Morferusz wrote:
ad 2. W instrukcji Windsor jest koncentryk i rozdzielny z odprowadzeniem kondensatu do kotła, czy przy rozdzielnym mogę pobierać powietrze z wentylowanej kotłowni (nawiew i wywiew)?
ad 4. Serwisant Termetu powiedział mi że mogę sam zamontować kocioł ale jak zamontuje autoryzowany to mogę przedłużyć gwarancje do 3 lat. Czy samodzielny montaż jest całkiem wykluczony?
ad 6. W instrukcji kotła rysunkach w obydwu przypadkach są daszki na pionowym wylocie przewodu - to już zgłupiałem jak to ma być z daszkiem czy bez.
I nowe pytania:
czy z takiego kotła mogę zasilać dwa niezależne, grzejnikowe obiegi grzewcze, każdy z osobną pompą i sterownikiem pogodowym?
Czy zasilanie dwóch obwodów ma być na zaworze trójdrożnym czy w jaki sposób?
W chwili obecnej mam osobne pompy i programatory tygodniowe dla obydwu obiegów
AD:
2. tak, ale po co?
3. Nie możesz sam zamontować - chyba, że masz uprawnienia "gazowe"
6. bez różnicy. Ważne, aby wilgoć nie dostała się do rury powietrznej. Dla spalin, nieistotne
Nowe pytania:
1. możesz, ale po zastosowaniu sprzęgła - raczej nie pójdziesz na to (pompa, zawór 3D, automatyka - dla każdego obwodu)
2. będzie się "gryzło"
Montaż tylko przez autoryzowanego instalatora, lub serwisanta daje możliwość uzyskania 3 letniej gwarancji
Wszystko do wyczytania na przedostatniej stronie książki gwarancyjnej