Linia klawiaturowa centrala DSC

13 Sty 2009 23:35 3147 18
  • Poziom 14  
    Witam,
    Mam taki problem:
    CentralA dsc 1832. Do klawiatury podłączam zwykły kontaktron. W szereg z kontaktronem podłączam rezystor 5,6k i jedna nóżkę rezystora do BLK a drugi przewód od kontaktronu podłączam do portu na płycie klawiatury. I problem mam taki: sabotaz linii.
    Ktoś ma pomysł jak to usunąć?


    dgpx
  • Poziom 11  
    Witam jeżeli dobrze wykumałem w jaki sposób zbudowałeś swój system to odpowiedź na twój problem znajduje się na 21 stronie instrukcji obsługi. Mianowicie musisz dodać równolegle do kontaktronu rezystor 5,6 bo system masz zbudowany na liniach DEOL.
  • Poziom 15  
    Witam
    a jak jest parametryzowana reszta lini dozrowych ? czy wszystkie sa z jednym parametrem ?
    sprawdz ustawienia opcji parametryzacji zestaw opcji 013 opcja 1 i 2 , centrala DSC nie ma mozliwosci ustawien indywidualnych dla kazdej z lini dozorowych. Ustawia sie jedna opcje dla wszystkich lini wiec prawdopodobnie reszte lini jest z podwojnym parametrem i tak tez powinienes zastosowac w klawiaturze podwojny rezystor. Ale najpierw proponuje to wszystko sprawdzic, dolaczam przy okazji instrukcje serwisowa gdyby byl problem

    Link do instrukcji jest na forum. Załącznik skasowałem. [sharp]
  • Poziom 20  
    system napisał:
    Witam
    ... centrala DSC nie ma mozliwosci ustawien indywidualnych dla kazdej z lini dozorowych. Ustawia sie jedna opcje dla wszystkich lini ... Ale najpierw proponuje to wszystko sprawdzic, dolaczam przy okazji instrukcje serwisowa gdyby byl problem


    Kolego Tobie również polecam przeczytać instrukcję serwisową zwłaszcza programowanie paragrafów 101 - 108 (linie z płyty). Centrala 1832 ma możliwosć indywidualnego sparametryzowania linii na płycie.

    Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    DSC 1832 Ver 4.2


    Klawiatury typu LCD55XXZ
    NC lub z pojedynczym rezystorem EOL.
    Jeżeli centrala jest ustawiona do pracy z dwoma rezystorami (2 x EOL), to na linii klawiaturowej
    uzywa sie jednego rezystora.


    Klawiatury typu PK55XX /RFK55XX :
    klawiaturach tych typów moga pracowac w konfiguracji (NC), z pojedynczym rezystorem (EOL),
    lub z podwójnym rezystorem (DEOL).
  • Poziom 11  
    Uwaga! Jesli właczona jest opcja nadzoru DEOL, wszystkie linie z wyjatkiem pożarowych i
    24-godzinnych nadzoru beda wymagac 2 rezystorów EOL.
    Jeżeli ustawiona jest parametryzacja DEOL to linie klawiaturowe nie moga byc
    definiowane jako pożarowe.
    Parametryzacja DEOL moFe byc użyta, jesli używane sa czujki z wyjsciem typu NC
    (normalnie zwarte). Tylko jedna czujka może byc podłaczona do jednej linii tego
    typu.
    Linie dozorowe z dwoma rezystorami koncowymi pozwalaja centrali na rozróżnienie czterech
    stanów: normalnego, naruszenia (alarmu), przerwania (sabotażu) i zwarcia (uszkodzenia).

    CYTAT Z INSTRUKCJI INSTALATORA...
  • Poziom 14  
    Witam,
    Centrala jest w wersji 4.2 Klawiatury są typu PK/5500 ver 1.1 Wszystkie linie w centrali 2EOL. A sabotaz jak był tak był.
    Jeszcze raz sprecyzuje jak to podłączyłem:
    Jeden przewód kontaktronu podłaczyłem do rezystora w szereg. Druga wolna nózkę rezystora podłaczyłem do BLK a drugi wolny przewód do zacisku na klawiaturze.

