podłączenie 2RCD - czy jest poprawne?

wiesiek 121 04 Mar 2009 15:17 2596 5
  • #1 04 Mar 2009 15:17
    wiesiek 121
    Poziom 14  

    Witam mam pytanie czy to podłączenie jest poprawnie L licznik główny na szczycie garażu. I tak mój garaz 1 wyjście z licznika do zabezpieczenia różnicowo-prądowego nr1 + bezpieczniki= odbiory. Obok przez ścianę drugi garaż w którym jest podlicznik, a następnie następne RCD jak je zasilipodłączenie 2RCD - czy jest poprawne?ć sprzed pierwszej RCD czy za pierwszą.

    0 5
  • #2 04 Mar 2009 16:29
    Akrzy74
    Specjalista Elektroenergetyk

    wiesiek 121 napisał-

    Cytat:
    Witam mam pytanie czy to podłączenie jest poprawnie


    Nie.

    0
  • #3 04 Mar 2009 16:56
    wiesiek 121
    Poziom 14  

    dlaczego, nie patrząc na N chodzi mi tylko czy można drugą rcd połączyć od strony zasilania pierwszej

    0
  • #4 04 Mar 2009 17:53
    Akrzy74
    Specjalista Elektroenergetyk

    wiesiek 121 napisał-

    Cytat:
    nie patrząc na N chodzi mi tylko czy można drugą rcd połączyć od strony zasilania pierwszej

    Podłączając kilka RCD /u ciebie 2/ muszą one być podłączone właśnie od strony zasilania- czyli tak jak u ciebie.
    Mam nadzieję że znane ci jest zagadnienie RCD w TNC...

    Gdybyś skorzystał z przycisku SZUKAJ, nie miałbyś wątpliwości...
    Przycisk SZUKAJ nie gryzie.

    0
  • #5 04 Mar 2009 20:22
    wiesiek 121
    Poziom 14  

    znane mi jest ,dzięki. Sieć TNS PE nie chciało się rysować. Nowa instalacja.

    0
  • #6 05 Mar 2009 08:57
    Maly
    Poziom 28  

    Pomijając brak rozrysowanego PE, idea połączenia jest poprawna. Trzeba tylko zwrócić uwagę na odpowiedni maksymalny prąd roznicówki i będzie OK

    0