pomiary linii kablowej NN

30 Mar 2009 10:13 3999 2
  • Poziom 10  
    Witam,
    jest do zmierzenia rezystancja izolacji kabla YAKY 4 x 240mm2-0.4kV
    -długość(poniżej 1 km-około 300 m),
    1)jak obliczyć R izolacji minimalną,
    2)jaka jest R izolacji dopuszczalna,
    3)jeżeli dł.kabla jest poniżej 1 km, czy należy przeliczać R izolacji na km
    i według jakiego wzoru
    4)jakie obowiązują obecnie normy dotyczące pomiarów ( PN , SEP)
  • Szkolenia SEP
  • Poziom 19  
    Kolego masz uprawnienia pomiarowe ? bo to raczej podstawy pomiarów.
    Wszystko w książkach i normach PN-E- 04700
    pkt. 3 nie przeliczamy
  • Szkolenia SEP
  • Warunkowo odblokowany
    Prosta sprawa.Bierzemy miernik i mierzymy i piszemy protokół z pomiarów i nie naciągamy pomiaru pod przepisy.Kolega alfam podał resztę