Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

25 Lut 2009 00:27 34740 37
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich. Przymierzam sie do wykonania instalacji elektrycznej 12V i 230V w mojej przyczepie campingowej.
    Mam nastepujace urzadzenia:

    Agregat pradotworczy spalinowy 230V max 900W
    Prostownik do akumulatorow zelowych ladowanie do 24A
    Inwerter 12V na 230V max 1000W
    Akumulator zelowy 12V 120Ah
    Zestaw przekaznikow i bezpiecznikow automatycznych

    Przygotowalem prosty schemat polaczenia tych wszystkich urzadzen sterowanie na kilku przekaznikach.

    https://obrazki.elektroda.pl/20_1235516921.jpg

    System ma pracowac w dwoch stanach:

    W momencie kiedy podlaczamy napiecie do gniazda 230V np z instalacji na polu kempingowym lub podlaczamy agregat, wowczas prostowik laduje akumulator przekaznik nr 1 jest w stanie zamknietym i laduej sie akumulator, przekaznik nr2 jest w stanie otwartym czyli inwerter nie odstaje napiecia 12V, przekaznik nr 3 ma stan zamkniety czyli urzadzenia 230V maja napiecie z sieci zewnetrznej, przekaznik nr 4 jest otwarty zeby napiecie 230V nie wracalo na inwerter, przekaznik nr 5 przewodzi i podaje napiecie 12V z zasilacza na odbiorniki 12 V.

    Drugi przypadek to taki kiedy wyciagniemy wtyczke od sieci zewnetrznej 230V lub wylaczymy agregat wowczas czesc przekaznikow zmieni swoj stan, przekaznik nr 1 przestanie przewodzic i prostownik nie bedzie juz ladowal akumulatora, przekaznik nr 2 jest zamkniety czyli inwerter dostaje napiecie 12V przekaznik nr 3 otwiera sie aby napiecie 230V z inwertera nie wrocilo do pierwszego obwodu 230V, przekaznik nr 4 zamyka sie tak aby na gniazdach i odbiornikach 230V bylo napiecie, nastepnie przekaznik nr 5 zamyka tak aby na zasilacz nie cofalo sie 12 V

    W instalacji pokazane tez sa bezpieczniki automatyczne 12V i 230V zaleznie w ktorym miejscu sa umiejscowione

    I teraz wazne pytanie w momencie kiedy isntalacja pracuje na akumulatorze (pracuje inwerter i podaje na wyjsciu 230V) i podlaczam agregat zeby doladowac akumulator co sie stanie, (przekazniki powinny przelaczyc sie w tym samym czasie) ale przez jakis ulamek sekundy moze dojsc do zarcia i wyrzucenia bezpiecznikow... no chyba ze sie myle
    Prosze o sugestie i pomoc w tej instalacji, bardzo mi zalezy aby byla ona bezpieczna...
  • Poziom 27  
    Nie dawal bym drugiego zasilacza na 12V, tylko zasilal bym bezposrednio z akumulatora.Wydajnosc pradowa zasilacza do ladowania w zupelnosci wystarczy do ladowania jak i do zasilenia ukladu ze swiatlami.Miedzy ukladami; zasilaniem z sieci, lub inwerterem musi byc uklad czasowy, ktory to przelaczy, lub zastosowac przekaznik duzej mocy ze stykami przelanczanymi, nie moze to byc realizowane przy pomocy jednego malego przekaznika, a drugiego duzej mocy (wykonawczego) bo czas przelanczania malego przekaznika jest bardzo maly i przekaznik duzej mocy, jeden lub dwa nie zdazy przelaczyc .Jesli zostanie podane zasilanie z sieci nastapi zalapanie przekaznika, ktory to wylaczy zasilanie inwertera i odlaczy zasilanie 230V z instalacji, oraz uruchomi uklad czasowy na okres 1-3 sek, ktory to spowoduje zalaczenie ukladow zasilania 230V z sieci, lub agregatu.Zadne przekazniki nie powiny pracowac z akumulatora ze wzgledu na oszczednosc pradu.Jnwerter powinien miec wylanczane obwody wejsciowy, jak wyjsciowy.Mozna zastosowac dodatkowo jakis uklad,ze jesli nie ma podlaczonego zadnego obciazenia na 230V z inwertera to nie podawane jest zasilanie na niego, dzieki temu uklad nie pobiera pradu w czasie czuwania.
  • Poziom 14  
    Zrób 2 niezależne obwody oświetlenia i gniazda do lodówki 12 V i230 V na pewno użytkowanie będzie bez stresowe.
  • Poziom 9  
    Zasilacz 12V zastosowalem dlatego aby w momencie kiedy podlaczam 230 z sieci kampingowej akumulator byl wogole odlaczony (tak aby jego zywotnosc byla jak najdluzsza) mam 230V z zewnatrz to korzystam z niej, akumulator uruchamia sie tylko wtedy kiedy nie ma mozliwosci podlaczenia sie do sieci 230V,

