Dwu kolorowa LED sygnalizacja bezpiecznika

Alienzorg 06 Kwi 2004 03:17 4126 15
  • #1 06 Kwi 2004 03:17
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Witam
    Potrzebuje pomocy z podłączeniem dwukolorowej diody Led pod bezpiecznik w mieszkaniu,
    Posiadam schemat podłączenia jednej jednokolorowej diody pod 230V. Ja planuje podłączyć dwukolorową np. czerwono\zieloną w taki sposób aby kolor zielony sygnalizował załączony bezpiecznik, kolor czerwony bezpiecznik wyłączony ewentualnie, wyłączony po zwarciu w gniazdku.

    Moje zamysły krążą wokoło podłączonej żarówki w samochodzie pomiędzy akumulatorem a plusem alternatora, żarówka świeci w momencie braku plusa z alternatora tylko tam jest napięcie stałe.

    0 15
  • #2 06 Kwi 2004 04:29
    radocha
    Poziom 28  

    wartości elementów takie same, rezystor rozładowujący kondensator-wartość niekrytyczna - może być 2-3 razy nawet większa lub mniejsza

    0
  • #3 06 Kwi 2004 08:59
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Witam
    Sorry ale delikatnie podniose Ci ciśnienie, z tego wszystkiego wiem tylko gdzie jest bezpiecznik. :( :cry:

    0
  • #4 07 Kwi 2004 04:49
    radocha
    Poziom 28  

    to lepiej nie zbliżaj się do kontaktu
    na razie poćwicz sobie z czymś na baterie, np. ten sam układ, wystarczy go uprościć. Wypieprzasz oba kondensatory i oporniki które są do nich równoległe,diody 1N... też. Jedyne 2 rezystory jakie Ci zostaną dla zasilania np.4,5V daj po ok 250-500 ohm. led 2kolorowy ma tylko3 nogi na zewnątrz, bo 2ie są zwarte i tak do kupy w środku obudowy

    0
  • #6 08 Kwi 2004 09:42
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Witam
    :D DZIĘKUJĘ :D

    0
  • #7 08 Kwi 2004 10:21
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Ponownie powitać

    Tak spoglądając na schemat, czy czasem nie będą świecić dwa kolory na raz.

    Do bezpiecznika dochodzi napięcie non stop - faze dostaje kolor czerwony, po załączeniu bezpiecznika – faza jest po stronie zielonego. I nieuniknione także po stronie czerwonego. Możliwe, że źle wydedukowałem. Jeżeli wystąpi taki przypadek czy jest nieuniknione wstawienie przekaźnika który zadecyduje jaki kolor ma się żarzyć. ???

    Dla wyjaśnienia są to główne bezpieczniki w mieszkaniu zwane „ ESAMI ”.

    0
  • #8 08 Kwi 2004 12:52
    oj
    Poziom 42  

    Dobrze wydedukowałeś, będą świecić dwa kolory na raz. Kto wie jak zrobić aby świeciła dioda zielona, gdy bezpiecznik sprawny, po przepaleniu czerwona.
    Ja wiem..

    0
  • #9 08 Kwi 2004 13:40
    grzeskk
    Poziom 30  

    bajer polega na tym że LEDy mają różne napięcie świecenia i np. gdy połączymy równolegle LEDa R i G przez opornik do zasilania to świecić będzie tylko R bo ma niższe napięcie świecenia i właśnie tą właściwość należy tu wykorzystać
    Pozdrawiam

    0
  • #10 08 Kwi 2004 14:02
    oj
    Poziom 42  

    Cytat:
    ...LEDy mają różne napięcie świecenia ...


    To prawda, ale w tym układzie diody mają dwa niezależne od siebie źródła zasilania i diody będą świecić obie na raz.

    A można zrobić np. tak:
    LED zielona świeci, gdy bezpiecznik sprawny a czerwona odpoczywa. Po przepaleniu bezpiecznika, gaśnie zielona a czerwona sygnalizuje jego przepalenie.

    W układzie nie ma rezystora do rozładowania kondensatorów po wyłączeniu zasilania (gdy robimy układ w pająku) ładunek w kondensatorów nic nie zrobi ale ładnie kopie. Pamiętajcie o tym

    0
  • #12 09 Kwi 2004 12:19
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Witam
    Dla rozwiązania podłączyłem dwie żarówki na 220. Jedną wejściu i wyjściu w bezpieczniku, drugą na wyjściu bezpiecznika i 0. układ zachował się idealnie. Mniejwięcej dało to układ opisany przez gkxyz.

    0
  • #13 09 Kwi 2004 14:07
    radocha
    Poziom 28  

    no przecież macie gotową odpowiedź na moim "artystycznym" obrazku trochę wyżej. Obrazek trocha koślawy,bo naprędce "na kolanie" zrobiony ale czytelny i jednoznaczny. dioda 1-a z lewej to czerwony LED , 3ia z lewej to zielony, problem kopania przez kondki też rozwiązany. Prościej się na ledach nie da.

    0
  • #14 09 Kwi 2004 19:18
    Alienzorg
    Poziom 15  

    Witam

    Mam tylko pytanie do oj. Jakiego programu użyłeś do narysowania swojego schematu.


    WSZYSTKIM KOŻYSTAJĄCYM Z FORUM ELEKTRODY ŻYCZĘ SMACZNEGO JAJKA.

    0
  • #16 09 Cze 2004 10:53
    yego666
    Specjalista PLD

    Bardzo przepraszam, ze odkopuje stary juz temat, ale zmusila mnie do tego troska o zdrowie i zycie kolegow, ktorzy posluguja sie schematem zaproponowanym ( w dobrej wierze, nie watpie ) przez kolege gkxyz . Schemat ten moim zdaniem faktycznie zasygnalizuje ale tylko sytuacje, gdy bezpiecznik jest sprawny. Przepalenie bezpiecznika natomiast spowoduje jedna z nastepujacych sytuacji:
    a) jesli podlaczone jest obciazenie do ukladu, to przepala sie obie diody swiecace zaraz po przepaleniu sie bezpiecznika i nic wiecej nie bedzie sie dzialo.
    b) jesli na wyjsciu nie ma obciazenia, to bedzie sie swiecic tylko dioda czerwona. W chwili gdy ktos dotknie przewodow po stronie obciazenia to bedzie kopany pelnym napieciem sieci do chwili przepalenia sie ledow ( co nie musi nastapic szybko ).

    Moim zdaniem bezpiecznik powinien chronic uzytkownika a nie narazac go na zweglenie 8O lub inne niespodzianki.
    Pozdrawiam, Yego

    0