Uszkodzona instalacja elektryczna w bloku.

akustycznie 10 Jan 2009 17:47 16093 25
  • #1
    akustycznie
    Level 10  
    Witam! Dzisiaj spotkał mnie dość niemiły przypadek. Rano, gdy gotowałem wodę w czajniku elektrycznym w kuchni włączyłem piekarnik i w tym momencie spalił mi się bezpiecznik na klatce (20 A) (włączony był jeszcze telewizor, tuner satelitarny i dwa komputery w mieszkaniu). Wziąłem więc nowy 20A i poszedłem na dół go wymienić. Podczas wkręcania bezpiecznik ten znów się przepalił i ten proces powtarzał się chyba 3 razy. Postanowiłem nie marnować jednorazówek i wkręciłem tam półautomatyczny bezpiecznik również 20A, lecz też cały czas go wywalało. Mama powiedziała, że podczas wywalania coś dziwnie skrzeczy w gniazdku w dużym pokoju, więc pomyślałem, że problem pewnie leży w tymże gniazdku. Rozmontowałem je i poszedłem włączyć bezpiecznik na klatce. Bezpiecznika tym razem nie wywaliło, lecz... okazało się, że na 11 gniazdek, które mam w mieszkaniu działają mi tylko 2... Nie znam się za bardzo na elektryce. Mogę powiedzieć tylko, że na przedpokoju mam rozdzielnię (chyba tak to się nazywa, taka skrzynka z trzema bezpiecznikami półautomatycznymi) i jeden bezpiecznik należy do wszystkich gniazdek w mieszkaniu... Czy możliwe jest, że spaliła mi się instalacja elektryczna w domu? Ile może kosztować założenie nowej (bo nie ma sensu rozkuwać ściany po to, żeby ewentualnie wyrwać stamtąd spalone kable). Z góry dziękuję za pomoc.

    Proszę poprawić tytuł. Regulamin p. 11,1 [Akrzy]
  • #2
    Arturo2005
    Level 33  
    Quote:
    Nie znam się za bardzo na elektryce.
    I właśnie dlatego powinieneś wezwac elektryka.
  • #3
    akustycznie
    Level 10  
    Mam taki zamiar, ale chciałbym się wpierw dowiedzieć jaka prawdopodobnie może być tego przyczyna i ile to może kosztować...
  • Helpful post
    #4
    jurekN
    Level 22  
    Ile przewodów wchodzi do gniazda jeśli dwa podwójne to złącz niebieski z niebieskim i czarny z czarnym jeśli nie będzie zwarcia dalej to tylko wymienić to spalone gniazdo ,wszystko robić z odłączonym napięciem .
  • #5
    akustycznie
    Level 10  
    jurekN wrote:
    Ile przewodów wchodzi do gniazda jeśli dwa podwójne to złącz niebieski z niebieskim i czarny z czarnym jeśli nie będzie zwarcia dalej to tylko wymienić to spalone gniazdo ,wszystko robić z odłączonym napięciem .


    Tak, wchodzą dwa podwójne, ale czy to pomoże, jeśli przy włączonym prądzie sprawdziłem kontrolką te kable i nie wykazywało napięcia?

    Dodam, że gdy rozkręcałem gniazdko czarne kable były połączone z niebieskimi... (czarny-niebieski, czarny-niebieski). Ale gniazdko działało bez zarzutów przed dobre kilka lat.
  • #6
    jurekN
    Level 22  
    To jest instalacja od gniazda do gniazda zobacz w gnieździe wcześniej trzeba po kolei sprawdzać i zobaczyć w którym się kończy napięcie.A nieraz jest tak że działa kilka lat z wbitym gwoździem z listwy przypodłogowej.
  • #7
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    akustycznie napisał-
    Quote:
    Nie znam się za bardzo na elektryce

    Arturo2005 napisał-
    Quote:
    Cytat:
    Nie znam się za bardzo na elektryce.
    I właśnie dlatego powinieneś wezwac elektryka.


    I słusznie.

    akustycznie napisał-
    Quote:
    Mam taki zamiar, ale chciałbym się wpierw dowiedzieć jaka prawdopodobnie może być tego przyczyna i ile to może kosztować...

    akustycznie napisał-
    Quote:
    Tak, wchodzą dwa podwójne, ale czy to pomoże, jeśli przy włączonym prądzie sprawdziłem kontrolką te kable i nie wykazywało napięcia?

    Dodam, że gdy rozkręcałem gniazdko czarne kable były połączone z niebieskimi... (czarny-niebieski, czarny-niebieski). Ale gniazdko działało bez zarzutów przed dobre kilka lat.


    Ktoś tu kłamie. Wnioskuję, że sam chcesz usunąć awarię. :sm31:
  • #8
    akustycznie
    Level 10  
    Narysowałem prowizoryczny schemat rozkładu gniazdek elektrycznych w moim mieszkaniu. Czerwone - to gniazdka, które nie działają, zielone - to te, które działają.

