Sterownik S5-95U nie wysterowuje wejść I32.0 do I33.7

15 Mar 2009 23:16 1418 5
  • Poziom 15  
    Testuję sam sterownik jak w tytule. Pamięć sterownika została wykasowana zgodnie z instrukcją. Podaję napięcie +24V na wejścia sterownika oraz masę na M. Diody przy kolejnych wejściach się zapalają, jednak wartość zmiennej I32.0 na komputerze z programem step5, nie zmieniają się. Dokładnie tak samo zachowują się wszystkie wejścia sterownika i odpowiadające im zmienne. Czy to możliwe że wszystkie są uszkodzone? Proszę o podpowiedź jak to można sprawdzić.

    Scaliłem. [Akrzy]


    Czy można w tym sterowniku zablokować w ACCU1 dostępność wejść digital input? Może to jest przyczyna takiego zachowania sterownika?
    Wydaje mi się, że zresetowanie sprzętowe kasuje zawartość pamięci i przywraca fabryczne ustawienia ACCU. Bardzo proszę o podpowiedzi.
    W uzupełnieniu, jeszcze jedna podpowiedź, może to rozpocznie dyskusję w tej sprawie. Będę sprawdzał wasze podpowiedzi.
    program step5 w menu PLC, Info ISTACK wyświetla czerwone X przy następujących wartościach:
    BATPUF - Backup battery for RAM OK (choć wskaźnik słabej baterii na sterowniku nie świeci się)
    oraz AF Ints. enabled
    Po przejściu w stan stop dochodzi kolejny czerwony X pod STOANZ Stop bit (internal request), ale to akurat normalne.
    Bloki występujące po skasowaniu pamięci w sterowniku to:
    FB240, FB241, FB242, FB243, FB250, FB251, OB31,OB251, DB1
    Może brak jest jakiegoś pliku systemowego odpowiadającego za wejścia cyfrowe, albo wiecie jak zaktualizować firmware w sterowniku.
  • TestoTesto
  • Pomocny post
    Poziom 29  
    Obwody zasilania wejść są podłączone?
    A jakiś kawałek kodu masz gdzie wykorzystujesz to sprawdzone wejście? Zrób OB1 i w segmencie wpisz
    A I32.0
    = Q32.0.
  • TestoTesto
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    wydaje mi się, że to jednak wyjścia są uszkodzone...
  • Poziom 15  
    Podłączam +24 do zacisku I33.0 oraz masę do zacisku M. Dioda przy zacisku I33.0 zapala się. Nie zapala się dioda przy wyjściu Q33.0 Na komputerze nie ma podświetlonego ani wejścia ani też wyjścia 33.0 Tak samo zachowują się wszystkie wejścia i wyjścia. RLO w obu przypadkach=0 status ACCU1 również.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    A w jakim bloku wykonujesz instrukcję, która ma Ci wysterować to wyjście (wyjścia)?
    Zwróć uwagę, że NIE MASZ OB1, czyli bloku odpowiadającego za podstawową pętlę programową i wywołanie pozostałych bloków...
  • Poziom 15  
    Moja wina, aż mi wstyd, że tego nie zauważyłem. podanie zasilania na I 33.0 i M zapalało diodę przy wejściu i to mnie zmyliło. Należało podać centralne zasilanie L+ na wejścia i oddzielnie L+ na każdą grupę wyjść. teraz działa i pokazuje wszystko na monitorze. Bardzo dziękuję za pomoc i cenne podpowiedzi. Pomógł już wysłane.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jeśli koledzy tak mili to proszę zajrzeć na inny mój post odnośnie uszkodzenia klawiatury do S5 Walter firmy Rafi. :)