Po wyjęciu wtyczki z gniazdka, nie ma prądu w całym domu.

Jerzy333 11 Lut 2009 19:36 3820 14
  • #1 11 Lut 2009 19:36
    Jerzy333
    Poziom 10  

    Witam! Mam następujący problem.

    Mam podłączony piec gazowy dwufunkcyjny. Po wyjęciu wtyczki z gniazdka, nie ma prądu w całym domu. Natomiast w gniazdkach (wszystkich) w lewym i prawym otworze (i dodatkowo na bolcu) próbnik (śrubokręt) świeci się. Po włączeniu wtyczki od pieca, wszystko wraca do normy w gniazdkach. To samo się dzieje po podłączeniu pieca do innego gniazdka. Dzieje się tak od pewnego czasu (?) lub (w co wątpię) nie było to wcześniej zauważone, gdyż piec prawie nigdy nie jest odłączany.

    Pozdrawiam!

    0 14
  • #2 11 Lut 2009 19:48
    spinacz
    Poziom 38  

    To oznacza ze nie masz zera w instalacji wezwij jak najszybciej jakiegoś dobrego elektryka gdyż jest to bardzo poważna awaria zagrażająca życiu.

    0
  • #3 11 Lut 2009 19:55
    Jerzy333
    Poziom 10  

    A dlaczego po włączeniu wtyczki od pieca, w gniazdkach jest faza i zero?

    0
  • #4 11 Lut 2009 20:00
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Na pewno uszkodzony PEN /zakładam, że TNC/, pytanie tylko gdzie? Napisz jaką masz instalację elektryczną. Coś mi tu śmierdzi braniem "zera" z rury poprzez mostek w gniazdku od pieca :)
    Pierwsze co sprawdź to połączenia w rozdzielni mieszkaniowej / mogło się "zero" upalić/ to samo na rozecie piętrowej. Jeśli to nie pomaga to po kolei gniazda i puszki.
    Usterka z tego co opisujesz dość poważna, powinien to sprawdzić wykwalifikowany elektryk.

    PS
    Kiedyś czasem świadomie odłączano w mieszkaniu i na klatce schodowej ;)

    0
  • #5 11 Lut 2009 20:02
    jurekN
    Poziom 22  

    Zero tzw.masz pewnie przez metalowe rurki od wody .

    0
  • #6 11 Lut 2009 20:03
    spinacz
    Poziom 38  

    Piec masz połączony z rurami metalowymi zapewne z siecią wodna i na obudowie pieca czyli i sterownika jest potencjał zerowy jeśli wkładasz wtyczkę do gniazdka to podajesz zero z pieca na całą resztę instalacji.
    Tak nie może by, masz uszkodzony (przerwany) przewód zerowy albo w rozdzielni głównej albo już przed samym licznikiem ale to trzeba zobaczyć i sprawdzić. Instalacja w domku rozumie ze jest 1 fazowa nie masz tam "siły" ?

    0
  • #7 11 Lut 2009 20:06
    Jerzy333
    Poziom 10  

    spinacz napisał:
    Instalacja w domku rozumie ze jest 1 fazowa nie masz tam "siły" ?

    Jest 1-fazowa, dwa przewody i nie ma "siły".

    0
  • #8 11 Lut 2009 20:07
    spinacz
    Poziom 38  

    Ps
    Widzę że niektórzy koledzy znają pewne sposoby na zmniejszenie zużycia energii :wink:

    Dodano po 1 [minuty]:

    I całe szczęście ze 1 a nie 3 bo już byś nie miał żadnego działającego sprzętu elektrycznego w domu.

    0
  • #9 11 Lut 2009 20:14
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    spinacz napisał:
    Ps
    Widzę że niektórzy koledzy znają pewne sposoby na zmniejszenie zużycia energii :wink:


    Wiesz, na konserwacji dużo ciekawych patentów się widzi , szczególnie zaraz po wymianie na rury z PCV to wychodzi ;) O dziwo zawsze lokatorzy zwalają winę na ekipę hydraulików, że niby WLZ uszkodzili /w łazience ;)/

    0
  • #10 11 Lut 2009 20:26
    spinacz
    Poziom 38  

    Znam to z innej strony, tej co dostarcza energie i tez rożne patenty się widzi i nikt o nich nic nie wie to najciekawsze.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Wiec dobrze Ci radze kolego wezwij elektryka z uprawnieniami niech doprowadzi twoja instalacje do stanu używalności bo naprawdę może stać się komuś krzywda.

    0
  • #11 11 Lut 2009 20:40
    Jerzy333
    Poziom 10  

    A jeżeli przy którymś gniazdku będzie uszkodzony kabel zerowy, to czy wyłączy zero w całej instalacji?

    0
  • #12 11 Lut 2009 20:45
    spinacz
    Poziom 38  

    Na pewno nie, jeśli byś miał jeden przewód przy gniazdku uszkodzony to tylko z nim lub jeszcze z jakimś gniazdkiem miał byś problemy a jeżeli cały dom to zdecydowanie przewód jest uszkodzony na odcinku licznik a główna tablica rozdzielcza lub przed samym licznikiem lub na obu odcinkach co sugeruje ingerencje osoby znającej się na tym co robiła.

    0
  • #13 11 Lut 2009 21:30
    jurekN
    Poziom 22  

    Powoli kolego spinacz nie wszyscy kradną , najczęściej upala się PEN przy zabezpieczeniu lub przy wyjściu z WLZ jest to wina najczęściej ludzi tych co robili tą instalację niezbyt dokładne dokręcenie styków.

    0
  • #14 11 Lut 2009 22:08
    spinacz
    Poziom 38  

    Ależ ja nikogo nie posądzam o kradzież, a że akurat poruszony był taki watek tak tylko napisałem informacyjnie, może ten dom został niedawno kupiony a to pozostało po poprzednim właścicielu. A co do powstania tego uszkodzenia to może być kilka przyczyn nie znamy dokładnie instalacji zasilającej jak wygląda wiec możemy tylko gdybać i poradzić koledze żeby jednak zawołał elektryka.

    0
  • #15 12 Lut 2009 17:56
    Jerzy333
    Poziom 10  

    Dziękuję wszystkim za informację, które mnie trochę uspokoiły,Problem rozwiązany został dzisiaj.Po prostu wysunął się przewód zerowy w skrzynce bezpiecznikowej w domu.Dzięki za zainteresowanie.Pozdrawiam serdecznie :)

    0