Vaillant 200-5 - różne problemy z grzaniem wody

Qbek123 22 Mar 2009 20:48 4087 5
  • #1
    Qbek123
    Level 10  
    Witam, mam problem z piecem dwu funkcyjnym. Ostatniej nocy kaloryfery (centralne) wzrosło do bardzo wysokiej temperatury. Po kilku próbach, doszedłem do następujących informacji:
    - przy obu pokrętłach na 0, piec nie grzeje ;)
    - przy centralnym nastawionym na np. 50 stopni i wodzie bieżącej na 0 stopni, wszystko działa jak należy (jeśli chodzi o centralne)
    - niestety, gdy próbuję ustawić temperaturę wody bieżącej na np. 80 stopni, temperatura w centralnym drastycznie rośnie (rury stają się dużo cieplejsze), a w dodatku odnoszę wrażenie, że piec nie cyrkuluje wody ze zbiornika (rury w obiegu są zimne). Ciśnienie z poziomu ok 1, wzrasta do ponad 2 atm.
    - do wczoraj wszystko działało bez zarzutu przez kilka lat

    proszę o wszelkie możliwe informacje, z czym może być to związane.
  • #2
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Temperaturę c.w.u. możesz ustawić maksymalnie na 65 stopni.
    Piszesz, że rury stają się dużo cieplejsze i że rury są zimne. Jakie rury? Sprecyzuj. Z jakiego zbiornika? Piszesz o urządzeniu 2-funkcyjnym, w którym nie ma żadnego zbiornika.
    Zatem pytanie: czy przy ustawionej temperaturze c.o. na zero, a ustawionej temperaturze c.w.u. na powiedzmy 55 stopni rozgrzewają się kaloryfery? Jeśli tak, to masz problem z zaworem 3-drogowym. Jeśli zaś chodzi o wzrost ciśnienia, było to opisywane na forum miliard razy.
  • #3
    Qbek123
    Level 10  
    Qbek123 wrote:
    - niestety, gdy próbuję ustawić temperaturę wody bieżącej na np. 80 stopni, temperatura w centralnym drastycznie rośnie (rury stają się dużo cieplejsze)

    Ogólnie cała instalacja centralnego ogrzewania (kaloryfery) się nagrzewają do bardzo wysokiej temperatury.

    Qbek123 wrote:
    , a w dodatku odnoszę wrażenie, że piec nie cyrkuluje wody ze zbiornika (rury w obiegu są zimne).
    Pod piecem znajduje się zbiornik który jest połączony z piecem dwoma rurami, dodatkowo do zbiornika dochodzą jeszcze dwie rury (doprowadzająca zimną wodę i wyprowadzająca wodę ze zbiornika do użytku). Wszystkie te rury są zimne.


    Quote:
    Zatem pytanie: czy przy ustawionej temperaturze c.o. na zero, a ustawionej temperaturze c.w.u. na powiedzmy 55 stopni rozgrzewają się kaloryfery? Jeśli tak, to masz problem z zaworem 3-drogowym.
    Wydaje mi się, że tak. Czy tego typu usterka prowadzi jednak do braku podgrzewania wody w zbiorniku?
  • #4
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Wygląda na to, że masz uszkodzony napęd zaworu 3 drogowego.
  • #6
    Maureli73
    Level 14  
    Witam,

    spójrz na zawór trójdrożny w kotle, na mosiężnej części znajdziesz symbol produkcji, jeżeli jest to "A43" lub "B08" tzn. że zawór jest to wymiany Jeżeli zawór jest serii C lub E to problem jest inny - spróbuj wyczyścić cienką rurkę (łączącą obie rury wychodzące na zbiornik z ciepłą wodą) i gniazda w które ta rurka wchodzi. Nowy zawór to koszt ok 480 zł. Numer kataogowy zaworu - 252457

    pozdrawiam