Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekaźniki bistabile, podłączenie instalacji

michal180183 30 Sty 2009 11:44 10611 11
  • #1 30 Sty 2009 11:44
    michal180183
    Poziom 14  

    Witam. Prosze o pomoc. Chodzi mi o instalacje z przekaźnikami bistabilnymi. Instalacja jest już położona ale nic nie jest podłączone. Zamieszczam rysunek poniżej, mniej więcej tak to wygląda ;)
    Z góry dziękuje za pomoc.

    Przekaźniki bistabile, podłączenie instalacji

    1 11
  • Relpol
  • #2 30 Sty 2009 13:56
    zubel
    Warunkowo odblokowany

    Napisz które przyciski mają świecić które żarówki lub żyrandole

    0
  • #3 30 Sty 2009 14:05
    michal180183
    Poziom 14  

    Tak jak na rysunku pierwsze 2 włączniki mają zapalać i gasić pierwszy od lewej żyrandol(bo to jest jak by 2 pokoje) a drugie 2 włączniki drugi żyrandol.
    To jest tak że 2 pierwsze włączniki są umieszczone po 2 stronach pierwszego pokoju a 2 następne w drugim pokoju :)

    0
  • #4 30 Sty 2009 14:32
    A-Mail
    Poziom 22  

    Przyciski dzwonkow łaczysz równolegle jeden koniec podajesz na fazę drugi na cewkę przekażnika. drugi zacisk przekaźnika na N . Teraz oswietlenie Jeden zacisk oprawki podłaczamy do N a drugi przez styk Przekażnika do Fazy.

    0
  • Relpol
  • #5 30 Sty 2009 15:01
    michal180183
    Poziom 14  

    Wiesz co ponumerowałem przewody mógłbyś mi powiedzieć numerami który z którym byłbym wdzięczny.

    Przekaźniki bistabile, podłączenie instalacji

    0
  • Pomocny post
    #6 30 Sty 2009 15:11
    elkard
    Poziom 35  

    Wprawdzie nie podałeś typu wyłącznika bistabilnego to wziąłem jako przykład BIS411. I tak bym to widział.

    Przekaźniki bistabile, podłączenie instalacji

    0
  • #7 30 Sty 2009 15:17
    Ryszard49
    Poziom 34  

    Witam.
    Podaj jaki typ przekaźnika bistabilnego zastosowałeś, podeślę schemat.
    Pozdrawiam.
    Ps widzę że kolega elkard był trochę szybszy.

    0
  • #8 30 Sty 2009 15:31
    michal180183
    Poziom 14  

    Typ Przekaźnika to LEGRAND nr kat 040 15
    16A 230V - coś takiego.
    Dzieki za podpowiedzi rozwiązań podłacze to tak jak kolega elkard podpowiedział. Zobaczę czy sobie poradzę ;)

    0
  • Pomocny post
    #9 30 Sty 2009 19:40
    elkard
    Poziom 35  

    Jeżeli sposób odłączenie tego przekaźnika BIS-411 jest raczej oczywisty, to z tym legrand-em to już nie za do końca.
    Wychodzi mi że tak, ale do końca przekonany nie jestem.

    Przekaźniki bistabile, podłączenie instalacji

    Jednak proponował bym najpierw zrobić próbę jego podłączenia, tak na "stole"

    0
  • Pomocny post
    #10 30 Sty 2009 20:12
    Ryszard49
    Poziom 34  

    Pod A2 trzeba będzie podłączyć przewód N.

    1
  • Pomocny post
    #11 30 Sty 2009 22:29
    elkard
    Poziom 35  

    Tak , zgadza się, i wtedy pod A1 powinniśmy podłączyć L poprzez przycisk. Tylko przy tak przygotowanej instalacji przez kol. michal180183 nie za bardzo widzę takiej możliwości podłączenia. Dlatego pomyślałem żeby może L dać na stałe a N poprzez przycisk. No ale czegoś w tym układzie jeszcze brakuje. Chyba że ten przekaźnik nie potrzebuje podłączenia na stałe N i L tak jak to jest w tym BIS-411 ?

    0
  • #12 31 Sty 2009 18:27
    michal180183
    Poziom 14  

    Dziękuje serdecznie wszystkim za pomoc. Dzięki wam udało mi się to podłączyć i wszystko działa elegancko :)

    0