Instalacja elektryczna w nowym budynku

08 Sty 2009 09:05 5634 29
  • Poziom 11  
    Witam
    Mam juz zrobioną instalacje w budynku mieszkalnym do kazdego gniazdka, lampy idą 3 przewody w głównym zabezpieczeniu bedzie zastosowana różnicówka i wczoraj mój znajmomy powiedzaił mi zebym podjechał dodatkowo przewodem jednożyłowym (żółto-zielonym) w miejsca gdzie będzie Kuchnia gazowa, lodówka, wszystkie krany,prysznic piec CO i podłączył ten przewód do uziemienia które bedzie zakopane w ziemi. Czy jest potrzeba wykoania czegoś takiego jeżeli poszczególne układy bedą zabezpieczony wył. różnicowopradowymi??
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 27  
    Jezeli ida 3 przewody to napewno jeden to uziemienie. wiec niema potrzeby wpinac czwartego.
  • Poziom 24  
    tak, musisz uziemić te elementy, ale z lodówką i kuchnią gazową to przesadził, krany to pod warunkiem, że masz instalację z rurek z tworzywa sztucznego, jak jest metalowa to wystarczy w jednym punkcie to zrobić, piec ta sama sytuacja, prysznic i wanna obowiązkowo.
    Powodzenia ;)
  • Poziom 11  
    Czyli dalej nie wiem jeden kolega pisze że nie ma potrzeby bo i tak z kazdym gniazdku bedzie uziemienie drugi natomiast pisze ze trzeba wykonać, instalacje wodna bede miał wykonana z PEX. Niby koszt takiego dodatkowego uziemienia jest niewielki ale jezeli nie ma potrzeby to po co róbić? Także proszę o podpowiedz fachowców którzy znaja sie na rzeczy Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    jak podłaczasz lodówke czy kuchenkę do gniazdka z bolcem to masz, jest to oczywiste w nowych instalacjach. Natomiast elementy metalowe MUSISZ uziemic, takie są przepisy, prawo budowlane.... no i chodzi tu O Twe bezpieczeństwo!
  • Poziom 11  
    W takim razie zapytam jeszcze czy potrzeba jest ciągnąć oddzielny przewód czy mozna wpiąć się w najbliższe gniazdko w którym bedzie uziemienie.
  • Poziom 21  
    Lepiej pociągnąć osobny przewód i to raczej grubszy.
  • Poziom 24  
    do kołka w gniazdku nie mozesz, najlepiej to poprowadz przewód do punktu w którym masz wyprowadzony uziom bądź lokalną szynę zaciskową PE.
  • Poziom 27  
    chodzilo mi o to ze te urzadzenia maja uziemienie w gniazdku. a piec CO jezeli posiada sterownik tez jest uziemiony przez gniazdko. a ja mam pytanie jak uziemic krany bo nigdy niewidzialem na oczy,
  • Poziom 21  
    Można to zrobić przez założenie opaski metalowej z przewodem na krzywkę pod baterią.
  • Poziom 11  
    no ja własnie tez sie pierwszy raz spotkałem z uziemienim kranów dlatego zadałem pytanie czy inni tak robili??
  • Poziom 24  
    z tymi kranami to jest tak, gdy masz przepływowy ogrzewacz wody to warto, czasem potrafi w paluszki mrowic ;) Jak nie to sobie daruj, wanna z podobnych przyczyn. Dodatkowo bardzo ułatwi wyłaczenie różnicówki w przypadku gdy wpadnie Ci suszarka do wanny ;)
  • Poziom 21  
    Wanna może być wykonna z tworzywa więc to uziemienie jest niemozliwe do wykonania.
  • Poziom 11  
    Czyli dochodze o wniosku ze jednak nie ma potrzeby ciagnąć dodatkowego przewodu do kazdego kranu bo to nie konieczne opisujecie tutaj sutuacje extremalne nik o zdrowych zmysła nie bedzie wchodził do wanny czy prysznica z suszarką. A jezeli w kazdym gnizdku bede miał uziemienie to jaki bym urzadzenie nie podłączy to i tak zawsze bedzie zabezpieczone o ile jest taka potrzeba bo np suszarki maja tylko wtyczne z 2 bolcami. a jezeli chodzi o podgrzewacz wody to przeciez on ma uziemienie we wtyczce. Wiadomo bezpieczeństwa nigdy za wiele.....
    Pozdrawiam i dziekuje za opinie
  • Poziom 21  
    Witam.
    Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami powinny być wykonane połączenia wyrównawcze główne oraz miejscowe. Ma to zapobiec pojawieniu się różnicy potencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi jednocześnie.
    Powinny być natomiast wielu tego nie robi.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 24  
    Dodatkowo w poblizu wanny ma prawo znajdować sie jedynie stacjonarny podgrzewacz wody ( to taki podłączany bezpośrednio do instalacji el.). jest to tzw strefa zerowa, wszelkie gniazdka z tego co pamiętam co najmniej w odległości 1,5 od tego miejsca. strefa 2 chyba. Ale, że to różnie z tym bywa to wszyscy wiedzą.
  • Poziom 11  
    A czy słyszeliście kiedyś o GSU.
    Główna szyna uziemiająca powinna być w piwnicy i do niej podłączone wszystkie uziomy.
  • Poziom 33  
    Przewody wyrównawcze trzeba połączyć bo taki jest wymóg prawny. Mają one obejmować wszystkie części przewodzące jak również metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane (wyjątek stanowią obudowy urządzeń wykonanych w II klasie ochronności, oraz w przypadkach separacji elektrycznej czy izolacji stanowiska).
    Minimalny przekrój przewodu wyrównawczego powinien wynosić 2,5mm2 gdy jest on w dodatkowej osłonie (np rurka), lub 4mm2 jeżeli jest bez osłony.
  • Specjalista elektryk
    Przewody wyrównawcze muszą oczywiście być, ale jeśli chodzi o krany na rurociągu z tworzywa to przewody mogą być podprowadzone ale nie jest do końca sensowne ich podłączanie. Woda to słaby przewodnik (przykład: przepływowe ogrzewacze wody gdzie spirala jest zanurzona bezpośrednio w wodzie i wystarczy kilkadziesiąt cm rurki plastikowej żeby nie było juz napięcia na zewnątrz) i nie przywlecze raczej na kran potencjału skądś indziej, tym bardziej, że taki uziemiony kran to praktycznie śmierć jeśli złapiemy za niego i za źródło napięcia.

