natężenie w połaczeniu szeregowym grzałek

wppl 25 Mar 2009 23:04 2330 16
  • #1 25 Mar 2009 23:04
    wppl
    Poziom 8  

    Mam pytanie jeśli grzałka jest podłaczona do wtórnego uzwojenia transformatora i ma 1000W na napieciu 24 V wiec amperaż bedzie 1000/24=42A ale jeśli dodam drugą taką sama grzałkę szeregowo to napiecie bedzie 12 V na kazdej i grzałka będzie dawała 500 W pobór mocy bedzie 2 x 500 W czyli dalej 1000W ale czy amper będzie też 42 na każdej czy spadnie o połowę do 21 na każdej czyli w efekcie grzałka da tylko 250 W ?

    0 16
  • #2 25 Mar 2009 23:10
    kaczmarj
    Poziom 23  

    Szeregowo-grzeją połowę. Wychodzi na to, że razem nadal 42A ale grzanie połowa temperatury.

    0
  • #3 25 Mar 2009 23:12
    wppl
    Poziom 8  

    Czyli tak jak kolega pisze amperaz sie nie zmieni tak jak i pobór mocy . A jakby je połaczyć równolegle to wiem ze każda da 1000w czyli pobór mocy 2 x wzrośnie a jak bedzie z nateżeniem bo napiecie to wienm ze na obu bedzie 24 V ?

    0
  • #4 25 Mar 2009 23:14
    Adam1988
    Poziom 25  

    Prad spadnie o polowe ale i napiecie na kazda grzalke tez.
    Czyli:
    21*12=~250W kazda ;)

    0
  • #5 25 Mar 2009 23:15
    kaczmarj
    Poziom 23  

    Pobór mocy nie wzrośnie przy szeregowym. Prawo ohma się kłania. Równolegle moc zachowana, a prąd x2.

    0
  • #6 25 Mar 2009 23:19
    wppl
    Poziom 8  

    Adam napiecie nie moze spaść jak dasz np rozgałeziacz w sieci to nie spada a we wtórnym transformatora spadnie o połowę ??

    0
  • #7 25 Mar 2009 23:21
    kaczmarj
    Poziom 23  

    Na każdej grzałce w szeregowym będzie połowa napięcia.

    0
  • #8 25 Mar 2009 23:26
    wppl
    Poziom 8  

    A tak ja pytałem o równoległe , co bedzie sie działo z natążeniem bu moc i napiecie sie nie zmieni to wiem z doswiadczenia.

    0
  • #9 25 Mar 2009 23:27
    kaczmarj
    Poziom 23  

    Równolegle pobór prądu przez dwie grałki w sumie wzrośnie 2x. Inne parametry układu pozostają

    0
  • #10 25 Mar 2009 23:30
    A-Mail
    Poziom 22  

    R Grzałki =U/I (wynika z prawa Oma)
    P=U*I
    U=24V
    I=42A
    R=U/I =24/42= 0,571 om
    Przy łączeniu szergowym oporników
    R=R1+R2 = 0,571+0,571=1,142 om
    I=U/R= 24/1,142=21,015 A
    P=U*I =24* 21,015= 504,4W
    Moc 2 grzałek połaczonych szeregowo spada do 504 W

    0
  • #11 25 Mar 2009 23:34
    wppl
    Poziom 8  

    czyli do wezła gestość pradu bedzie 2 x 132 A = 264 A ?

    0
  • #12 25 Mar 2009 23:35
    andreooo
    Poziom 18  

    Czy to pytanie jest czysto teoretyczne czy chcesz to wykonać bo trzeba będzie uwzgladnić to, że trafo nie ma sztywnego napięcia strony wtórnej. Chyba że to trafo jest z jakiejś spawarki 24V --> 42A tym juz prawie można spawać.

    0
  • #13 25 Mar 2009 23:36
    kaczmarj
    Poziom 23  

    wppl zastanów się najpierw co chcesz uzyskać i jak połaczyć te grzałki bo już gubisz się w tym co piszesz.

    0
  • #14 25 Mar 2009 23:46
    wppl
    Poziom 8  

    no luz szanowni koledzy z tego co napisał A-mail wychodzi że po połaczeniu szeregowym na jednej grzałce bedzie 1/4 natężenia niż bałaby jak tylko jedna grzałka w tym obwodzie , czy tak ? no pytam bo czeka mnie dużey wydatek i nie wiem ile grzałek ?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jeszce tylko jedna rzecz ostatnie równanie A-mail P=24*21=500 W ale tu jets chyba błąd bo na grzałce jest 12V a nie 24 jak policzył to wyjdzie 250 W

    tak jak pisze kaczmaj " na kazdej grzałce bedzie połowa napiecia"

    0
  • #15 25 Mar 2009 23:54
    A-Mail
    Poziom 22  

    1 Przy połaczeniu oporników szeregowo prąd przez nie płynie taki sam a więc prze jedną i drugą płynie 21 A
    Ze wzoru na opornośc w łączeniu szeregowym oporników obliczyłem oporność sumaryczną 2 grzałek i do tych 2 grzałek przyłorzone jest napięcie 24 V
    PS i ja mam rację i ty masz rację.
    2 grzałki połaczone szeregowo razem mają 500W a to jest 250+250

    0
  • #16 26 Mar 2009 00:06
    wppl
    Poziom 8  

    ostatnie pytanie jesli mozna , z tego wynika, że jak połącze szeregowo 2 grzały to jesli na wyjsciu transformatora mam 42 A to na każdej bedzie "przyłożone" jakby 21 A czy 10,5 ? ( J1=12/1,142=10,... i J2= 12/1,42= 10,... ) ?


    no chyba błądzę :|

    0
  • #17 26 Mar 2009 01:08
    A-Mail
    Poziom 22  

    Jak połaczysz seregowo to w każdym punkcie będziesz miał 21A Prąd nie mierzy się na wyjściu tylko w punkcie. Można go zmierzyć w dowolnym punkcie.
    I=U/R= 24/1,142=21,015 A Jeżeli do 2 grzałek podłaczasz napięcie 24V to musiz liczyć własnie to napięcie i oporność całego układu 2 grzałek