logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dla falowników-jaki dodatkowy środek ochrony ?

Lopez1234 27 Gru 2008 22:10 1083 3
  • #1 5910415
    Lopez1234
    Poziom 10  
    Witam Szanowne Grono

    Chciałbym spytać doświadczonych kolegów:
    jaki dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować
    można w sieci zasilającej przetwornicę częstotliwości ?

    Są różnicówki czułe na prądy impulsowe-2biegunowe, ale dosyć drogie,
    czy można wobec istniejących przepisów zastosować inny niz odpowiednia różnicówka dodatkowy środek ochrony ?

    pozdrawiam
  • #3 5919644
    Lopez1234
    Poziom 10  
    serdeczne dzięki,
    z tym że w opracowaniu tym na stronie 13 piszą o połączeniach wyrównawczych:
    "ochrona ta stosowana jest dla wyrównania potencjałów części jednocześnie dostępnych na stanowiskach izolowanych"
    cytat z Książki "Egzamin kwalifikacyjny elektryka" strona 80
    więc mam wątpliwości ...
  • Pomocny post
    #4 5922929
    grzeko1
    Poziom 21  
    Witam.
    Różnica jest taka, że połączenia wyrównawcze na stanowiskach izolowanych mają być nie uziemione.

    Pozdrawiam.