    Pod prostownik nie chce podlaczac odbiornikow 12V poniewaz prostownik ma 3 etapy ladowania napiecie i amperaz zmienia sie w zaleznosci od stopnia naladowania zatem nie chce podlaczac do prostownika odbiornikow 12V. Prsotownik ktory posiadam to: PB360-12

    http://www.meanwell.com/search/pb-360/pb-360-spec.pdf

    I tu sie rodzi kolejne pytanie w sprawie ladowania akumulatora: Prostownik ma 3 fazy ladowania zgodnie ze specyfikacja (link do pliku *.pdf) 3 faza ladowania to ladowanie pradem konserwujacym i teraz sie zastanawiam czy ten prostownik moze byc non stop podlaczony pod prostownik ktory pracuje w fazie trzeciej i konserwuje.
    Przyklad: jade na tydzien z przyczepa i podlaczam sie pod zasilanie zewnetrzne na polu kampingowym
    Wowczas moj uklad zadziala w ten sposob ze bede korzystal tylko z sieci pola kempingowego a akumulator nonstop sie laduje czyli w fazie 3 moze byc podlaczony przez caly tydzien, czy moze tak pracowac???



    Co do przekaznika miedzy inwerterem a odbiornikami 230V to myslalem o jednym przekazniku do 10A 230V nie zalezy mi na szybkiej reakcji przelaczenia sie napiecia z sieci zewnetrznej na napiecie z inwertera, jezeli w chwili przelaczenia wylaczy sie na chwile jakis odbiornik 230V to nic sie nie stanie.

    Uklad czasowy? moze taki przekaznik:
    http://www.el-dar.com.pl/Przekaznik-czasowy-PCU-510-230V-347.html

    Zadne przekazniki nie powinny pracowac z akumulatora - zgadzam sie tylko zastanawiam sie jak inaczej rozwiazac to sterowanie... moze w taki sposob:

    https://obrazki.elektroda.pl/49_1235555834.jpg

    Przekaznik czasowy nr 3 po podaniu napiecia 230V zalaczy sie po 3 sekundach i poda napienie 230V na odbiorniki.

    Zastanawiam sie jeszcze nad przekaznikiem nr 4 czy za nim nie zastosowac tez opoznienia zalaczenia na odbiorniki.
  • Poziom 27  
    Nie potrzeba odlanczac zasilacza do ladowania, poniewaz uklad posiada diody prostownicze, ktore przy braku napiecia zasilajacego, prad powrotny nie bedzie plynal.Uklad moze byc caly czas podlaczony do ladowania, jesli napiecie nie bedzie wyzsze od 13.2V, a przy poborze max. pradu nie bedzie spadalo ponizej 12V.Nie znam konstukcji zasilacza to trudno mi wnioskowac jak jest wykonany.Mozna tez zastosowac dodatkowe diody separujace miedzy zasilaczem, a akumulatorem i ukladem obciazajacym (lampy), ale sadze ze to jest nie potrzebne.W ukladzie sieciowym zastosowal bym tylko przekaznik ( stycznik ) z zestykami przelacznymi i wtedy nie potrzeba ukladu czasowego, musi posiadac dwa styki zwierne NC i dwa styki otwarte NO plus styk pomocniczy do zalaczenia sterowania inwertera, ale nie koniecznie.Uklad czasowy jaki podales mozna go zastosowac, ale tylko jako przekaznik pomocniczy, a nie wykonawczy ze wzgledu na zbyt slabe styki pradowe ( max 5A obciazalnosc rezystancyjna, a nie indukcyjna).
  • Poziom 9  
    Dioda52 rozumiem... zastosuje przekaznik czasowy ale bedzie on sterowal stycznikiem Legrand-a SM16 230V

