Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterownik LOA22/24 171.B27

09 Sty 2009 12:57 1929 5
  • Poziom 9  
    Dzień dobry.
    Jak sprawdzić czy jest sprawny, palnik gaśnie po kilkunastu sekundach, myślę, że któreś ze styków nie łączą, albo się nie rozłączają - jestem mechanikiem.
    Pozdrowienia
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Napisz na jakim wskażniku zatrzymuje się sterownik w awarii.Odczytać można to z tarczki w okienku obok przycisku reset.
  • Poziom 9  
    Jest to sterownik w zasadzie bez elektroniki, mechaniczne zworki, elektromagnes, bimetal. Wygląda na to że zatrzymuje się już w cyklu normalnej pracy.
    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Witam.
    Porada praktyczna. Wyjęcie sterownika z podstawy:Odłącz zasilanie kotła. Włóż cienki śrubokręt w szczeliny z boku obudowy.Odblokujesz spręzynkę, wyjm sterownik. Wnetrze sterownika blokowane jest do obudowy zaczepami. Odwróć stykami do góry i cienkim śrubokrętem odchyl obudowę zewnętrzną. Szczypcami, chwytając za styki wyjm delikatnie płytkę. Włóż sterownik w podstawę. Załącz palnik i obserwuj zadziałanie automatu..
    Pionowy element bimetalowy w czasie nagrzewania powoduje przesynięcie styków. Bardzo często plastikowa wkładka między stykami ulega uszkodzeniu i blokuje styki.Częstym uszkodzeniem jest nadpalenie styków. Jeżeli widać wyraźne nadpalenia, oczyść drobnym papierem. Jeżeli fotoelement oobierze sygnał płomienia blokuje kotwicę na elektromagnesie i pozwala na dalszą pracę palnika. Sprawdź zachowanie tego elementu. Możesz mieć automat sprawny a uszkodzony fotoelement, który trzeba wymienić.
    Uważaj, bo w sterowniku jest napięcie 240V.
    Życzę powodzenia.

    Dodano po 3 [minuty]:

    P.S. Dotyczy to automatu w palnikach olejowych.
    W palniku gazowym sprawdź rurki od ciśnienia w wentylatorze. Zdejm z
    wyłączkia ciśnieniowego i przedmuchaj.
  • Poziom 14  
    osobiście nie polecam rozbierania oraz naprawy tego typu sterownika jest to zwiazane z bezpieczeństwem pracy palnika.Z tego co piszesz to fotoelement nie wykrywa płomienia ma na to 10 s . Albo płomień jest mało widoczny albo uszkodzony jest fotoelement lub sterownik.Minimalny prąd przy płomieniu 65 mikroamper , przy braku płomienia 5 mikroamper.
    Najlepiej podmienić fotoelement wcześniej upewnij się że płomień jest widoczny przez otwór od fotoelementu, lub wyciągnij go i skieruj do światła w momencie powstania płomienia. Pozdrawiam

    Dodano po 3 [minuty]:

    osobiście nie polecam rozbierania oraz naprawy tego typu sterownika jest to zwiazane z bezpieczeństwem pracy palnika.Z tego co piszesz to fotoelement nie wykrywa płomienia ma na to 10 s . Albo płomień jest mało widoczny albo uszkodzony jest fotoelement lub sterownik.Minimalny prąd przy płomieniu 65 mikroamper , przy braku płomienia 5 mikroamper.
    Najlepiej podmienić fotoelement wcześniej upewnij się że płomień jest widoczny przez otwór od fotoelementu, lub wyciągnij go i skieruj do światła w momencie powstania płomienia. Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    Obserwacja działania sterownika pokazała, że nie załącza się elektromagnes. Dzisiaj sprawdzę fotoelement.
    Pozdrowienia.