    Inne kontaktrony np: w oknach, czy sabotaż obudowy podłaczyłem z 2 rezystorami ale bezposrednio do płyty centrali i działa.
  • Poziom 24  
    wiec wepnij 2 rezystory....

    zkrec oporniki ze sobą w szereg nóżka opornika 1 wepnij do "B"
    nóżkę z opornika 2 wepnij do Z+ dopnij kable 1 z kontaktronu
    kabel 2 z kontaktrony przyczep do miejsce styku 2 oporników

    i tka powinno działać.
  • Poziom 11  
    Kurde przecież pisałem tak już na początku :/

  • Poziom 25  
    A czy dobrze przydzieliłeś numer linii klawiaturowej? Jeżeli się pomyliłeś to będziesz miał sabotaż bo w/g centrali to będzie inny n-r linii niż Tobie się wydaje. Ile masz aktywnych linii na centrali i modułach i jaki numer linii klawiaturowej przydzieliłeś?
  • Poziom 14  
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie się moim problemem:

    1. Próbowałem z jednym rezystorem i z dwoma - efekt taki sam
    2. Centrala ma 32 linie - podłączyłem fizycznie 30 a dwie wolne (14 i 27) przypisałem do klawiatur ( 14 do klawiatury o nr 1.1 a 27 do klawiatury 1.8)
    3. Do portów 14 i 27 nic nie mam podłączone

    Na podstawie kolegów podpowiedzi nasuwają mi się 2 pytania:

    1. Zająłem linie 14 i 27 na linie klawiaturowe, które nie są liniami od 1 do 8 czyli nie są liniami bezosredni na płycie centrali tylko na modułach dodatkowych - CZY to ma znaczenie ?

    2. Padło stwierdzenie, że dla linii na płycie centrali od 1 do 8 jest mozliwa oddzielna, różna prametryzacja dla każdej linii z płyty o ile centrala jest w wersji 4.2. Taką mam. Jęsli tak jest to w jakiej sekcji ustawia się oddzielną parametryzację ?

    Dziekuję za podpowiedzi
    dgpx
  • Poziom 14  
    Sprawdź czy dobrze zaadresowałeś klawiatury(w 000) ,jeśli dwie mają ten sam adres(np. lcd mają fabrycznie 8 ) to każda z tym adresem będzie "miała" aktywną linię którą temu adresowi przypisałeś.Czyli w skrocie tylko jedna z klawiatur może mieć taki sam adres.
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Parametryzacje dla linii 1-8 z płyty centrali ustawiasz tam gdzie masz opcje linii (sekcje 101-108), po wejściu w np.101 i wciśnięciu 9 wchodzisz w drugi zestaw opcji i lampka 6 to NC, 7-EOL a 8 to DEOL. Możesz ustawić dla każdej z linii z płyty centrali inną parametryzację.
    Co do sabotażu to sprawdź kolego adresy klawiatur (na każdej z klawiatur 000 i potem 0, pierwsza cyfra to podsystem, druga to adres klawiatury), przypisanie linii do klawiatur (020) i załóż podwójny rezystor tak samo jak założyłeś przy kontaktronach, tyle że tu wpinasz w B i Z. Powinno działać.
    Pozdrawiam.

  • Poziom 25  
    dgpx napisał:
    (...)
    2. Centrala ma 32 linie - podłączyłem fizycznie 30 a dwie wolne (14 i 27) przypisałem do klawiatur ( 14 do klawiatury o nr 1.1 a 27 do klawiatury 1.8 )
    (...)


    Z Twojego opisu wymika że masz 2 klawiatury, jedną z adresem 1 a drugą z adresem 8. Czy oby na pewno w opcji 020 przypisałeś linie 14 i 27 do odpowiednich wejść klawiatur? Czy może zamiast do 8 klawiatury przydzieliłeś jedną z lini do klawiatury 2 (nie istniejącej)? Na której klawiaturze masz sabotaż linii?
  • Poziom 14  
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i za poswięcony czas.
    W najbliższym czasie sprawdze wszystkie sugestie i stosownie obdaruję punktami :D
    Temat zamykam
    dgpx
  • Poziom 2  
    Witajcie.

    Podbijam wątek, bo mam pytanko odnośnie linii klawiaturowych w DSC1832. Czy mając w systemie 16 linii fizycznych, muszę adresować linie klawiaturowe w zakresie 1-16, tym samym wyłączając z użytku linie fizyczne? Czy mogę adresować je powyżej 16, rozszerzając system o dodatkowe linie?

    Pytam, bo w pierwszym przypadku udało mi się uruchomić czujkę na linii klawiaturowej, ale w drugim już nie. No i nie wiem, czy coś skopałem, czy po prostu tak się nie da... :-)

    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.

    DW
  • Poziom 24  
    możesz ustawić linie jako nr. 17.
    jak:
    *8 kod instalatora
    020 (jeśli klawiatura ma nr. 1 w podsystemie wtedy
    17
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    204
    1 (zapalić)przypisze to linie do podsystemu pierwszego.


    potem najlepiej zaprogramuj jeszcze raz typy linii w podprogramie 001

    PS. Nalewno to pc1832 ? :) bo jesli PC1616 to nie da rady. ;)
  • Poziom 2  
    No tak, zapomniałem przypisać linię do podsystemu... :|

    Dzięki serdeczne za pomoc! :-)

    DW

    PS. To na pewno 1832. :-)