    Witam !
    Szukam wszelkich wskazówek na temat regulatora temperatury kotła c.o. '' Komfort '' firmy ZPUE Elster. Uszkodzone jest wyjście na dmuchawę, nie da się regulować mocy dmuchawy, triak sprawny brak śladów spalenia. Można ją wyłączyć klawiszem stop ale jak się ją załączy to idzie pełną mocą.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 22  
    CZy tylko po obserwacji wzrokowej twierdzisz ze triak jest sprawny??
    jezeli TAK to niewiele taka obserwacja daje. trzeba go poprostu wymienić na 90% ma zwarcie
  • Poziom 23  
    Wymieniłem i dalej to samo. Dmuchawę da się wyłączyć ale nie da sie regulować jej mocy
  • Specjalista - oświetlenie sceniczne
    a optotriak i synchronizacja procka z siecią?
  • Poziom 13  
    Witam mam ten sam sterownik tylko że w moim jest odwrotna sytuacja nie działa pompa obiegowa i to zupełnie brak wyjścia z mikroprocesora.Opinie o tym ''Komfort'' ZPUE Elster są nieciekawe,ominąłem tą usterkę stosując osobny sterownik samej pompy.Kolega to już raczej nic z tym nie zdziała.Powodzenia
  • Poziom 10  
    Jeśli jest tak układ gasikowy RC, to wymień kondensator na nowy. Może to pomoże
  • Poziom 23  
    Nie ma układu gasikowego - silnik bezpośrednio podpięty do triaka.
    Kupiłem nowy regulator, w starym wymieniłem wszystko oprócz Atmela i dalej to samo - czyli ... procek, którego i tak nie mam jak zaprogramować.
  • Poziom 10  
    Tzn. na starym miałeś problem z dmuchawą, wymieniłeś wszystko i dalej nie było regulacji obrotów? Kupiłeś drugi taki sam i też nie masz regulacji obrotów?
    Jeśli tak to masz dmuchawę, którą nie za bardzo można sterować długim impulsem i dlatego tak się dzieje, "zapycha" sie moc. Dolutuj sobie układ gasikowy RC i powinno iść dobrze. Kondensator R=100-150Ohm, C=33nF MMKP na 400-600V. Powinno się poprawić.
  • Poziom 23  
    Nie, kupiłem nowy i nowy działa bez zarzutu. Stary leży mi na stole na warsztacie i wymieniłem w nim wszystko oprócz procka i dalej nie ma regulacji obrotów - chyba prościej juz tego nie można wytłumaczyć ...
  • Poziom 2  
    Witam. Czy ma ktoś może schemat albo chociaż zdjęcie płyty głównej tego sterownika? Posiadam taki sterownik w którym spalił się włącznik i kable do płyty. Wypaliła się dziura w płycie i nie wiem jakie powinny być elementy. Dziękuję z góry.
  • Poziom 9  
    A ja mam inne pytanie. Mam ten sam sterownik ale chciałbym podpiąć do niego jeszcze jeden wyświetlacz którego bym miał w domu i podglądał temperature jaka jest na piecu w kotłowni. Czy jest możliwość dorobienia takiego wyświtlacza i podprowadzenia go do domu?? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
  • Poziom 10  
    Witam. Co do napraw polecam kontakt z firma Elster, jeśli jest możliwość wysłania sterownika do naprawy to zostanie on naprawiony w dniu otrzymania paczki i w ten sam dzień odesłany do klienta. Koszty napraw to z reguły cena elementów plus przesyłka.
    Co do podłączenia drugiego wyświetlacza to fabrycznie nie ma takiej możliwości.

    http://elster.w.com.pl/
  • Poziom 14  
    Wejście w tryb serwisowy i nastawy zmieniają max i minn obrot dmuchawy czasem się przestroi i nie dziła. w ustawieniach serwisowych jest też możliwość zmiany ustawień włączenia pompy w zakresie od 30 w górę.
    W Komforcie w ustawienia serwisowe wchodzimy
    wylączamy sterownik trzymając wciśnięty klawisz START włanczamy urządzenie i jesteśmy w serwisowym.....
  • Poziom 11  
    Ricorro napisał:
    Wejście w tryb serwisowy.....

