Immergas NikeStar 23kW - kod błędu 20 czerwona lampka

J4wor 08 Mar 2009 16:20 2419 3
  • #1 08 Mar 2009 16:20
    J4wor
    Poziom 9  

    Na kotle wyskakuje kod 20 i migająca czerwona dioda, sprawdzałem w instrukcji ale takiego kodu nie ma. Czy ktoś wie co on oznacza?
    Po wciśnięciu przycisku reset wszystko wraca do normy.
    Kod wyskakuje w momencie kiedy kończę brać prysznic ale być może to zbieg okoliczności. Ciśnienie spadło do 0,8 ale wyrównałem do 1,1 i problem nadal występuje.
    Piec ma dwa lata.
    proszę o pomoc.

    0 3
  • #2 09 Mar 2009 10:55
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jak ma dwa lata to ma gwarancję - dzwoń do serwisu.

    0
  • Pomocny post
    #3 10 Mar 2009 08:28
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Wyczyść elektrodę jonizacyjną
    Jeżeli to nie pomoże, szukaj na tej drodze, bo to błąd odczytu płomienia

    1
  • #4 21 Mar 2009 18:13
    J4wor
    Poziom 9  

    Rzeczywiście czyszczenie elektrody pomogło. Po za tym piec był mocno zabrudzony.

    Dzięki za pomoc