awaria agregatu prądotwórczego

25 Mar 2009 18:30 4303 3
  • Specjalista elektryk
    Jakie mogą być konsekwencje podania napięcia 3f na agregat prądotwórczy?
    Na oko widać, że spalony jest jakiś warystor zapięty na mostku prostowniczym.
    Oczywiście agregat przestał generować napięcie 400V.
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    Myślę, że trzeba najpierw odpiąć regulator napięcia od generatora i pomierzyć uzwojenia. Następnie samą elektronikę. Być może tylko elektronika spalona.
  • Specjalista elektryk
    Cała ta nieszczęsna przygoda trwała niecałe 10 sekund. Po przypadkowym podaniu napięcia agregat wykonywał odwrotną pracę czyli zachowywał się jak silnik elektryczny. Po odłączeniu napięcia pojawił się dymek, jak się później okazało z palącego się warystora. Odłączenie zwartego warystora nie przyniosło efektów. Zastanawiam się czy nie uległ nie uległ mostek prostowniczy, bo to na nim był załączony ten warystor.
    Mam nadzieję, że taki epizod nie spowodował większych uszkodzeń, bynajmniej gołym okiem nie widać jakiegoś nadwęglenia a i wszystkie uzwojenia były zimne.
  • Specjalista elektryk
    Nie taki diabeł straszny........wystarczyło namagnesować wirnik poprzez podłączenie 12 Volt z akumulatora i agregat hula dalej.