    Uszkodzona instalacja elektryczna w bloku.
  • #9
    jurekN
    Level 22  
    Kolego Akrzy ludzie próbują i będą próbować sami naprawiać nic na to nie poradzimy, ale ten człowiek przynajmniej próbuje się zapytać jak to się robi.
  • #10
    zubel
    Conditionally unlocked
    Czy gniazda mają bolce? Jakie przewody są w instalacji ile bezpieczników masz w domu i jakiej wartości?
  • #11
    akustycznie
    Level 10  
    Akrzy74 wrote:

    Ktoś tu kłamie. Wnioskuję, że sam chcesz usunąć awarię. :sm31:


    Proszę przeczytać dokładnie moją pierwszą wypowiedź. Napisałem, że rozkręciłem gniazdko, bo myślałem, że jest to przyczyną problemu, a gdy je rozkręciłem to bezpiecznik zaskoczył, ale teraz nie działa większość gniazd elektrycznych w mieszkaniu...

    Dodano po 3 [minuty]:

    Większość gniazdek ma bolce, ale uziemienie jest ciągnięte od zera, gdyż są to kable dwużyłowe. Są to przewody miedziane. W mieszkaniu mam 3 bezpieczniki, 2x10A i jedno o wartości 16A
  • #12
    jurekN
    Level 22  
    Panie kolego jeśli ty wcześniej piszesz że niebieski łączy się z czarnym to sobie daj spokój bo jak pozamieniasz przewody to na bolcach możesz mieć fazę ,moim zdaniem powinny być dwa obwody do gniazd jeden do dużego pokoju a drugi do kuchni, być może że są wpięte pod jeden bezpiecznik.
  • #13
    zubel
    Conditionally unlocked
    Rozkręć gniazdo w dużym pokoju to które działa zobacz czy nie ma poluzowanego lub upalonego przewodu
  • #14
    akustycznie
    Level 10  
    jurekN wrote:
    Panie kolego jeśli ty wcześniej piszesz że niebieski łączy się z czarnym to sobie daj spokój bo jak pozamieniasz przewody to na bolcach możesz mieć fazę ,moim zdaniem powinny być dwa obwody do gniazd jeden do dużego pokoju a drugi do kuchni, być może że są wpięte pod jeden bezpiecznik.


    Nie napisałem, że tak się robi, napisałem, że tak było podłączone (ja tego nie robiłem) a w tym gniazdku akurat nie było podłączonego uziemienia.

    Dodano po 18 [minuty]:

    zubel wrote:
    Rozkręć gniazdo w dużym pokoju to które działa zobacz czy nie ma poluzowanego lub upalonego przewodu


    Rozkręciłem, nie ma ani upalonych, ani poluzowanych przewodów.
  • #15
    Alana
    Level 37  
    W takim układzie proponowałabym ci przegląd całej instalacji.
    Po pierwsze- dlaczego przy zwarciu wywaliło topikowy na klatce, a nie w tablicy.
    Po drugie- masz totalny bałagan w kablach i jak mówią koledzy jest dość prawdopodobne że będziesz miał fazę na bolcu uziemiającym w którymś gniazdku.
    Zastanów się jednak czy znasz się na tym na tyle, żeby zrobić to samemu. Nie chodzi tu tylko o zrobienie, ale zrobienie tego porządnie i bezpiecznie.
  • Helpful post
    #16
    jurekN
    Level 22  
    Te gniazda wpięte są w obwód jeśli byś zamienił kolory przewodów które jak piszesz i tak są zamienione to pojawi ci się faza na bolcu, radzę przegląd instalacji przez elektryka.
  • #17
    akustycznie
    Level 10  
    Za życia wszystkim, co mojego mieszkania dotyczyło zajmował się tata... Ja za bardzo się w te sprawy nie mieszałem, bo miał taki typ charakteru, że wolał sam wszystko zrobić. Zdaję sobie sprawę, że sporo syfu jest w tej instalacji. Myślałem, że, jeśli to nie będzie nic poważnego, sam sobie z tym poradzę, bo nie chciałem, żeby mama była skazana na kolejne wydatki, bo i tak po śmierci taty mamy bardzo sporo długów. Mam tylko zapytanie, ile mniej więcej może kosztować taki przegląd i przypuszczalnie koszt naprawy tej usterki?
  • #18
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Wreszcie odpowiedż na którą czekałem /już miałem zamknąć temat/.
  • Helpful post
    #19
    jurekN
    Level 22  
    A co to jest spółdzielnia czy wspólnota, bo ja w spółdzielni takie naprawy wykonuje w ramach konserwacji i lokator nic nie płaci ściągają później z funduszu remontowego całego bloku, co do kosztów to zależy ile jest roboty i czy trzeba wymienić przewód.
  • #20
    akustycznie
    Level 10  
    Spółdzielnia, a tak samo jest w przypadku mieszkań wykupionych na własność (dodam, że wciąż płacimy składki remontowe).
  • #21
    jurekN
    Level 22  
    Oczywiście zgłoś do administracji niech przyjdzie elektryk i zrobi porządek z tą instalacją.
  • #22
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    W związku ze znacznym "odbieganiem" od głównego tematu, posty zostały usunięte. Przypominam, że to dział dla początkujących.
  • #23
    psiata
    User under supervision
    witam wszystkich.Po pierwze chce powiedziec ze nigdy w zyciu nie spotkałem siez czyms podobnym.Nigdy nie łączysie przewodu czrnego(brązowego z niebieskim bo zawsze bedzie występowac zwarcie na danym obwodzie(obwodach).No a jesli zamienimy kolorystyke tychże przewodów i np połączymy niebieski z bolcem i z zerem no to w przypadku kiedy popłynie odwronie prad z elektrowni po liniach do naszych domów no to wtedy bedziemy miec pełne napiecie sieci na bolcu i nie ma co sie dziwowac ze wtedy wywala nam bezpieczniki .Ale to nie tylko to było przyczyna wywalanie tychze bezpieczników bezposrednia przyczyna wywalania tych bezpieczników była nadmierna ilość właczonych odbiorników i to powodowało zbyt duże obciążenie linii co w konsekwencji doprowadziło do wywalenia bezpieczników.A co do ciągniecia gnazda od gniazda to jestem zagorzałym przeciwnikiem tego typu rozwiązan bo to jest nic innego jak mostkowanie a przepisy prawa budowlanego jasno okreslą tę kwestię że mostkowanie jest wrec zabronione i takie numery zwykle kończa sie dość wysokimi karami pienieznymi.DZiwi mnie tylko jedno ze na cały lokal zastosowano tylko 2 bezpieczniki w tablicy rozdzielczej.Jeden to zapewne jest rożnicówka a pozostałe to zabezpieczanie faz dla gniazd i oswietlenia.Ja bym to zrobił inaczej bo skoro jest 5 pomieszczen to powinna byc jedna roznicowka od kturej powinny byc pociagniete odpowiednionadmiarówki dla:oświetlenia pokoju dużego,oswietlenia pokoju malego,oswietlenia kuchni,oswietlenia łazienki,oswietlenia przedpokoju,gniazda pokoju malego ,gniazda pokoju duzego,gniazda przedpokoju,gniazda kuchni orazgniazda lazienki.wniosek z tego ze powinno byc o wiele wiecej bezpieczników anizeli tylko 3.pozdrawiam serdecznie

