dobór zabezpieczeń i kabli do baterii kondensatorów

cesu 13 Mar 2009 13:46 5439 4
  • #1
    cesu
    Level 2  
    Witam,

    Miałem za zadanie dobrać wielkość baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Udało mi się to zrobić i pozostało mi dobór kabli i zabezpieczeń. tutaj jest problem bo kompletnie nie wiem jak sie za to zabrać. Na jakie rzeczy zwrócić uwagę, co wyliczyć, na jakie warunki. Proszę o pomoc.
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    cesu wrote:
    Witam,

    Miałem za zadanie dobrać wielkość baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Udało mi się to zrobić i pozostało mi dobór kabli i zabezpieczeń. tutaj jest problem bo kompletnie nie wiem jak sie za to zabrać. Na jakie rzeczy zwrócić uwagę, co wyliczyć, na jakie warunki. Proszę o pomoc.


    Nie rozumiem. To na jakiej zasadzie dobrałeś, że nie wiesz reszty?
    Napisz jaka jest wielkość mocy biernej i jaką pojemność dobrałeś.
  • #3
    cesu
    Level 2  
    moc baterii 300kvar. teraz muszę odpowiednio podłączyć i zabezpieczyć tą baterię i oto chodzi że nie wiem jak.
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    cesu wrote:
    moc baterii 300kvar. teraz muszę odpowiednio podłączyć i zabezpieczyć tą baterię i oto chodzi że nie wiem jak.


    Wybacz, ale problem masz raczej przemysłowy, a wiedzy widzę, że zero. Ja się normalnie boję ci podpowiadać abyś sobie nie zrobił krzywdy.
    Prąd ustalony się wylicza z prawa Ohma.
  • #5
    cesu
    Level 2  
    słuchaj, nie bój się tylko pomóż jak możesz.