    Mam jeszcze takie pytanie bo chce zainstalowac na intalacji dwa zabezpieczenia roznicowo pradowe pierwsze na wejsciu zaraz za gniazdem wejsciowym i podlaczanym agregacie, natomiast druga roznicowka zaraz za inwerterem, prosze o podpowiedz czy ma to sens i jaka konkretnie wybrac roznicowke?

    I jeszcze jedna pytanie mam stycznik przeznaczony na 230V i max obciazenie 16A czy moge zastosowac go do sterowania napieciem 12V i tu wlasnie sie rodzi pytanie jesli moge to jaki moze plynac maksymalny prad 16A przy 12V czy wieksze natezenie?
  • Poziom 35  
    Wykonał bym tą instalację w ten sposób iż bym zainstalował wyłącznik podwójnego zasilania.W pierwszej pozycji pracowała by sieć 230V poprzez różnicówkę 25A o prądzie zadziałania 30 mA a po niej zabezpieczenia oświetlenie S 191 6A z charakterystyką B oraz na gniazda S 191 10A z charakterystyką B.Zastosowałbym przy zasilaniu z sieci 230V prostownik z aukcji 562676908 prostownik który by na bieżąco bezobsługowo nadzorował ładowanie akumulatora i wyłączył się po jego naładowaniu i oczekiwał na ponowne załączenie się automatycznie w przypadku częściowego rozładowania akumulatora.Wskutek zastosowania tego automatycznego prostownika wyeliminował bym przeładowanie akumulatora i w znacznej mierze przedłużył jego żywotność. Pozycja neutralna przełącznika to brak zasilania.Pozycja 2 załączenie z akumulatora inwertera i podanie napięcia poprzez tą samą różnicówkę i zabzpieczenia zasilanie na gniazda i oświetlenie. Przełączenie sieć -akumulator odbywałoby się ręcznie poprzez odpowiednie załączenie dzwigni przełącznika.
  • Poziom 27  
    Osobiscie nie instalowal bym roznicowki tylko bezpiecznik 6A.Jesli uzywalbys z agregatu to agregat posiada uklad zabezpieczenia, a po za tym trzeba wykonywac za kazdym razem uziemienie, aby roznicowka spelniala swoje zadanie.Oczewiscie uzywajac agregat nalezy wbic w ziemie uziemienie, ale jego dzialanie nie jest w 100% spelniajace wymagania uziemienia.W ukladach stacjonarnych montuje sie roznicowki bo spelniaja swoje zadanie.Zasilajac z sieci powinien byc uzyty przewod trzy zylowy z uziemieniem i wlaczony w miejscu gdzie jest juz zainstalowana roznicowka.Uzycie stycznika tego co podales nie wiem czy spelni swoja role, bo styki sa wykonane na prad zmienny, a tutaj potrzeba zainstalowania przekaznika majacego styki dla pradu stalego.Osobiscie nie instalowal bym przekaznika na prad staly do zasilania ukladu na 12V ( sa dosc drogie na prad staly ).Do sterowania inwerterem wystarczy maly przekaznik o obciazalnosci 1A dowolnego typu.Tego typu Legrand-a SM16 230V nie znam, jesli mozesz podaj wiecej informacji na jego temat.

