adresowanie modułów analogowych simatic

24 Mar 2009 11:01 1247 4
  • Poziom 9  
    witam

    mam przykładowo taki moduł AI4/12Bit+AO2/12Bit

    rozumiem ze do wejsc, mozna podpiac np 4 przetworniki temperatur
    + 2 wyjscia

    jak w stepie mozna adresowac takie wejscia ?
    mamy w stepie input start 256 end 263 i pytanie teraz jak zaadresowac np pierwsze wejscie, chodzi mo te IW MW ? i czy to ma byc np FW256 ?

    bo simatic5 a simatic7 sie chyba roznia zaspisem tych symboli, a moze ktos posiada roznice miedzy 5 a 7 ?



    pozdrawiam
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    masz 4 wejscia analogowe - wiec:
    PEW 256 (Byte 256 i 257) wejscie 1
    PEW 258 (Byte 258 i 259) wejscie 2
    PEW 260 (Byte 260 i 261) wejscie 3
    PEW 262 (Byte 262 i 263) wejscie 4
    Przyklad:
    L PEW 256 // PEW - mnemonika niemiecka ;PIW ang.
    T MW 200 // przy wysterowaniu wejscia 10V - MW200 bedzie mial wartosc = 27648
  • Poziom 9  
    czyli przy adresowaniu moge uzywac PEW lub PIW ?
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    tak, w zależności od ustawionej mnemoniki.
  • Poziom 15  
    tylko nie zapomnij ustalić w hardware, czy to ma być moduł napięciowy czy prądowy. I czy jest odpowiednio ustawiony moduł poprzez kostkę.