Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jaki transformator do 2 grzałek

wppl 26 Mar 2009 00:35 685 2
  • #1 26 Mar 2009 00:35
    wppl
    Poziom 8  

    Załóżmy że mamy trafo 230V 3600AV i daje 1 x 24 V na wtórnym a wiec amperaz bedzie 3600/24=150 A . Załóżmy że mamy grzałkę na 24 V która daje pełna moc 3600 W przy 150 A . A co bedzie jak damy druga grzałkę szeregowo ? Napięcie na jednej spadnie o połowę do 12 V , nateżenie o połowę 75 A , jedna grzałka da 3600/4 tylko 900 W . Żeby wiec wykorzystać w 100 % moc 2 grzałek należałoby wziąść toroid o parametrach : 7200 W czyli 2 x większej mocy niz przy jednej grzałce oraz 1 X 48 V powinien mieć, żeby były takie same parametry pracy na kazdej z dwóch tak jak było na jednej grzałce ? bardzo prosze o wskazówkę czy tak jest ? bo jesli zrobimy 7200/48=150 i te 150 podzieli sie jeszcze na 2 grzałki to bedzie po 75 na jedna. Czyli co ? że trzeba uzyc toroidu 14400 AV czyli 4 x wiekszy niz w pojedyńczej grzałce ?:|

    0 2
  • #2 26 Mar 2009 04:46
    Dioda52
    Poziom 27  

    Wystarczy wziąć transformator o mocy 7200VA.

    0
  • #3 26 Mar 2009 07:39
    czesiu
    Poziom 33  

    wppl napisał:
    ... i te 150 podzieli sie jeszcze na 2 grzałki to bedzie po 75 na jedna. Czyli co ? że trzeba uzyc toroidu 14400 AV czyli 4 x wiekszy niz w pojedyńczej grzałce ?:|

    Jeżeli łączysz grzałki szeregowo to płynie przez nie ten sam prąd, czyli przez jedną 150A i przez drugą 150A. Dwie grzałki to 2x wieksza moc trafo.

    0