WinCC Advanced Flexible 2008 i RunTime 2007

alex2c 23 Mar 2009 17:51 3809 6
  • #1 23 Mar 2009 17:51
    alex2c
    Poziom 13  

    Witam
    Oprogramowanie jak w temacie. Stworzyłem wizualizację i teraz chcę ją uruchomić na stacji operatorskiej gdzie jest zainstalowany RunTime PowerTag(128) 2007. Wiem, iż aby wizualizacja napisana w WinCC 2008 działała to musi być zainstalowany PowerTag 2008 jednak dzisiaj dowiedziałem się iż wystarczy update PowerTag'a... Ściągnąłem i zainstalowałem HotFix'a WinCCflexible2007HF4 ale nic mi to nie dało;/ Próbowałem zapisać wizualizację do starszej wersji ale nadal to samo. Wiecie może jak uruchomić moją aplikację? Może coś źle robię? Ciągle wyskakuje mi komunikat w stylu: Incompatible file, please recompile. Jeśli zainstaluję samego RunTime'a 2008 z płytki WinCC Advanced 2008 to aplikacja się uruchamia ale nie pyta nawet o załadowanie licencji;/
    Jak to rozumieć i poskładać "do kupy"? Może krok po kroku ?
    pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc!

    0 6
  • #2 24 Mar 2009 08:16
    andrzejek23
    Poziom 18  

    Skontaktuj się z p. Krzystofem Okońskim z Siemensa. Ten człowiek to guru w dziedzinie HMI. /58/ 764 60 94.

    0
  • #3 24 Mar 2009 09:16
    alex2c
    Poziom 13  

    Witam
    No to posłuchajcie co Guru od HMI powiedział ;)
    trzeba zainstalować RunTime 2007, potem transferować licencję RunTime 2007, a następnie odinstalować RunTime 2007 i zainstalować RunTime 2008 i wszystko powinno grać ;) Jeśli najpierw się nie wrzuci licencji to wizualizacja się wyłączy po 20 minutach, a gdy jest zainstalowany RunTime 2008 to License Manager nie działa ;| Tyle wiem więc przekazuję dla potomnych, mam nadzieję, że to komuś pomoże zaoszczędzić sporo czasu i nerwów ;) Ja ich trochę straciłem ;/
    pozdrawiam!

    0
  • #4 24 Mar 2009 11:08
    zwykły_ludek
    Poziom 11  

    ten guru od hmi raczej tak nie powiedział. trzeba tylko wyraźnie słuchać.
    Otóż WinCC flexible 2008 Advanced HF4 lub wyższy pozwala na stworzenie projektu RT, który może działać tylko na oprogramowaniu WinCC flexible 2008 RT (ilość tagów). Wyjątek stanowi tutaj sama licencja RT, gdyż ona może pochodzić z WinCC flexible 2007 HF3 (minimum) RT.
    W twoim przypadku należy po prostu odinstalować stary RT 2007, zainstalować nowy RT 2008 i ewentualnie zaktualizować ALM do najnowszej wersji. Starą licencję RT 2007 pozostawiamy na PC.

    0
  • #5 24 Mar 2009 21:00
    alex2c
    Poziom 13  

    Witam Panie Krzysztofie ;)
    Wyżej napisałem prosto i zwięźle to co mi Pan przez słuchawkę przekazał dla mojego przypadku. Faktem jest, że część zdań to moje dzisiejsze doświadczenie, a nie napisałem tego za co przepraszam. Wiem że przy zainstalowanym RunTime flexible 2007 musiałem wrzucić licencje bo ATM przy zainstalowanym RT 2008 się nie uruchamiał, sprawdzałem na dwóch maszynach PC ;/

    Drogie Towarzystwo, pomóżcie.
    Wizualizacja zainstalowana na komputerze PC (WinCC 2008 adv flex), sterownik S7-200 i jego moduł 342-1 IT skonfigurowane raczej prawidłowo (ping OK, widoczny serwis HTTP, FTP), natomiast wizualizacja wyrzuca mi najpierw informację 110001 (włączenie komunikacji), a po pewnym czasie wyskakuje 140001(disconnected) i 190011(brak zapisu spowodowany poprzednim błędem). Nie wiem co jest grane ;/
    Czy 110001 to informacja, że połączono ze sterownikiem czy jedynie uruchomienie usługi?
    Sterownik włączony w trybie SERVER CONNECTION, LOCAL TSAP 10.00, REMOTE TSAP 10.00 (jedno połączenie z tym modułem), enable KA function. Na komputerze PC włączyłem w PG/PC interface: S7ONLINE - ISO ind ethernet (karta sieciowa). Wtedy znika komunikat 140011 (zły access point), ale nadal na panelu nie widzę życia bo są powyższe komunikaty...

    0
  • Pomocny post
    #6 26 Mar 2009 12:21
    zwykły_ludek
    Poziom 11  

    Witaj alex2c,

    probelm najprawdopodobniej dotyczy konfiguracji modułu CP243-1 IT w Step7 MicroWin.
    Dokonaj konfiguracji zgodnie z krokami podanymi pod linkiem:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19724696

    jest tam dokladny opis połaczenia S7-200 z WinCC flexible RT poprzez Ethernet.
    Jeżeli będą dalej problemy, to proszę o kontakt w poniedziałek na mail.

    0
  • #7 27 Mar 2009 08:45
    alex2c
    Poziom 13  

    Witam ponownie
    Opanowałem bestię ;) Ale dopiero po materiale od Zwykłego_Ludka ;) Dziękuję. Dopiero gdy parametry TSAP ustawiłem na 02.00 02.00 to wszystko ruszyło. Niestety prędzej chociaż pół internetu ściągnąłem i przeczytałem, to nie znalazłem tego ;/
    pozdrawiam!