Czujnik dymu jak podłączyć.

Afcht 24 Lut 2009 18:56 4775 3
  • #1 24 Lut 2009 18:56
    Afcht
    Poziom 30  

    Witam, posiadam parę sztuk czujników dymu i chce je uruchomić ale nie wiem jak w google nic nie znalazłem typ. Hekatron GmbH ORM 130A.

    0 3
  • #2 24 Lut 2009 19:56
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    To standartowa czujka pożarowa przeznaczona do współpracy ze standartowymi 24-voltowymi centralami p/poż, chociaż najczęściej stosowana była jako wyposażenie central oddymiających serii EMB7xxx (w Polsce rzadko spotykane)
    Zasilanie: +we [1], -we[2], +wy[5], -wy[4]
    Do wyjścia podłączasz także rezystor końca linii, charakterystyczny dla centrali pożarowej.
    Czujnik dymu jak podłączyć.

    0
  • #3 24 Lut 2009 21:06
    Afcht
    Poziom 30  

    Jeśli chce zastosować jeden to do (+wy[5], -wy[4] ),muszę podłączyć opornik 10 Ω a czy do (6/3) występuje zwarcie po ukazaniu dymu?

    0
  • #4 24 Lut 2009 22:02
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Rezystor jest potrzebny dla centrali, bo ona kontroluje prąd linii dozorowej: poniżej 1mA dla czuwania i 20mA dla alarmu.
    Co do wyzwalania zewnętrznego alarmu musisz sobie przemierzyć napięcia pomiędzy różnymi stykami; na którychś musi być np napięcie dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania (LED-ki).
    Pokombinuj też z wyjściem czujki. W chwili wykrycia dymu rezystor końca linii włączany jest w jej obwód (obwód jej zasilania)