Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Układ wyboru w CMOS - jak to zrobić?

Bog_men87 10 Feb 2009 19:26 2037 13
  • #1
    Bog_men87
    Level 10  
    Witam!

    Mam pytanie, jak zrobić i z czego układ który za pomocą impulsu na wejściu raz załączał jeden odbiornik a raz drugi??

    Dokładnie chodzi mi o to aby 2 pompy (odbiorniki) pracowały na przemian wtedy gdy podawany jest impuls na wejściu.

    Bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #3
    Bog_men87
    Level 10  
    Możesz trochę jaśniej?? W zasadzie mam układ 4013 , to jest podwójny przerzutnik D , zastanawiam się ale nadal nie wiem jak to wykorzystać.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Może trochę nie jasno przedstawiłem sprawę. Są 2 pompy i układ dolewania wody który podaje stan wysoki i teraz chcę zrobić taki układ aby za pierwszym impulsem załączyła się 1 pompa , za drugim impulsem 2 , za trzecim 1 itd. Układ dozujący wykonany jest na przerzutniku RS.
  • #4
    Artur k.
    Admin of Audio group
    Nie bardzo rozumiem ideę działania tego układu dozującego oraz ogólnie sposób połączenia go z resztą układu, ale może wcale nic nie trzeba dorabiać, a jedynie wykorzystać istniejący już przerzutnik RS.
    Jak wiadomo przerzutnik RS ma dwa wyjścia - Q oraz /Q
    Może wystarczy jedną pompę podłączyć do wyjścia Q, a drugą do /Q.
    W momencie gdy na wyjściu Q jest stan wysoki, to na /Q jest niski i odwrotnie :)

    Zamieść schemat Twojego układu, to będzie można coś więcej powiedzieć.
  • #6
    Bog_men87
    Level 10  
    Udało mi się dojść do tego, choć kombinowałem dużo trudniej:
    /Układ wyboru w CMOS - jak to zrobić?
    Wyłączniki z lewej strony to sondy umieszczone w zbiorniku, jeżeli poziom wody spadnie poniżej dolnego czujnika włącza się jedna pompa i pracuje do momentu aż górny czujnik nie zostanie zwarty - to jest jeden cykl , przy ponownym obniżeniu się poziomy wody załącza się już 2 pompa, przy kolejnym znowu pierwsza itd.
    Dzięki za pomoc:)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Może to nie jest jakieś codo ale fakt, że działa :) a ja elektronikiem to nie jestem
  • #7
    elkard
    Level 36  
    Co się najbardziej rzuca w oczy to te przekaźniki.
    Powinieneś je podłączyć wraz z diodami w miejscu tych rezystorów 100 Ohm. Czyli jeden koniec przekaźnika do plusa zasilania (+12V) a drugi do kolektora tranzystora.
    Przy czym działanie tych przekaźników będzie odwrócone. Ale to też można zmienić.
  • #8
    Bog_men87
    Level 10  
    Gdzies tak znalazłem w książce :)
    Mam jeszcze pytanko, na jakich układach najlepiej zrobić RSa ??
    Drugie pytanie: Do czego służą styki NC w scalakach? Bo do wszystkiego potrzebuję układu 4049 i jeszcze RS jakoś zrobić
  • Helpful post
    #9
    jony
    Electronics specialist
    NC - no connection - nie podłączone.
    A jako RS możesz wykorzystać drugi przerzutnik w 4013.

    I trzeba pamiętać że rzeczywistości nie jest taka prosta jak ją przedstawia krokodyl i w tej postaci układ nie będzie działa w realu.
  • Helpful post
    #10
    elkard
    Level 36  
    Że takie rozwiązanie znalazłeś w książce to dziw, ale ....
    A przerzutniki RS zrobisz wykorzystując dwie bramki NAND lub NOR. Zależnie czy chcesz je uruchamiać odpowiednio stanem niskim czy wysokim.
    A nóżka NC w układach scalonych jest nie wykorzystywana (nie podłączać).

    Dodano po 7 [minuty]:

    A tak, tak jak napisał kolega jony układ 4013 też możesz wykorzystać jako przerzutnik RS.
  • #11
    Bog_men87
    Level 10  
    Miałbym jeszcze jedną wielką prośbę, potrzebuje układ prostego negatora na 4049 (bo taki posiadam), podłączyłem sobie w pajączku i zakończyłem tranzystorem i przkaźnikiem ale coś mi to nie działa - przkaźnik powinien być włączony bez podawania stanu wysokiego na wejście negatora a zachowuje sie tak jakby miał za niskie napiecie (drga) .
  • Helpful post
    #12
    elkard
    Level 36  
    Najlepiej to narysuj schemat tego Twojego układu. Wtedy będzie można powiedzieć co zrobiłeś nie tak.

    Ale na początek zapytam jak masz podłączone wejście tego inwertera (negatora). Bo nie powinno ono pozostawać nigdzie nie podłączone. Jeżeli zamierzasz aby był na tym wejściu stan niski to należy je połączyć z minusem zasilania. Możesz je połączyć bezpośrednio do masy albo przez rezystor, zależnie od zamysłu dalszego wykorzystywania tego wejścia.
    A zasilanie układu CD4049 (nóżka 1 i 8. ) masz podłączone ? ... Tylko tak zapytałem. :wink:

    Możesz z wykorzystaniem układu 4049 zrobić jeszcze np. tester półprzewodników lub sam multiwibrator. Coś podobnie jak w tym artykule.
    http://elportal.pl/pdf/w08_01/71_062.pdf
    Albo przełącznik bistabilny (ON-OFF), coś tak jak tu. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic381954.html
    Choć nie ma pewności że on tak zadziała bez problemu, czy nie trzeba będzie jeszcze dobierać wartości elementów RC aby pracował on poprawnie.
    Jeszcze tu jest generator na tym układzie. http://vss.pl/PE/PE1995/PE04.pdf (str. 13).
  • #13
    Bog_men87
    Level 10  
    Teraz to moja cała idea padła w gruzach, ponieważ ja sobie myślałem, że wykorzystam negator do czujnika poziomu cieczy ( 2 elektrody zanurzone w wodzie, po opadnięciu poziomu układ miał załączać pompy-jak wyżej w temacie).
    Jestem trochę ciemny w te klocki, czy mógłby mi ktoś narysować prosty układ któryby podawał san wysoki po opadnięciu poziomu wody??
    Poniżej przedstawię poprawiony układ włączający pompy(raz jedną a raz drugą).
    Układ wyboru w CMOS - jak to zrobić?