    Kierbedz4 Nie wiem czy dokladnie czytales pierwszy post.Po co montowac zabezpieczenia 30A kiedy agregat pradotworczy daje tylko 900W mocy to jest nie cale 4A.Bezpiecznik montuje sie po to aby w razie czego zadzialal, a nie tylko dla zainstalowania
  • Poziom 9  
    Legrand SM-316 - to dokladny model ponizej link:

    http://www.el-dar.com.pl/Stycznik-SM-316-230-R_Z-215.html

    Powstal jeszcze jeden problem to poprawne polaczenie zaciskow L i N na wejsciu, w przypadku agregatu to sprawa jest prosta mozna zrobic kabel polaczeniowy ktory da sie podlaczyc pod agregat tylko w jdnej pozycji...
    Natomiast problem sie robi przy podlaczeniu gniazga pod siec na polu campingowym, nie bede przeciez latal z probowka i sprawdzal gdzie jest N a gdzie L tymbardziej ze zwykla wtyczke kazdy moze odlaczyc i podlaczyc ponownie ale juz odwrotnie,

    W takiej sytuacji kiedy nawet bezpiecznik wyskoczy juz wewnatrz przyczepy to na Neutralnym bede mial nadal napiecie, a styczniki beda odlaczaly tylko Neutralny

    Najprosciej bylo by chyba zastosowac podwojne bezpieczniki na N i L oraz styczniki z dwoma stykami zwierno rozwiernymi oddzielnie rozwiera lub zwiera N i L niestety wiaze sie to z podwojna iloscia sprzetu :(

    Moge ten problem rozwiazac w inny sposob? Np czujnik fazy ktory dopiero po otrzymaniu L a nie N zalaczy stycznik glowny na samym wejsciu instalacji
  • Poziom 27  
    Teraz juz widze, ze sam sie zastanowiles ze sposob podlaczenia nie jest taki prosty, bo w Polsce nie ma ujednoliconej normy podlanczania przewodow.Stosowanie roznicowek mija sie z celem.Oczewiscie ze nalezy zastosowac dwa bezpieczniki lub jeden podwojny w jednej obudowie stosowane do silnikow.Ja nie stosowal bym tego stycznika, bo zawiera tylko jeden styk zwarty i jeden rozwarty.Trzeba zastosowac jeden stycznik z dwoma stykami zwiernymi i z dwoma rozwiernymi.Typowym przykladem jest stycznik Telemecanique LC1D12008U6, lub Simens z tym, ze ja nie znam w tej chwili numeru katalogowego.Odpadnie wtedy stosowanie dwoch stycznikow i ukladu czasowego i bedzie pewnosc ze nie nastapi polaczenie w tym samym czasie dwoch obwodow.W ostatecznosci mozna podlaczyc dwa takie styczniki, ale zawsze nie ma pewnosci przy uszkodzeniu cewki, lub stykow, ze nie nastapi polaczenie dwoch obwodow i po za tym problem, gdzie bedzie wystepowac faza, a gdzie zero.
  • Poziom 9  
    Witam przemyslalem sobie troche temat i mam juz chyba ostateczna wersje projektu instalacji:

    Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

    Styczniki nr3 i nr4 to SM320:
    http://www.el-dar.com.pl/Stycznik-SM320-230V-2Z_2R-217.html

    Z dwoma stykami zwiernymi i dwoma rozwiernymi

    Jednak uzyje czasowki a nie jednego stycznika z podwojnymi stykami rozwierno zwiernymi... a dlaczego?

    Wydaje mi sie iz w przypadku tylko jednego stycznika napiecie bedzie sie przelaczac w ciagu kilku... kilkunastu milisekund a w momencie kiedy na wejsciu z zewnatrz 230V bedzie odwrocone na wejsciu L i N niz na wyjsciu z inwertera to nie bedzie zbyt przyjemne dla transformatorow i elektroniki w odbiornikach 230V (mowiac jasniej w ciagu kilkunastu milisekund zmieni sie "polaryzacja" na wejsciu) Stad wole zostawic te czasowke na 2...3 sekundy.

