Wyłącznik różnicowo prądowy

17 Mar 2009 16:55 4805 3
  • Poziom 27  
    Witam! Mam takie może banalne pytanie. W/w wyłącznik trójfazowy 40A 0.03mA uległ uszkodzeniu. Jeden z zestyków sie przepalił, i teraz sprzeczamy się co do przyczyny. W układzie płynie ok 50A ale dzielone na trzy fazy więc ok 17A na fazę i według mnie nie to jest przyczyną, gdyż moim zdaniem 40A to prąd dla każdego zestyku, a kolega twierdzi że dla całego wyłącznika. Kto ma rację? Takie może banalne pytanie bo różnicówkę tylko raz podłączałem a kolega od lat robi instalacje prywatnie i juz sam zgłupiałem. Pozdrawiam!
  • Pomocny post
    Poziom 40  
    Dla każdego toru. Ale WR nie jest przystowany do wyłączenia prądu zwarciowego i jeżeli nastąpił zbieg zdarzeń -już było zwarcie a jeszcze nie wyłączył bezpiecznik czy wyłącznik instalacyjny ( lub miał spieczone styki) i upływ przy okazji wyzwolił WR-a to przyszło mu rozłączać prad zwarciowy. I kicha.....
    Pozdr.J.
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    różnicówka ma 40 amper na każdą faze.
    przyczyną mogło być poluzowanie sie jednego z przewodów
    lub wada fabryczna<sprzegiełko które dociska styki moze miało zbyt słaby docisk i sie przegrzał styk>
  • Poziom 27  
    Dziękuję! Temat został wyczerpany.