    Jest to opisane w instrukcji urządzenia w punkcie 7. Obsługa błędów, podpunkt
    4. Użytkownik stracił kontrolę nad procesem spalania ze względu na dobór
    nieodpowiednich parametrów – wyłączyć regulator, nacisnąć i przytrzymać
    klawisz i ponownie załączyć regulator. W ten sposób zostaną przywrócone
    parametry producenta.

    Internet i Ricorro pozwolił mi powalić na kolana sąsiada, który przyszedł dziś do mnie z niedziałającą dmuchawą. Podziękowania po latach za idealną, ciągle aktualną odpowiedź.
    Swoją drogą dobrze, że nie jestem na tyle biegły w elektronice by tak banalną naprawę zaczynać od wymiany triaka i procka.:D
  • Poziom 9  
    Witam
    Mam taki regulator u siebie, proszę o podpowiedź czy da się w nim wymienić wyłącznik, coś nie działa za dobrze raz się włącza a raz nie. Czy dokupie taki sam?? z góry wielkie dzięki
  • Poziom 2  
    Wita. Podepnę się do tematu. Jeżeli ma ktoś taki regulator : elster 2005 komfort to proszę o zdjęcie płyty lub dane rezystora ponieważ upalił mi się rezystor i nie mogę nigdzie znaleźć jaka jest jego wartość. Na zdjęciu sterownik z zaznaczonym rezystorem. Dodam że awaria wystąpiła po zwarciu przewodów sterowania pompy do masy pieca(kabel przy kominie się przypalił i zrobił zwarcie)

    https://obrazki.elektroda.pl/2727074100_1358876794.jpg
  • Poziom 1  
    Witam to mój pierwszy post. Ja miałem problem z tym sterownikiem tzn. mój szwagier podczas pracy dmuchawy (szczególnie przy rozruchu) przygasał wyświetlacz. Wymieniłem kondensator rozruchowy przy wentylatorze, przewód do wentylatora i nic dalej to samo.
    Okazało się że uszkodzony był główny włącznik kołyskowy sterownika (nie przenosił). Na razie spiąłem mu go na krótko do czasu zakupu nowego dmuchawa i tak jest załączona do sieci przez cały sezon grzewczy a może ją i tak wyłączać przyciskiem Stop. Sterownik działa jak nowy mimo swych lat (8).
  • Poziom 18  
    Witam.
    Mój problem z tym sterownikiem jest taki że załącza on pompę obiegową DOPIERO przy 55 stop. a wyłącza JUŻ przy 46 stop. nie wiem co go boli ?

    Napisaliście koledzy o trybie serwisowym , który pozwala "wejść" w sterownik , ale co dalej , czy można przestawić te temp. załączenia i wyłączenia pompy ?
    Pozdrawiam :D
  • Poziom 9  
    potrzebuję wartości dwóch oporników regulatora elster komfort 2005 zaznaczonych na obrazku Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster
  • Poziom 12  
    Witam. Mam taki sterownik i problem jest taki że na wyświetlaczu raz coś swieci raz nie. Albo mruga. No i zaświeca sie alarm i piszczy.
  • Poziom 10  
    Witam.
    pacjent komfort 2004.
    objawy: po zaniku zasilania coś nawaliło i teraz dmuchawa chodzi tylko na "20%"
    Pompa, moment załączenia i wyłączenia dmuchawy, wskazania temp są ok.
    Napięcie na wyjściu ze sterownika około 110V

    Skoro działa to bc13coś na wyjściu jest chyba ok? Jak sprawdzić który z pozostałych elementów wykonawczych może być uszkodzony?
  • Poziom 10  
    nikt nic?
    na pierwszy rzut oka płytka wygląda identycznie jak ta z postu "Globo"