    Czy podwojne zabezpieczenia nadpradowe B6 wystarcza dla max obciazenia 600W ? Bo takie chce zastosowac - tak jak na schemacie.
    Czy moge dwa polaczyc ze soba zeby oba wyskakiwaly w momencie kiedy jeden B6 zadziala (tak jak ma to miejsce w troj fazowych)???

    Styczniki nr 1 i nr 2 uzyje SM325 z tego wzgledu iz nie moge nic znalezc stycznikow gdzie prad sterowania to 230V a prad sterowany to 12V wydaje mi sie ze tak bedzie moglo pracowac tymbardziej ze instalacja bedzie uzywana max 30 dni w roku a przekazniki te przelaczaja sie tylko w momencie ladowania agregatem czyli raz na dwa dni lub przy podlaczaniu lub odlaczaniu od sieci 230V pola campingowego czyli 1 raz w tygodniu

    SM325 http://www.el-dar.com.pl/Stycznik-SM325-230V-3Z_1R-222.html

    Calosc sterowania i zabezpieczen chce zainstalowac w tej obudowie:

    http://www.el-dar.com.pl/Rozdzielnica-DB212S-2X12PSMD-576.html
  • Poziom 35  
    Dane 30A i 30ma w poście dotyczyły parametrów zamontowanej różnicówki która może być zamontowana w przypadku zasilania przyczepy kempingowej z sieci zabudowanej na polu kępingowym.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Dla pradu zmiennego nie ma znaczenia w jakim czasie przelaczy sie obwod ( zmiana L na L lub na N ).Jedynym waznym w obwodzie jest, aby nie nastapilo podanie drugiego zasilania z innego obwodu.Zapewnia to tylko uklad stycznika SM320, gdzie sa odzielone obwody lub uzycie jesli koniecznie chcesz dwoch stycznikow SM325 i jako wykonawczego SM320, ale to podnosi bardzo koszty, gdzie uzycie juz nie jest potrzebne.Mozesz uzyc podwojne zabezpieczenia nadpradowe B6 ktore bedzie w zupelnosi wystasrczalo do zabezpieczenia obwodow.Powinny wyskakiwac zawsze razem, tak jak jest w ukladach trofazowych.Uklad zabezpieczy Tobie do obciazenia prawie 1400W.Mozesz dodac dodatkowo bezpiecznik juz pojedynczy za inwerterem, ale jesli go przeciazysz to on i tak sie wylaczy.Jeszcze innym rozwiazaniem jest uzycie jednego stycznika ktory przelaczy obwody, a nastepnie wlaczenie ukladu czasowego do sterowania inwertera, tak ze jak przelaczy sie uklad to dopiero po uplywie nastawionego czasu wlaczy inwerter i wtedu poplynie prad do odbiornikow.Jedynie szkoda podwyszac koszty, bo to jest niepotrzebne.Obudowe mozesz uzyc dowolna tak aby wszystkie elementy sie zmiescily.Nie wiem czy sie tam zmiesci stycznik, podejrzewam ze trzeba dac wieksza obudowe.
    Kierbedz4; Jle znasz domow, gdzie zabezpieczenie jest wieksze od 30A na wejsciu.Wiekszosc domow posiada zabezpieczenia 16-25A.Nie mozna stosowac w przyczepie zabezpieczen wiekszych niz sa w domu, bo nie zda swojego zadania.Po za tym aby montowac uklad roznicowy potrzeba dobrego uziemienia, gdzie w przyczepie tego nie znajdziesz.Zawsze doprowadzenie zasilania skad pochodzi powino juz posiadac zabezpieczenie, bo zawsze moze sie okazac ze uszkodzi sie przewod zasilajacy, a montowanie roznicowki juz nic nie da, bo uszkodzenie nastapilo wczesniej przed przyczepa.Podlanczajac tez nalezy zastosowac wtedy gruby przewod aby wytrzymal ten prad, nie mowiac juz jaka jest instalacja w danym domu.Na jaki max prad zostala robiona.Montujac bezpiecznik 6A w zupelnosci wystarczy do zasilania przyczepy i nie ulegnie uszkodzeniu, czy zapaleniu instalacji w domu
  • Poziom 9  
    Dioda52 dziekuje za pomoc i dyskusje po weekendzie biore sie za instalacje jak skoncze to podziele sie wnioskami... no chyba ze w trakcie urodzi sie jakis problem :)
  • Poziom 35  
    O żadnym 30 Amperowym zabezpieczeniu w moim poście nie było mowy. Dotyczyło jedynie doboru różnicówki.Przeczytaj jeszcze raz.
  • Poziom 27  
    Kierbedz4; Masz racje, ze nie bylo roznicowki 30A tylko 25A, ale to nie zmienia sedna sprawy.
  • Poziom 9  
    Witam, istalacja działa od ponad miesiąca, wszystko działa poprawnie, automatyka czyli styczniki troszkę "buczą" całe oświetlenie zostało wymienione na LED średnio dziesięciokrotną oszczedność uzyskaliśmy,

