#1 6026354 20 Sty 2009 10:05 Pedrominator Pedrominator Poziom 10 #1 6026354 20 Sty 2009 10:05 Gas jest ,wlanczam klawisz i sie zaswieca,nawet wentylatory sie nie zalanczaja, jest to klima manualna pozdrawiam
#2 6026467 20 Sty 2009 10:42 momik12 momik12 Poziom 31 Pomocny post? (+1) #2 6026467 20 Sty 2009 10:42 Ja Cie też pozdrawiam, ale O CO CI CHODZI??
#3 6026620 20 Sty 2009 11:24 Pedrominator Pedrominator Poziom 10 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 6026620 20 Sty 2009 11:24 Kompresor i wentylatory sie nie zalanczaja,dmuchawa pracuje Zasilanie na panelu sterowania jest
#4 6026630 20 Sty 2009 11:27 momik12 momik12 Poziom 31 Pomocny post? (0) #4 6026630 20 Sty 2009 11:27 Bezpieczniki , zasilanie kompresora sprawdziłeś? Dodano po 45 [sekundy]: Bezpieczniki , zasilanie kompresora sprawdziłeś?Termik cewki sprzęgła?? EEE pewnie nie.
#5 6030950 21 Sty 2009 10:26 Pedrominator Pedrominator Poziom 10 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 6030950 21 Sty 2009 10:26 Sprawdzilem zasilanie na kompresorze 4,8V(powinno byc 12V)Bezpieczniki i przekazniki oki,na schemacie zasilanie wychodzi z modulu i jest tam 4,8V na wyjsciu, Gdzie kopac dalej