stara instalacja a remont kuchni i wymiana instalacji

Ark55 26 Dec 2008 21:17 2963 8
  • #1
    Ark55
    Level 2  
    Witam! podczas remontu kuchni w starym budynku z instalacją dwu żyłową założyłem nowe kable trzy żyłowe oraz nową skrzynkę z bezpiecznikami 2XB16 i na to wszystko wziąłem zasilanie bezpośrednio z licznika. Następnie w gniazdkach podłączyłem każdy przewód jak powinno być czyli L, N, i PE do bolca, potem w nowej skrzynce bezpieczników zmostkowałem N z PE. Czy takie połączenie jest prawidłowe, czy trzeba było mostkować w każdym gniazdku osobno?
  • Helpful post
    #2
    any56
    Level 39  
    Wykonałeś poprawnie.
  • #3
    stanley84pl
    Level 12  
    wzorowo ,ja bym proponował dorzucic różnicówke
  • #4
    Ark55
    Level 2  
    Myślałem że różnicówka może działać w instalacjach z istniejącym uziemieniem tzn. bednarka? Jeśli tak nie jest to napisz jak ją podłączyć w w/w przykładzie
  • #5
    jacur
    Level 32  
    Ark55 wrote:
    Myślałem że różnicówka może działać w instalacjach z istniejącym uziemieniem tzn. bednarka? Jeśli tak nie jest to napisz jak ją podłączyć w w/w przykładzie


    I dobrze myślałeś. A teraz wyobraź sobie co się stanie jak założysz różnicówke i upali się przewód PEN w twojej instalacji przed róznicówką.
  • #6
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    jacur wrote:
    A teraz wyobraź sobie co się stanie jak założysz różnicówke i upali się przewód PEN w twojej instalacji przed róznicówką.


    A co do tego ma różnicówka? A jeśli jej nie ma to upalenie PEN będzie bezpieczniejsze? Z dwojga złego wolałbym jednak mieć RCD pomimo braku uziemienia które z resztą nie jest obowiązkowe a zalecane.
  • #7
    GBW
    Level 29  
    Różnicówka pilnuje aby suma prądów w układzie (domu) wynosiła zero(co jest warunkiem prawidłowo działającej instalacji). Żadne uziemienie nie jest potrzebne do prawidłowego działania różnicówki.Przewód PE jest po to aby uszkodzenie izolacji w urządzeniach o obudowie metalowej zpowodowało popłynięcie prądu przez przewód PE a nie przez ciało człowieka.Różnica polega na tym że różnicówka zadziała (w tym wypadku ) przy 30mA ,a nie przy minimum 16A.
    RÓŻNICÓWKA ZADZIAŁA PRZY BRAKU UZIEMIENIA
  • #8
    GBW
    Level 29  
    Kol, Ark 55 możesz podpiąć rożnicówkę do tej instalacji a schemat jest dołączony do różnicówki.Kwestia czy jest to na jedną fazę czy na trzy.
    Co do nieszczęść to najgorsze gdy przerwa jest na przewodzie PE i brak różnicówki (usterka może istnieć latami aż doprowadzi do porażenia)
    Przerwa na PEN jest mało grożna ponieważ nic nie działa i naprawiamy usterkę.Następny problem to wprowadzanie kolegów w błąd.
    Prąd potrafi zabić i kto poniesie odpowiedzialność za wypisane bzdury.
  • #9
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    jacur napisał-
    Quote:
    A teraz wyobraź sobie co się stanie jak założysz różnicówke i upali się przewód PEN w twojej instalacji przed róznicówką.

    Jeśli nastąpi przerwanie przewodu PEN przed rozdziałem i PE
    jest nie uziemione po rozdziale, to będzie faza na obudowie a RCD nie zadziała. RCD prawdopodobnie nie zadziała również w przypadku uziemienia PE, ale wtedy nie będzie fazy na obudowie...
    Jeśli się mylę, to mnie kolego uświadom.

    GBW napisał-
    Quote:
    Przerwa na PEN jest mało grożna ponieważ nic nie działa i naprawiamy usterkę.Następny problem to wprowadzanie kolegów w błąd.

    Tu się z Tobą nie zgodzę. Przerwany /uszkodzony/ PEN w układzie TN-C lub TN-C-S (przed rozdziałem PEN na PE i N) powoduję, że na wszystkich urządzeniach mających metalową obudowę będących w pierwszej klasie ochronności przeciwporażeniowej, podłączonych do gniazda z bolcem(np.lodówka) pojawi się napięcie 230V mimo tego że urządzenia nie będą pracować.Co przy ich dotknięciu grozi śmiertelnym porażeniem.
    W budynku zasilanym z instalacji trój fazowej gdzie obwody mają wspólne zero, ale zasilane są z różnych faz, to w przypadku przerwy w przewodzie zerowym /PEN /oprócz niebezpieczeństwa porażenia istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń podłączonych do zasilania ze względu na możliwość pojawienia się napięcia w gniazdku większego niż 230V.Jeśli do sieci włączone są jakieś urządzenia 1-fazowe, to podczas awarii przekazują fazę na uszkodzony odcinek przewodu zerowego /PEN/Prawidłowo wykonane uziemienia, uziemione połączenia wyrównawcze główne, jak i miejscowe minimalizują zagrożenie.