Wykonanie uziomu w nowym budynku mieszkalnym

09 Sty 2009 07:53 5583 6
  • Poziom 11  
    Witam
    Musze wykonać sobie uziom w nowym budynku mieszkalnym będe robił w piwnicy ponieważ bedzie najbliżej do głównej rozdzielni gdzie bedą bezpieczniki. Proszę o poradę w jaki sposób to wykonać, na jakiej głębokości zakopać. Zdaje sobie sprawe że na koncu bedzie trzeba wykonać pomiary. Znajomy mi polecał wykonać coś takiego pręt o długości 1,5-2 metry na koncu którego przyspawana bedzie kwadratowa blacha zakopać. Na koncu przyspawać bednarke z nawierconymi otworami w celu podłączenia uziomu. Czy cos takiego będzie zdawało egzamin. Proszę o porade. Pozdrawiam.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 21  
    Witam.
    Wydaje mi się, że te 2m to będzie za mało. Jeśli dom już
    istnieje to faktycznie wbijać i mierzyć, jeśli będzie budowany to lepiej wykonać uziom fundamentowy.
    Jeśli będą ochronniki przepięciowe to producenci zalecają 10 ohm natomiast bez wystarczy 30 ohm.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    Dwa pręty fi 16 po 3 metry w odległości od siebie około 5m połączyć bednarką na głębokości około o,5m i powinno starczyć w zależności od gleby.
  • Poziom 11  
    a jezeli wykonam juz taki uziom bedzie mozna póżniej do niego podłączyć piorunochron? czy musi być oddzielny uziom najlepeij na kazdym rogu budynku dach mam kryty blachodachówką.
  • Poziom 36  
    jurekN napisał:
    Poczytaj sobie ten wątek ...
    Najpierw poczytaj o co tu naprawdę chodzi https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic861382.html
    Wyszukiwarka Elektrody -> Charoy
    Wyszukiwarka ForumSEP -> Charoy
    Wyszukiwarka forum ISE -> Charoy
    wyszukiwarki innych forów np. audio i ogólne -> Charoy (lub: Alain Charoy)
    Zobaczysz, co tam znajdziesz
    To nie przypadek !

    Co do norm odgromowych, to są właśnie wprowadzane nowe - koszt na polskie realia w stosunku do zawartości ogromny, ale są dostępne bezpłatnie w czytelniach norm w szkołach wyższych, stowarzyszeniach i izbach inżynierów itp. miejscach.
    Żeby ewentualne czytanie tych norm (lub starszych) dało jakiś pożytek, najpierw zapoznaj się z podstawami (wskazałem).
    Od stycznia 2009 obowiązuje nowa norma odgromowa PN-EN 62305:2006
    http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=24453#24453

    Z praktycznych wiadomości - w technice uziomów warto stosować materiały kwasoodporne (lub przynajmniej nierdzewne) - taśmy, pręty, śruby, nakrętki, podkładki...), zwłaszcza jeśli jest możliwość tylko ograniczonych "wykopków". Lepiej cienka szeroka taśma niż gruby pręt (indukcyjność doprowadzeń, powierzchnia styku z ziemią). Miejsca połączeń skręcanych lub spawanych trzeba zabezpieczyć przed korozją.

    Słowa kluczowe: Charoy, ekwipotencjalizacja, sieć masy budynku