    Witam na wstępie powiem że wiele na ten temat czytałem ale odpowiedzi zadowalającej mnie nie znalazłem. Mianowicie chcę przenieś swój licznik od pomiaru energii elektrycznej o pół metra a przy okazji wymienić bezpieczniki na S łącznie z przed licznikowym zabezpieczeniem. Moje pytanie brzmi: czy ja taki fakt muszę zgłosić do Energetyki czy mogę sam pozrywać plomby i jak to wszystko zrobię to do nich zadzwonić żeby przyjechali pozakładać plomby? A przy okazji myślałem sobie czy nie założyć przełącznika sieć - agregat ale też gdzieś wyczytałem że na to muszę mieć zgodę Energetyki. Jeśli ktoś przechodził ten temat to proszę o porady i z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Micoss
  • lampy.pl
  • #2
    michcio
    Electrician specialist
    Musi być zgoda zakładu na przeniesienie licznika.

    Co do esek - radze zostać przy topikowych. Inaczej zaczną się kłopoty (przy zwarciu w domu i tak wylecą przedlicznikowe).

    Przełącznik agregat-sieć zakłada się raczej po swojej stronie, a tu już ZE nie ma nic do gadania.
    Jak sobie to wyobrażasz przed licznikiem? Przecież licznik naliczał by ci to, co wyprodukuje agregat! Poza tym Ze nie zgadza się na montaż po ich stronie różnych dziwnych urządzeń.
  • lampy.pl
  • #3
    robert_sz
    Level 15  
    Każdy ZE rządzi się własnymi prawidłami :(

    W Vattenfall zgłaszasz potrzebę zerwania plomby i modernizacji instalacji.
    Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia możesz zerwać plomby i modernizować. Masz na to 1 m-c czasu.
    Po zakończeniu prac zgłaszasz ten fakt, przyjeżdżają, sprawdzają, zakładają plomby i kasują za nowe plomby wg cennika (ok. 30zł).
    Starych plomb nie wyrzucasz, pracownik ZE zabiera je ze sobą!

    Topiki wymień na... topiki. S-ka w roli zabezpieczenia głównego jest wielkim nieporozumieniem. Ja tam gdzie się da to wpycham rozłącznik bezpiecznikowy tzw. TYTAN z topikami. W razie konieczności można odłączyć zasilanie domu z widoczną przerwą w obwodzie.
    Nie zapomnij, że wybrane przez Ciebie rozwiązanie musi być przystosowane do plombowania.

    Generator możesz podłączyć, ale ten fakt musisz najpierw zgłosić do ZE. Są specjalne druki gdzie podaje się producenta generatora, moc i zastosowane rozwiązanie SZR. Za takie zgłoszenie nic się nie płaci.
  • #4
    sasza1949
    Level 15  
    Nie zrywaj plomb. Przenieść można tablicę po uzgodnieniu z Operatorem/mapka, schemat/,który wyda warunki.Dane prace wykona elektryk z uprawnieniami i zgłosi do odbioru.Lepiej zgłoś przeniesienie modernizacyjne p/poż.tj.wyniesienie licznika na zewnątrz budynku, operator szybciej akceptuje takie zmiany.
    Zapamiętaj tablice licznikowe zew. montuje się na wysokości oczu.
    Nie wspominaj o agregacie ,bo co złego będzie działo na sieci to obwinią ciebie nie wspomnę o ciągłych kontrolach.
  • #5
    Micoss
    Level 17  
    Kolego sasza1949 uprawnienia to ja mam ale mogę sobie to sam zrobić czy musi ktoś z Energetyki
  • #6
    robert_sz
    Level 15  
    Chyba należysz pod ZE ENEA, znalazłem podobny temat na ich forum
    http://www.forum.enea.pl/viewtopic.php?t=129

    Stąd wniosek, że musisz się wybrać do Nich, uzgodnić na papierze co i jak chcesz zrobić i możesz to zrobić we własnym zakresie.
    Oni przyjadą, odbiorą i zaplombują na nowo.

    W jednym temacie na tamtym forum była kwestia uprawnień, pracownik ENEA odpowiedział że osoba która zgłasza odbiór musi mieć uprawnienia SEP.