    Mam tylko problem z inwerterem AC/DC 12/230V gdzie na wyjściu jest charakterystyka trapezowa... wszystko działa oprócz telewizora lcd który w środku jest zasilany zasilaczem impulsowym i dosyć głosno pracuje (brzeczy sobie) lub często nawet się nie uruchomi (inwerter wówczas nie podaje napięcia - tak jakby było zwarcie na wyjściu inwertera) gdy odłącze tv inwerter daje na wyjściu 230V.

    Jeśli tv się rozgrzeje pracując na 230V z sieci i przełącze na inwerter to wówczas tv działa, ale w środku brzęczy elektronika... cóż mogę zrobić z tym fantem, szukam innego rozwiązania niż zamiana przetwornicy na taką z sinusem na wyjściu.
  • Poziom 27  
    Wlacz rownolegle do zasilania uklad gasikowy, np; 150n i szeregowy opornik 1-3kΩ. Moze wtedy uklad bedzie lepiej pracowal lub wlacz kondensator blokowy od lamp sodowych np; 10-30µF. Jesli to nie pomoze to tylko trzeba wymienic inverter z inna charakterystyka. Osobiscie to bym wymienil styczniki, ktore bucza i uzyl bym lepszej jakosci styczniki.
  • Poziom 32  
    t0mala83 napisał:

    Mam tylko problem z inwerterem AC/DC 12/230V gdzie na wyjsciu jest charakterystyka trapezowa... wszystko dziala oprocz telewizora lcd ktory

    Witam .
    Miałem podobny problem , rozwiązałem go poprzez zastosowanie transformatora 230/230 V .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 9  
    Witam to był mój pierwszy pomysł jaki mi przyszedł do głowy tfafo 230/230V po czym w sklepie elektronicznym przy zakupie takiego transformatora elektronik oznajmił mi że na wyjściu charakterystyka napięcia będzie identyczna jak na wejściu...

    Stary1952 moglbyś mi podać parametry trafka które użyłes?
  • Poziom 32  
    Witam .
    Zastosowałem transformator toroidalny 230/230V o mocy 150W , w moim przypadku ta moc mi w zupełności wystarcza , zasilam z niego TV LCD 17" z czytnikiem DVD lub laptopa . Nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w pracy tych urządzeń ( używam to teraz będzie czwarty sezon ) . :D
    Pozdrawiam .
  • Poziom 9  
    Użyłem stabilizatora napięcia zbudowany jest on z dwóch cewek indukcyjnych jednego trafa toroidalnego i kondensatora dużej pojemności i w ten sposób rozwiązałem problem...

