podłączenie płyty indukcyjnej

filip128 26 Sty 2009 21:57 8497 12
  • #1 26 Sty 2009 21:57
    filip128
    Poziom 9  

    Witam.

    Chcę podciągnąć instalację do płyty indukcyjnej. W instrukcji są 4 schematy podłączenia - http://www.teka.com/html/pl/downloads/manual/PR-0001057.pdf .
    Przy którym podłączeniu będą płynęły najmniejsze prądy?
    Rozumiem, że schematy 1 i 2 niczym się nie różnią. 3 najgorszy. A 4?

    Pozdrawiam filip

    1 12
  • #2 26 Sty 2009 22:02
    KOALA 58
    Poziom 18  

    według mnie rysunek drugi pod dwie fazy zero i uziemnienie

    0
  • #3 26 Sty 2009 22:33
    servisant
    Specjalista AGD

    ostatni najlepszy najmniejsze obciazenie, ale musisz miec 3 fazy

    2
  • #4 26 Sty 2009 22:53
    KOALA 58
    Poziom 18  

    a w ostatnim skąd się bierze zero ? i czy nie poda między fazowego ?

    0
  • #5 26 Sty 2009 22:58
    mrhari
    Moderator AGD i automatyka

    To ostatnie to jest dla sieci IT.
    3 fazy 230V.

    1
  • #6 26 Sty 2009 23:05
    KOALA 58
    Poziom 18  

    czyli tam między fazowe wynosi 230v ?

    Dodano po 2 [minuty]:

    bo z tego co do tej pory się spotykałem międzyfazowe było 400v

    Dodano po 24 [sekundy]:

    bo z tego co do tej pory się spotykałem międzyfazowe było 400v

    0
  • #8 27 Sty 2009 08:49
    filip128
    Poziom 9  

    A czym różni się 1 i 2? Skąd wziąć 2 N :) ?
    Moje przyłącze jest dość starożytne. Ze słupa po prostu idą 4 żyły - 3 fazy i zero - czyli rozumiem, że ma TN-C, wewnątrz mogę sobie robić TN-C-S i czwarty rysunek mnie w ogóle nie dotyczy?
    pzdr

    0
  • #9 27 Sty 2009 11:48
    KOALA 58
    Poziom 18  

    podłącz uziemienie pomiędzy nkami zrób zworkę z drutu i na koniec dwie fazy

    0
  • #10 27 Sty 2009 12:28
    wola
    Poziom 26  

    filip128 napisał:
    A czym różni się 1 i 2? Skąd wziąć 2 N :) ?
    Moje przyłącze jest dość starożytne. Ze słupa po prostu idą 4 żyły - 3 fazy i zero - czyli rozumiem, że ma TN-C, wewnątrz mogę sobie robić TN-C-S i czwarty rysunek mnie w ogóle nie dotyczy?
    pzdr


    Witam.Ponieważ jest podane. że komponenty są na 220V,oznacza to że "byłoby miło" gdyby były osobne przewody N. Jeśli zasilisz go tak jak na rys 1,to musisz uwzględnić fakt,że N będzie "zbierał" prąd z 2faz. W doborze przekroju zasilania powinieneś to uwzględnić
    Pisząc "N" miałem na myśli instalację 3 lub 5-cio przewodową
    Masz podaną równierz "sugestię" odnosnie impedancji pętli zwarcia

    1
  • #11 27 Sty 2009 12:59
    filip128
    Poziom 9  

    OK - rozumiem teraz różnicę między 1 i 2.

    Natomiast ta impedancja zwarcia już jest dla mnie czarną magią. Czy założenie, że moja instalacja ma odpowiednią wartość jest nazbyt optymistyczne?

    0
  • #12 27 Sty 2009 14:53
    michcio
    Specjalista elektryk

    wola napisał:
    filip128 napisał:
    A czym różni się 1 i 2? Skąd wziąć 2 N :) ?
    Moje przyłącze jest dość starożytne. Ze słupa po prostu idą 4 żyły - 3 fazy i zero - czyli rozumiem, że ma TN-C, wewnątrz mogę sobie robić TN-C-S i czwarty rysunek mnie w ogóle nie dotyczy?
    pzdr


    Witam.Ponieważ jest podane. że komponenty są na 220V,oznacza to że "byłoby miło" gdyby były osobne przewody N. Jeśli zasilisz go tak jak na rys 1,to musisz uwzględnić fakt,że N będzie "zbierał" prąd z 2faz. W doborze przekroju zasilania powinieneś to uwzględnić
    Pisząc "N" miałem na myśli instalację 3 lub 5-cio przewodową
    Masz podaną równierz "sugestię" odnosnie impedancji pętli zwarcia


    Nie sądzę, żeby N musiał tu zbierać jakieś większe prądy, tu trzeba policzyć sumę geometryczną (wektorów) a nie algebraiczną prądów.

    0
  • #13 27 Sty 2009 15:12
    A-Mail
    Poziom 22  

    Sposób 1 i 2 są dla 2 róznych płyt ( przynajmniej tak mie się wydaje)
    tam są pokazane 2 rózne prezwody wychodzące z płyt
    Sposób 4 w polsce bezurzyteczny no chyba ze przez trafo 3~ 0,4/0,23kV