Witam
Mam następujący problem z UPS-em jak w temacie:
UPS trafił do mnie jako nie działający ze spalonym jednym dławikiem wyjściowym falownika. Ponieważ jeden ocalał a obydwa były identyczne to wysłałem je do firmy Feryster celem dorobienia spalonego dławika.
Po wymianie tego dławika okazało się że uszkodzone są jeszcze dwa tranzystory IGBT falownika jeden w przetwornicy zasilającej i jedna dioda super szybka. Po wymianie wszystkich tych elementów UPS ruszył ale dławik który był dorobiony też bardzo mocno się grzeje. Po dalszej analizie układu i pomiarach okazało się że przekaźnik który jest na wyjściu i załącza falownik załącza się też w momencie gdy zasilanie jest poprawne i podaje fazę sieci na falownik co jest powodem palenia wspomnianego dławika.
Dodatkowo przy sterowaniu ręcznym wszystko jest ok a przy pracy automatycznej UPS-a jest problem z błędnym załączaniem tego przekaźnika wyjściowego. Mam pytanie:
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy i czy może ktoś posiada schemat takiego lub podobnego UPS-a?
Mam następujący problem z UPS-em jak w temacie:
UPS trafił do mnie jako nie działający ze spalonym jednym dławikiem wyjściowym falownika. Ponieważ jeden ocalał a obydwa były identyczne to wysłałem je do firmy Feryster celem dorobienia spalonego dławika.
Po wymianie tego dławika okazało się że uszkodzone są jeszcze dwa tranzystory IGBT falownika jeden w przetwornicy zasilającej i jedna dioda super szybka. Po wymianie wszystkich tych elementów UPS ruszył ale dławik który był dorobiony też bardzo mocno się grzeje. Po dalszej analizie układu i pomiarach okazało się że przekaźnik który jest na wyjściu i załącza falownik załącza się też w momencie gdy zasilanie jest poprawne i podaje fazę sieci na falownik co jest powodem palenia wspomnianego dławika.
Dodatkowo przy sterowaniu ręcznym wszystko jest ok a przy pracy automatycznej UPS-a jest problem z błędnym załączaniem tego przekaźnika wyjściowego. Mam pytanie:
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy i czy może ktoś posiada schemat takiego lub podobnego UPS-a?