    Pojawił się kolejny dylemat...
    W zbiorniku na wodę zamontowałem pływakowy czujnik wody na wyjściu są dwa przewody na których pojawia sie opór w zakresie 0 do 240 ohm. Problem polega na tym że kiedy pływak jast opuszczony i nie ma wody to czujnik poziomu zwiera a zegar samochodowy poziomu paliwa pokazuje FULL czyli jest pełny , kiedy natomiast napelnie zbiornik wodą do pełna to zegar pokazuje że zbiornik jest EMPTY czyli pusty.

    I teraz pytanie muszę odwrócić stan rezystancji... jesli na czujniku wody opór będzie rósł a mały uklad elektroniczny na wyjsciu będzie pokazywał że opór maleje i wówczas zegar będzie wskazywał poprawne wzkazania

    Proszę o pomoc
  • Poziom 27  
    Uzyj ukladu operacyjnego np. µA741. Wlacz w jedna galaz plywak z opornikiem szeregowym, a w druga dwa oporniki. W zaleznosci w ktorej galezi bedzie to wlaczone, albo bedzie roslo, albo malalo.
  • Poziom 9  
    Witam.

    Okazuje się ze mój zegar poziomu wody działa w zakresie napięcia 7,6V - 11,0 V 7,6 to pusty a 11 to pełny. Opór na moim zegarze to 113 Ohm

    Dioda52 niestety nie mogę sobie poradzić, zrobiłem taki uklad z WO uA741
    Podejrzewam ze zrobiłem jakiś podstawowy błąd wybaczcie elektronicy
    Niestety nie mam żadnych podstaw elektronicznych.

    Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

    Jak zmieniam rezystancje na potencjometrze to działa idealnie (na woltomierzu pojawia się napięcie 7,6 do 10,7V) ale opór odbiorkika to 1kOhm, natomiast mój odbiornik ma rezystancje 113Ohm

    Jeśli w układ wrzuce 113Ohm jako odbior:

    Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

    to napięcie na voltomierzu waha się w zakresie 2,694 do 2,869
    a to za niskie napięcie i za mały zakres napięcia.

    Proszę o pomoc


    Przed napisaniem swojego kolejnego postu, popraw swoje wcześniejsze w tym temacie! Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego.
    Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka!
    [Akrzy]
  • Poziom 27  
    Dzisiaj nie mam czasu narysowc schematu, ale uklad nie jest skomplikowany. Tam gdzie masz wejscia oznaczone 2 i 3 sa to wejscia ukladu scalonego. Wezc do jednego wejscia podlacz suwak potencjometru, a pozostale konce potencjometru podlacz jeden do plusa, a drugi do minusa. Wartosc potencjometru zastosuj od 1-10kΩ. Tak samo trzeba postapic z drugim wejsciem tylko zamiast potencjometru wlanczasz Twoj potencjometr pomiarowy ( plywak ) na przyklad od plusa do wejscia i od tego wejscia do minusa opornik o opornosci 1kΩ. Potencjometrem wybierz wlasciwy zakres i potem wymien na stale oporniki. Jesli uklad bedzie pracowal odwrotnie zamien wejscia miedzy soba.
  • Warunkowo odblokowany
    t0mala83 napisał:
    Użyłem stabilizatora napięcia zbudowany jest on z swoch cewek indukcyjnych jednego frafa toroidalnego i kondensatora duzej pojemnosci i w ten sposob rozwiazalem problem...

    Pojawil sie kolejny dylemat...
    W zbiorniku na wode zamontowalem plywakowy czujnik wody na wyjsciu sa dwa przewody na ktorych pojawia sie opor w zakresie 0 do 240 ohm. Problem polega na tym ze kiedy plywak jast opuszczony i nie ma wody to czujnik poziomu zwiera a zegar samochodowy poziomu paliwa pokazuje FULL czyli jest pelny , kiedy natomiast napelnie zbiornik woda do pelna to zegar pokazuje ze zbiornik jest EMPTY czyli pusty.