    Proszę poprawić pisownię. [Akrzy]
  • #24
    Arturo2005
    Level 33  
    Quote:
    A co do ciągniecia gnazda od gniazda to jestem zagorzałym przeciwnikiem tego typu rozwiązan bo to jest nic innego jak mostkowanie a przepisy prawa budowlanego jasno okreslą tę kwestię że mostkowanie jest wrecz zabronione i takie numery zwykle kończa sie dość wysokimi karami pienieznymi.

    A jakie rozwiązania Kolega preferuje?
    Quote:
    .DZiwi mnie tylko jedno ze na cały lokal zastosowano tylko 2 bezpieczniki w tablicy rozdzielczej.Jeden to zapewne jest rożnicówka a pozostałe to zabezpieczanie faz dla gniazd i oswietlenia.

    Kolega to raczej doświadczenia zbytnio nie ma? Do tej pory w mieszkaniach w bloku tak są wykonane instalacje i co może byc dziwne, nadal działają :)
    Quote:
    .wniosek z tego ze powinno byc o wiele wiecej bezpieczników anizeli tylko 3

    Powinno ale nie ma. Wniosek bardzo słuszny
  • #25
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    akustycznie napisał-
    Quote:
    Czy możliwe jest, że spaliła mi się instalacja elektryczna w domu? Ile może kosztować założenie nowej (bo nie ma sensu rozkuwać ściany po to, żeby ewentualnie wyrwać stamtąd spalone kable). Z góry dziękuję za pomoc.

    Oraz
    akustycznie napisał-
    Quote:
    Mam tylko zapytanie, ile mniej więcej może kosztować taki przegląd i przypuszczalnie koszt naprawy tej usterki?

    Przypominam że nad tym dyskutujemy.
  • #26
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    akustycznie wrote:
    Czy możliwe jest, że spaliła mi się instalacja elektryczna w domu? Ile może kosztować założenie nowej (bo nie ma sensu rozkuwać ściany po to, żeby ewentualnie wyrwać stamtąd spalone kable). Z góry dziękuję za pomoc.

    Nie wiem czy spaliła się Twoja instalacja w domu. Nikt nie odpowie na to pytanie siedząc przed komputerem i nie posiadając szklanej kuli. Co do kosztów wymiany instalacji w takim mieszkaniu jak narysowałeś to kwota mniej więcej od 2.500zł wzwyż.

    akustycznie wrote:

    Mam tylko zapytanie, ile mniej więcej może kosztować taki przegląd i przypuszczalnie koszt naprawy tej usterki?


    Jeśli jest to prosta usterka a podejrzewam że tak, to w granicach 100 / 200zł elektryk powinien uzdrowić Twoją instalacje.