    Witam w niedzielny poranek.
    Mam oto taki problem.Piec pracuje jest ciepła woda a grzejniki są zimne.
    Ustawię na 50 st piec grzeje ,osiągnie tem. wyłącza się ,grzejniki najbliższe pieca są ciepłe a dalsze zimne.Podejrzewam ze nie ma obiegu ale piszę dlatego aby zasięgnąć porad ,podpowiedzi od Państwa co może być przyczyną zaistniałej sytuacji.
    Pozdrawiam
  • #2
    Grzesiek_Slosarczyk
    Level 20  
    prawdopodobnie zapowietrzona jest instalacja
  • #3
    Pittt
    Level 32  
    sprawdź też pompę obiegową C.O.
  • #4
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Jest duże prawdopodobieństwo, że masz "zabity" wymiennik ogrzewania przepływowego (ten od CWU) , a przez niego idzie ciepło na całe centralne.
    Mały przepływ przez ten wymiennik powoduje, ze kocioł nie ma odbioru ciepła i się zaraz wyłącza.
    A kiedy ostatnio robiłeś przegląd kotła?
  • #6
    anpon
    Level 9  
    Przegląd był robiony na jesieni serwisant wymienił zawór bezpieczeństwa i dobił powietrza Wydaje mi się że to pompa po przy wyłączeniu zasilania elektrycznego i powtórnego załączenia nie słychać ruchu wody,chyba że poszło sterowanie.
  • #7
    Grzesiek_Slosarczyk
    Level 20  
    spróbuj podłączyć pompkę "na krótko". jeżel to wina sterowania to powinno w ten sposób działać i grzać
  • #8
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    A ile sezonów kocioł służy? (czyszczenie wymiennika)

    A co do pompy, to sprawdź czy dochodzi do niej napiecie,i czy obraca sie wirnik silnika albo może jakieś zanieczyszczenie dostało sie do wirnika pomp, a wirnik pompu stoi ( nie wiem czy ma sprzężenie magnetyczne z silnikiem pompy)
    Jeśli nie masz o tym większego pojęcia zawołaj fachowca i zmuś go do "głębszego wniknięcia " niz dobicie gazu do naczynia itp.
  • #9
    anpon
    Level 9  
    Witam
    .Zwarłem pompę na krótko pompa nie pracuje ,buczy,
    Czy w pompie jest kondensator?

    Dodano po 4 [minuty]:

    wracając do pompy to nie ma oporów chodzi lekko
  • #10
    aadamuss
    Level 20  
    Jeśli jest kondensator to przy zaciskach do podłączenia zasilania. Jeśli tam go brak to raczej go nie ma. Pozdr adam raczej pompa do wymiany
  • #11
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    Wymień kondensator na nowy.To normalne po kilku latach pracy.Kond. ma albo zwarcie albo przerwę.Tylko takiego w żadnym sklepie nie kupisz.Można "skleić" z dostępnych w Zurcie i zawiesić poza puszką.Najlepiej szukać w serwisie Termetu,tam mają podobne wymiarami.Wartość będzie miał 2 albo 2,5 uF(sprawdź w swojej).Każda pompa w kotłach posiada kondensator.Dziwią mnie tylko wypowiedzi "fachowców"z USTERKI :-)
  • #12
    aadamuss
    Level 20  
    Dasz rękę uciąć, że każda ?
  • #13
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    He he... może coś więcej!25 lat praktyki!!!
  • #14
    aadamuss
    Level 20  
    Widziałem pompy z kondensatorami w puszczce przyłączeniowej i były dosyć duże, wymiarami ok 5 cm na 2 cm średnicy. Czasami spotykam pompy które nie mają takich kondensatorów. Chyba, że są tak małe, że mieszcza sie gdzieś pod obudową? pozdr adam
  • #15
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    Quote:
    Chyba, że są tak małe, że mieszcza sie gdzieś pod obudową?

    Czasami są obok,albo w specjalnej obudowie.Jestem elektrykiem z zawodu i znam się na silnikach klatkowych,bo właśnie takie są używane a systemach grzewczych.
  • #16
    anpon
    Level 9  
    Witam.
    Chciałem wszystkim podziękować za pomoc i poinformować że przyczyną nie grzania grzejników była awarii pompy co.
    Wymieniłem na sprawną i pozornie wszystko jest ok.
    Niestety okazało się że mam przeciek w nagrzewnicy..Mam pytanko czy nagrzewnice się regeneruje, bo nowe są pow 1400zł.
    pozdrawiam
  • #17
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Ile ??? Chyba się mylisz, 1400 za nagrzewnicę to gruba przesada.
  • #18
    anpon
    Level 9  
    Oto dokładna cena
    Junkers ZSE/ZWE 24 - 3 MFK
    Wymiennik ciepła (kpl.), cena 1 szt. 1112,97 PLN +22% V
  • #19
    mauri_b
    Heating systems specialist
    No, widzę że Junkers jest nastawiony na sprzedaż nowych kotłów, chora cena.
  • #20
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    Quote:
    Mam pytanko czy nagrzewnice się regeneruje, bo nowe są pow 1400zł.

    Pewnie że można regenerować.Robię to od wielu lat.No chyba że wykonana z K.O. to nie polutuje,ale rzadko je spotkać i nie słyszałem żeby padły.
  • #21
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Nr kat : 8 715 406 586 cena: 663,34 netto. To jest prawidłowa cena wymiennika
    Skąd brałeś tamtą cenę, bo na pewno nie z Junkersa?
    GÓRĄ SERWIS
  • #22
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    Jeżeli bitermiczny wymiennik to taka cena jest.Ale głowy nie dam.

    Dodano po 36 [minuty]:

    Dwa lata temu szukałem właśnie bitermiczny i taka była katalogówka,tylko nie podam modelu kotła,ale był to ok. 10 letni model stojący rzadko u nas spotykany.(przywieziony z Niemiec z demontażu) Częściowo był wykonany z nierdzewki czy kwasówki.Zwykłe i miedziane pewnie są tańsze.
  • #23
    akwedukt
    Level 24  
    Sorry mogę kogoś zdenerwować ale ta cena była chyba z system..........