o różnorakim charakterze. Element majacy charakter indukcyjny dużej mocy jak na jedna faze podczas rozruchu moze spowodowac wybicie tego wyłacznika


    A jak to się ma do "oświetlenia indukcyjnego" tj. coraz częściej stosowane oświetlenie halogenowe zasilane poprzez transformator?

    Dodano po 1 [minuty]:

    PCmANIAK 450 napisał:
    wcześniejsze zabezpieczenie jest o charakterystyce B16. Gniazdko jest na dworze i podłączane do niego urządzenia to lampki choinkowe, pompka do wody czasami wiertarka.

    Więc nie pozostaje nic innego jak S 301 B 10A

    0
  • #14 23 Gru 2008 20:20
    marian_em
    Poziom 26  

    Jaka to roznica czy zalozy b10, b16, c63 czy wstawi fr-a? Przeciez i tak przy zwarciu poleci (tez) b16 ktore jest wczesniej.

    0
  • #15 23 Gru 2008 20:23
    Arturo2005
    Poziom 33  

    marian_em napisał:
    Jaka to roznica czy zalozy b10, b16, c63 czy wstawi fr-a? Przeciez i tak przy zwarciu poleci (tez) b16 ktore jest wczesniej.

    Ale podczas przeciążenia nie ;)

    0
  • #16 23 Gru 2008 20:47
    Szymon8
    Poziom 11  

    Arturo2005 polecam książkę braci Strzyżewskich "Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym''. Autor mówi o tym, ze na obwody gniazdkowe zakładać nadprądówki o charakterystyce C niezaleznie od przeznaczenia.

    0
  • #17 23 Gru 2008 20:53
    and61
    Poziom 26  

    do szymon8
    proponuje poczytac również inna ciekawą książkę np. ta "Dozór i eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakladach przemyslowych i innych jednostkach gospodarczych" autor T.Uczciwek wyd. COSiW

    tam pisza całkiem co innego

    0
  • #18 23 Gru 2008 21:00
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Szymon8 napisał:
    Arturo2005 polecam książkę braci Strzyżewskich "Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym''. Autor mówi o tym, ze na obwody gniazdkowe zakładać nadprądówki o charakterystyce C niezaleznie od przeznaczenia.

    OK, teori już trochę liznęliśmy a co z praktyką?

    0
  • #19 23 Gru 2008 21:01
    Szymon8
    Poziom 11  

    Prawda jest jak dup... kazdy ma swoja. Wiec nie bede sie spierał. Probowałem doradzic ale widze ze zostałem skarcony jak mały Kazio

    Gdybvym miał dostepny skaner to przedstawił bym Wam kilka schamatów ktore udostepnił mi znajomy z firmy zakładajacej nowe instalacje

    0
  • #21 23 Gru 2008 21:18
    Szymon8
    Poziom 11  

    Jutro sie postaram zeskanowac to i owo i przedstawic

    0
  • #22 23 Gru 2008 21:36
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Szymon8 napisał:
    polecam książkę braci Strzyżewskich "Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym''. Autor mówi o tym, ze na obwody gniazdkowe zakładać nadprądówki o charakterystyce C niezaleznie od przeznaczenia.


    and61 napisał:

    do szymon8
    proponuje poczytac również inna ciekawą książkę np. ta "Dozór i eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakladach przemyslowych i innych jednostkach gospodarczych" autor T.Uczciwek wyd. COSiW

    tam pisza całkiem co innego


    Znam obydwie te książki. Pierwsza z nich o której pisze Szymon8 zatwierdzona przez Pana Boczkowskiego, druga o której pisze and61 przez Pana Karwata.
    Zarówno Karwat jak i Boczkowski to znani członkowie SEP-u. W obydwóch książkach są pewne rozbieżności :| Wniosku wysuńcie sami.

    Może znowu się czepiam ale skąd młody elektryk ma wiedzieć która poprawna? Sorry za OT.

    0
  • #23 23 Gru 2008 21:44
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Tu nie trzeba nic skanować. Wystarczy znać /umieć odczytac/ charakterystyki , mieć trochę oleju w głowie /wiedzę techniczną na odpowiednim poziomie/oraz mieć świadectwo kwalifikacji...

    Wnoszę o zamknięcie tematu. Chyba że autor nie dostał odpowiedzi na zadane pytanie.

    0
  • #24 24 Gru 2008 08:26
    PCmANIAK 450
    Poziom 9  

    To z waszych wypowiedzi wynika, że mogę zastosować zabezpieczenie na kablu B10 lub B16?
    Oto mały rysunek poglądowy jak to wygląda
    Jakie zabezpieczenie zastosować?

    0
  • #25 24 Gru 2008 09:13
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Z twojego rysunku wynika, że zabezpieczenie w tablicy jest tylko na to gniazdko. Dlaczego więc w ogóle dodatkowo chcesz "zdublować" zabezpieczenie ? Jeśli zamontujesz dodatkowe zabezpieczenie tylko po to, aby w razie potrzeby je wyłączyć /odłączyć od niepowołanych osób/to w razie zwarcia zadziałają oba zabezpieczenia- bez względu na proponowane wielkości nominalne i będziesz musiał załączyć oba zabezpieczenia. Dlaczego więc po prostu nie wyłączysz w tablicy GŁ B16 dla tego gniazdka ? Jeśli zastosujesz stopniowanie- w tablicy GŁ. masz B16, a na gniazdko wstawisz dodatkowo B10, to w razie przeciążenia wcześniej zadziała B10, ale jeśli będziesz chciał podłączyć "poważniejsze urządzenie", to zapomnij że na B10 uruchomisz...Jeśli koniecznie chcesz wstawić dodatkowe zabezpieczenie, to w twoim przypadku musisz sobie sam odpowiedzieć
    Co będziesz do niego włączał-może to być B16, B10, lub jak wolisz nawet B6...Większe niż B16 też może być, ale to mija się z celem. Lepiej wtedy zastosować zamiast popularnego S-a wyłącznik w obudowie.
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt...:D

    0
  • #26 24 Gru 2008 09:32
    Volt
    Poziom 26  

    Możesz zastosować B10 by zachować selektywność zabezpieczeń jak było pisane nie możesz zastosować większego lub równego bo nie zadziała jako pierwszy.

    0
  • #27 24 Gru 2008 09:38
    Szymon8
    Poziom 11  

    Jak bedzie zwarcie to i tak rodzielnicy głównej poleci, niezaleznie od amperarzu esów

    0
  • Pomocny post
    #28 24 Gru 2008 11:52
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Szymon8 napisał:
    Jak bedzie zwarcie to i tak rodzielnicy głównej poleci, niezaleznie od amperarzu esów

    Ale o tym to już było pisane.

    Jeżeli potrzebujesz punktów to zapraszam na PW. :)

    0
  • #29 24 Gru 2008 14:55
    voytalo
    Poziom 25  

    Volt napisał:
    Możesz zastosować B10 by zachować selektywność zabezpieczeń jak było pisane nie możesz zastosować większego lub równego bo nie zadziała jako pierwszy.

    Zastosowanie B10 nie gwarantuje zachowania selektywności, na pewno nie w przypadku prądu zwarciowego. W tym przypadku, aby selektywność była zachowana, należało by dobrać bezpiecznik tak, żeby jego ch-ki czasowo-prądowe nie przecinały się z charakterystykami bezpiecznika go dobezpieczającego, czyli wspomnianego B16. pozdrawiam

    0
  • #30 24 Gru 2008 15:07
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Ale pewnie kol. Volt chodziło o przeciążenia, tylko zapomniał dopisać :wink: