moduł gsm w centrali aritech ats 4018

zgredzik008 15 Sty 2009 14:15 2226 7
  • #1 15 Sty 2009 14:15
    zgredzik008
    Poziom 8  

    witam
    mam problem z podłączeniem centali aritech model ats 4018 do powiadomienia gsm
    moze ktoś podesłac schemat w centrali gdzie nalezy podłczyc moduł gsm

    0 7
  • #2 16 Sty 2009 22:27
    Maher
    Poziom 21  

    Jako takiego schematu podłaczenia niema, podłącza się jak pod każdą centrale alarmową ( wławanie pod syrene itd.) , przy czym w centali 4018 każde wyjście można dowolnie zaprogramować.

    0
  • #3 06 Kwi 2009 13:49
    Zbyszek_krak
    Poziom 10  

    Na płycie ATS 4018 (wersja polska) podłącza się do złącza J20.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Zbyszek_krak napisał:
    Na płycie ATS 4018 (wersja polska) podłącza się do złącza J20.
    ale to dotyczy modułu ATS 7300, natomiast przy podłączeniu obcego modułu GSM zgadzam sie z przed-rozmówcą i w takim przypadku podłączasz pod pierwsze wolne wyjscie na płycie głównej lub do wyjść w modułach rozszerzeń np. ATS-1201.

    0
  • #4 28 Sie 2009 12:40
    mbbrzoza
    Poziom 10  

    Witam,
    Poszukuje softu do zarządzania centralką ats4018.
    Wyświetla mi komunikat System Fault i wszystko miga ;(

    Pozdrawiam
    Marcin

    0
  • #6 31 Sie 2009 09:15
    mbbrzoza
    Poziom 10  

    Dziekuje za soft, sprawdze dzisiaj.
    Coś padło w momęcie jak ktoś zrobił zwarcie na 1 z 4 czytników kart zbliżeniowych kładąc tapety ;)
    Centralka ma podłączone wszystkie linie, 4 czytniki kart, 4 rygle elektryczne. Odłączałem prawie wszystko, żeby wyeliminować np. zwarcia na wyjsciach, ale wygląda na to że płyta głowna jest martwa bo nie "gada" z manipulatorem. Reset do ustawien fabrycznych też wykonałem.
    Zwróciłem uwagę, że ktoś pozostawił zworkę KILL w pozycji zwartej na mniej wecej 2 lata ;) Moze to uszkodziło?

    0
  • #7 31 Sie 2009 16:05
    mbbrzoza
    Poziom 10  

    oto zdjęcia centralki:
    http://img168.imageshack.us/gal.php?g=dsc00186p.jpg

    program nie komunikuje się z centralą.
    Czy można zaprogramować ponownie soft na tej płycie? Widocznych uszkodzen nie ma, ale wygląda na martwą.

    ps. poszukuje kogoś kto to uruchomi (Warszawa centrum)

    0
  • #8 31 Sie 2009 22:38
    Maher
    Poziom 21  

    Witam
    Jak ktoś pozostawił kill założone to po odcięciu zasilania mogłą się zresetować, sprawdz klawiature LCD jaki ma adres (powinna mieć 1 żeby po resecie się skontaktowała z centralą)

    0