Zabezpieczenia nadpradowe 100C wydajnosc

DONADONI 26 Mar 2009 14:39 1243 4
  • #1 26 Mar 2009 14:39
    DONADONI
    Poziom 9  

    Witam,
    Mam pytanko odnośnie wydajności przyłącza i jego zabezpieczenia.
    Mam dwa gniazda 63A z zabezpieczeniem 100C oraz 32A z zabezpieczenie 40B.
    Jakiej mocy można podłączyć do tych przyłączy urządzenia.
    Głównie będą to lampy światła HMi oraz inne lampy światła ciągłego używane przez ekipę filmową do oświetlenia planu.
    Zdaje się, że bardziej chodzi tu o sprawność tych lamp niż moc którą mi podana w Watach.
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.

    0 4
  • #2 26 Mar 2009 21:32
    12robert12
    Poziom 28  

    ?

    podejrzewam że gniazdo 32A zabezpieczone bezpiecznikami nadprądowymi B40, i gniazdo 63A z zabezpieczeniem C100.

    Porażka, zabezpieczenia za duże w porównaniu do możliwości obciążenia styków gniazd. Jeżeli to są lampy jednofazowe to wcześniej upali się N a pewnie zabezpieczenie jest 3 polowe a nie 4 polowe (tzn nie zabezpiecza przewodu N przed przeciążeniem) BO ten kto dobierał zabezpieczenia napewno o tym nie pomyślał. 3*32*230=ok 27kW dla gniazd 32A i 3*100*230=ok 69kW dla gniazda 63A. Jest to maksymalne obciążenie dla tych zabezpieczeń, należy zwrócić uwagę na obciążenie przewodu N.

    czyli maksymalne obciążenie to ok. 96kW jeżeli pozwoli zabezpieczenie główne przedlicznikowe. Należy nie obciążać tylko jednego gniazda tylko rozkładać obciążenie.

    0
  • #3 28 Mar 2009 00:57
    adasw
    Poziom 12  

    12robert12 napisał:

    ?
    Jeżeli to są lampy jednofazowe to wcześniej upali się N a pewnie zabezpieczenie jest 3 polowe a nie 4 polowe (tzn nie zabezpiecza przewodu N przed przeciążeniem),

    należy zwrócić uwagę na obciążenie przewodu N.


    prąd w przewodzie N nigdy nie będzie większy niz najwyższy prąd fazowy poszczególnych 3 faz niezależnie czy odbiorniki sa jedno czy trzy fazowe, to wynika z wektorowej gwiazdy pradow
    natomiast jesli chodzi o obciazenie gniazd to zgodze sie z przedmowca zabezpieczenie powinno byc adekwatne do odbiornikow i instalacji elektrycznej (w tym tez gniazda) i w twoim przypadku sa zle dobrane,
    max obciazenie podal przedmowca i sie z tym zgadzam, pod warunkiem ze obciazenie rozlozone będzie rownomiernie, unikaj tez wlaczania wszystkiego "na raz" pomysl o jakis sekwencjach :D

    0
  • #4 28 Mar 2009 15:08
    DONADONI
    Poziom 9  

    adasw napisał:
    12robert12 napisał:

    ?
    Jeżeli to są lampy jednofazowe to wcześniej upali się N a pewnie zabezpieczenie jest 3 polowe a nie 4 polowe (tzn nie zabezpiecza przewodu N przed przeciążeniem),

    należy zwrócić uwagę na obciążenie przewodu N.


    prąd w przewodzie N nigdy nie będzie większy niz najwyższy prąd fazowy poszczególnych 3 faz niezależnie czy odbiorniki sa jedno czy trzy fazowe, to wynika z wektorowej gwiazdy pradow
    natomiast jesli chodzi o obciazenie gniazd to zgodze sie z przedmowca zabezpieczenie powinno byc adekwatne do odbiornikow i instalacji elektrycznej (w tym tez gniazda) i w twoim przypadku sa źle dobrane,
    max obciazenie podal przedmowca i sie z tym zgadzam, pod warunkiem ze obciazenie rozlozone będzie rownomiernie, unikaj tez wlaczania wszystkiego "na raz" pomysl o jakis sekwencjach :D



    OK, problem polega na tm, że nie mogę tego zrobić, ponieważ pomieszczenie jest adoptowane na studio fotograficzne.
    I jak wiecie błyski sa jednocześnie. Jakiej mocy się używa, zwykle generatorów o mocy 3200Ws w liczbie kilku szt. a nawet kilkanaście.
    Z tym ,że nigdy właściwie nie na pełnej mocy.
    Projektując instalacje, być może uwzględniono tą charakterystykę, dlatego zastosowano większe zabezpieczenia ze względu na chwilowy prąd ładowania baterii kondensatorów w generatorach.

    1. czy pisząc 3*100*230 = 69 miałeś na myśli jak napisałeś kW, czy KVA?
    2. potrzeba znać chyba współczynnik mocy balastów światła hmi,
    3. Jak rozumiem w tej konfiguracji zabezpieczenie wytrzyma poniżej 100A ale gniazdo 63 ulegnie zniszczeniu i lub tez źle dobrane przewody.

    4. Potrzeba podłączyć 3 lampy HMI o mocy 18kW każda,
    mógłby mi ktoś zaprojektować taka instalację


    ///// gniazdo 125A,zabezpieczenie? kable, i jakie musza być BM./////

    Liczę na pomoc, pozdrawiam.

    0
  • #5 28 Mar 2009 23:56
    adasw
    Poziom 12  

    ad 1 chodzi o kW
    ad 2 jesli posiadasz moc podana w kW nie potrzeba ci znac wspolczynnika mocy
    ad 3 racja gniazdo przewiduje 63A a zabezpieczenie wytrzyma 100A.
    ad 4 suma twoich lamp to 54kW rozlozone na 3 fazy daje prad niecale 80A na faze czyli gniazdo jak pisales 125A, BM 100A i przewod minimum 5x16 pod warunkiem ze zasilasz tylko te 3 lampy, jak chcesz cos wiecej to przewod 5x25.

    0