Pomiar rezystancji izolacji silnika iwspółczynnika absorbcji

18 Sty 2009 19:41 2870 1
  • Poziom 9  
    Wykonałem pomiar rezystancji izolacji silnika zasilanego napięciem 6kv i mocy 630 kw. Pomierzona rezystancja izolacji 120 MΩ a absorbcja 1,02 a powinna mieć minimum 1,3. Wartość rezystancji (przyjmując 1000Ω/V) jest wystarczająca, absorbcja jednak zbyt mała. Jak interpretować taki pomiar, czy można podać napięcie do silnika.
  • Specjalista elektryk
    Silnik ma zawilgocone uzwojenie. Należy go wysuszyć. Można to zrobić przy pomocy nagrzewnicy, bądź prądem zwarcia ( podanie obniżonego napięcia na zahamowany silnik. Napięcie powinno być takie, be prąd nie przkroczył prądu znamionowego uzwojenia.