    Ale jak najbardziej przełamać polską mentalność (kompletny brak przyszłościowego myślenia) i wykonać okablowanie i koniecznie połączenia wyrównawcze główne (w kotłowni/pom. technicznym szyna wyrównawcza i przyłączone do niej woda, gaz, PE z rozdzielni (nie gniazdka!), CO, ekran kabla od anten, ekrany przewodów komputerowych i telefonicznych oraz wszelkich innych posiadających ekran, powinno się jeszcze przyłączyć zbrojenie posadzek, ścian itp., no i koniecznie uziom.
    Powinien być uziom fundamentowy, jeśli nie ma to źle, bo jest taki wymóg prawny, a elektryka wzywa się na budowę jeszcze przed zalaniem ław (chyba, że to stary budynek).
    Wtedy robi się uziom otokowy. Do niego podłącza się GSU i odgrom.
    Ostateczność to już uziom pionowy (rura, szpila).
  • Poziom 21  
    A jak budynek nie ma piwnicy to gdzie zrobić GSU???
  • Poziom 24  
    michcio napisał:
    ..uziemiony kran to praktycznie śmierć jeśli złapiemy za niego i za źródło napięcia...

    Tak w starych sieciach IT, TT, TNC jesteśmy porażeni ale dzięki różnocówce i sieci TNC-S lub TNS i takiemu uziemieniu jesteśmy chronieni a norma wymaga czasu wyłaczenia nie większego od 0.2s. A tutaj jest mowa o nowym budynku wiec musi ona być.
  • Poziom 2  
    koniecznie jest dodatkoe uziemienie wanny i prysznica oddzielnym przewodez z rozdzielni mieszkaniowej o przekroju nie mniejszym niz 4mm2.Jest to potrzebne przedewszystkim ze wzgledów bezpieczenstwa mówia o tym przepisy budowlane. Np. podczas kompieli do wanny wpadnie suszarka cz inne urzadzenie elektryczne wtedy róznicówka zadziala jesli jest 30mmA. wieksza w mieszkaniu nie spelni swojwj roli

    Na forum obowiązują zasady pisowni ! [Akrzy]
  • Poziom 21  
    Większa też spełni, jako zabezpieczenie przeciwpożarowe.
  • Specjalista elektryk
    globus napisał:
    michcio napisał:
    ..uziemiony kran to praktycznie śmierć jeśli złapiemy za niego i za źródło napięcia...

    Tak w starych sieciach IT, TT, TNC jesteśmy porażeni ale dzięki różnocówce i sieci TNC-S lub TNS i takiemu uziemieniu jesteśmy chronieni a norma wymaga czasu wyłaczenia nie większego od 0.2s. A tutaj jest mowa o nowym budynku wiec musi ona być.


    Jak prąd rażenia będzie np. 20 mA to po chwili jest trup a RDC 30 mA nie zadziała...
  • Poziom 11  
    Kolego, jak prąd różnicowy będzie 20mA, to różnicówka 30mA o ile sprawna ma zadziałać !
    Swoją drogą, że 20mA to nawet kota nie szczypnie...;)
  • Admin Elektroenergetyka
    mareqm napisał:
    Kolego, jak prąd różnicowy będzie 20mA, to różnicówka 30mA o ile sprawna ma zadziałać !
    Swoją drogą, że 20mA to nawet kota nie szczypnie...;)


    Chętnie porozmawiałbym na ten temat, czy Kolega może bardziej rozwinąć swoje teorie?
  • Poziom 10  
    Kolego natężenie powyżej 30 mA stwarza zagrożenie dla życia ludzkiego, a co do tej różnicówki to dużo postawie na to że przy 20 mA jednak niezadziała:!::!::!:
    Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    połączenia wyrównawcze - prowadzone - chronione przed przerwaniem 2,5mm2
    nie chronione - 4mm2
    główne połączenie wyrównawcze >= 6mm2

    Koledze polecam podłączyć się pod 230V i 20mA :D
    Zwierzęta są jeszcze bardziej wrażliwe od ludzi na prąd więc kotek by nie przeżył...
    (szczury to co innego;) czasem biegają po szynach rozdzielni )