    I teraz pytanie musze odwrocic stan rezystancji... jesli na czujniku wody opor bedzie rósł a maly uklad elektroniczny na wyjsciu bedzie pokazywal ze opor maleje i wowczas zegar bedzie wskazywal poprawne wzkazania

    Prosze o pomoc
    zamień przewody na mierniku

    Dodano po 10 [minuty]:

    Witam
    Kolego z prostego układu zrobiłeś cudo!. Nie długo będziesz musiał powiększyć tą przyczepę bo nie będziesz miał miejsca do spania, dlatego że całość zajmie elektryka i elektronika.Przeanalizuj całość jeszcze raz i zastanów się czy przełącznik, stycznik i RDC nie załatwi sprawy?
  • Poziom 9  
    Dioda52 w taki sposób zinterpretowałem twój opis połączeń:

    Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

    Najprawdopodobniej zrobiłem to błędnie bo nadal nic mi nie wychodzi, na wyjściu od 1 - 3V

    Jak narazie robie tylko symulacje w National Instruments Circuit Desing Suite 10.0

    moze ten opor 113Ohm na wyjsciu zakloca dzialanie ukladu - opór ten symuluje zegar na którym jest rezystancja 113.

    Jak już wspomniałem nie mam podstaw z elektroniki/elektrotechniki i nie wiem co sie dzieje w obwodach WO...

    Sprawdź, co napisałem wyżej (21.42) w Twoim poście !
    [Akrzy]
  • Poziom 27  
    Dobrze go otczytales. Jedynie trzeba zrobic mala zmiane w ukladzie wyjsciowym. Opornosc 113Ω jest opornoscia bardzo mala dla ukladu scalonego. Wyjscie ukladu scalonego podlacz przez opornik 1-4,7kΩ do bazy tranzystora npn, emiter do opornika 113Ω do masy, a kolektor do plusa. Byc moze, ze ulegl uszkodzeniu uklad scalony w poprzednim podlanczeniu. Ewentualnie wymien go na drugi egzemplasz i sprawdz jeszcze raz. Mozesz podlaczyc szeregowo z plywakiem opornik 220Ω od strony plusa, a potencjometr ustaw na poczatku w srodku, a potem jesli jest zmiana na plywaku, ustal pozycje potencjometru w jakims polozeniu.
  • Poziom 9  
    Okazuje się że nie poszło tak łatwo.... już sam nie wiem czy można rozwiązać mój problem za pomocą WO

    Tak wygląda zegar od tyłu:

    Zasilanie 230V i 12V w przyczepie campingowej

    Gdzie na wejście 2 podłączamy mase a na wejście 3 podłączam +12V

    Potencjometr (czyli mój pływak) wpinamy między wejścia 1 i 2

    Zakres pływaka to 0 - 230 Ohm

    Kiedy między wejściem 1 i 2 jest zwarcie to zegar pokazuje PEŁNY, natomiast kiedy jest na tych wejściach 230Ohm to pokazuje pusty...

    Mój pływak na wyjściu ma opór 230Ohm kiedy jest pełny a zwiera kiedy jest pusty


    Jak to odwrócić??

    Pomiedzy poszczególnymi wejściami zmierzyłem następujące opory (gdy zegar jest odłączony od napięcia):

    Między 1 i 2 : 110Ohm

    Między 1 i 3 : 110Ohm

    Między 2 i 3 : 230Ohm
  • Poziom 27  
    Teraz wiem jak to zmienic. Trzeba wlaczyc w miejsce plywaka opornik o wartosci 230Ω i do tego podlaczyc tranzystor npn, np; 2n3704, gdzie emiter bedzie podlaczony do numeru 2 zegara, kolektor podlaczyc numeru 1, a baze poprzez opornik 1-4,7kΩ do wyjscia ukladu scalonego. reszta pozostaje tak samo. Jedynie trzeba sprawdzic, czy nie trzeba zamienic koncowek 2 i 3 na ukladzie scalonym. Teraz powinno wszystko dzialac prawidlowo.