Nowy UPS , a napięcie 160V

21 Mar 2009 15:45 1630 5
  • Poziom 15  
    Kupiłem UPS-a, do testów obciążyłem go żarówką 100W, mierzę napięcie na gniazdku UPS, a tam tylko 160V...
    Do tego żarówka jakoś dziwnie miga.
    Czy ten UPS jest zepsuty?
    Poprawiłem TONI_2003
  • Poziom 39  
    A czym mierzysz to napięcie ?
    Pamiętaj, że potrzebujesz miernika True RMS bo przebieg na wyjściu UPS-a nie przypomina sinusoidy...
    Pozdr.J.
    Poprawiłem TONI_2003
  • Poziom 25  
    1. Te 160V w podtrzymaniu ?,
    jeżeli tak to temat był już poruszany - UPS "generuje" prawdopodobnie
    prostokąt, a użyty miernik mierzy wartość średnią.

    Niepokojące jest natomiast "mruganie" - niezbyt poprawnie działa
    układ regulacji napięcia, ale jest to powtarzające się "losowe" mruganie,
    czy pojedyncze mrugnięcia , co kilka sekund ?

    Co to za UPS ?

    SLAL
  • Poziom 15  
    Mustek PowerMust 1000VA USB... podłączyłem się oscyloskopem, przebieg generowany to prostokąt mniej więcej takiego kształtu:

    --- ---
    | | |
    | | |
    --- --- ---
    | |
    | |
    ---

    amplituda sygnału około 300V, czy to dobrze czy źle? na oscyloskopie nie zauważyłem jakichś chwilowych zaników napięcia, ani chwilowych zmian amplitudy czy częstotliwości... więć nie wiem skąd te migania żarówki... to takie jakby chwilowe zmniejszenie jasności (na ułamek sekundy) w losowych momentach...
    ten od kogo kupiłem mówi, że podłączał UPS do komputera i działał dobrze.
  • Poziom 25  
    1. UPS "leżał" raczej na "niskiej" półce.
    2. Te "migotania" pochodzą prawdopodobnie od niezbyt dopracowanego
    układu regulacji napięcia,
    3. Możliwe, że zestarzała się część elementów - warto sprawdzić
    również tętnienia na kondensatorze blokującym baterię,
    4. Jeżeli UPS jest sterowany procesorem warto sprawdzić tętnienia
    na zasilaniu przetwornika A/C (procesora, jeżeli zintegrowany)
    5. Wartość napięcia mierzona "popularnym" miernikiem jest
    prawidłowa.

    SLAL
  • Poziom 10  
    Witam.
    Tak te typy, tak mają, zgadzam sie z przedmówcą, potrzebny jest miernik wartości skutecznej napięcia TRUE RMS, zwykłe mierniki za 20zł tak pokazują.
    Pozdrawiam :D