    Witam, dokupiłem dzisiaj drugą klawiature LED do swojego alarmu podłączyłem ją i wszystko ładnie działa ale nad klawiaturą jest czujka której musze włączyć opóźnienie wejścia ale niewiem jak :(

    w instrukcji znalazłem że odpowiada za to funkcja "Opóźnienie 2" o adresie 112 i teraz mam problem bo:
    wciskam ENTER + kod i jestem w trybie programowania następnie wciskam 1 ponownie 1 i klawiatura piszczy :(

    jak mam wprowadzić ten adres 112 ??:(

    0 8
  • #2 30 Mar 2009 19:29
    GRZEGORZ OST
    Poziom 16  

    ENTER + kod instalatora potem wciskasz 112 następnie wciskasz klawisz z nr linii nad klawiaturą. W adresie 051 wpisujesz czas zwłoki w sekundach na 015 sek.

    0
  • #3 30 Mar 2009 19:34
    pys1986
    Poziom 14  

    no ale dlaczego po wciśnięciu drugiej jedynki klawiatura piszczy :(

    0
  • #4 30 Mar 2009 19:56
    gigi-44
    Poziom 26  

    Bo wpisujesz kod użytkownika a powinieneś instalatora

    0
  • Pomocny post
    #5 30 Mar 2009 20:41
    micholec
    Poziom 11  

    A tak w ogóle to potrzebny Ci inny czas opóźnienia niż dla innych linii wejścia/wyjścia ?

    Z tym piszczeniem to zapewne jest tak jak pisze gigi.
    Sprawdź, czy po naciśnięciu np 0 9 zapala się 2nd - bo chyba nie ustawiałeś dziewięciu haseł użytkowników. Jeśli tak, to jesteś w menu programowania użytkownika (świecący się 2nd świadczy, że hasło użytkownika 9 jest puste).

    0
  • #6 30 Mar 2009 20:56
    pys1986
    Poziom 14  

    no tak ale po wpisaniu kodu mruga klawisz ENTER czyli powinno to znaczyć że jestem w menu programowania :) chyba dobrze mówię ??

    0
  • #7 30 Mar 2009 22:21
    gigi-44
    Poziom 26  

    Tak ale są dwa rodzaje programowania to które ty robisz to programowanie kodów dla użytkownika i tylko kodów a żeby wejść w programowanie centrali potrzebny ci kod instalatora bez niego nic nie zmienisz w programie tak więc skontaktuj się z instalatorem żeby ci kod podał albo daj zarobić chłopakom z okolicy! Jak będziesz dalej kombinował to zmienisz sobie kod i zostanie ci tylko reset centrali a z tym na pewno sobie już nie poradzisz.
    Bez kodu możesz jedynie spiąć czujkę która ma być opźniona z czujką która już jest z zwłoką.

    0
  • #8 02 Kwi 2009 16:36
    pys1986
    Poziom 14  

    no i racja :) zadzwoniłem do instalatora i podał mi kod i wszystko ładnie działa :D

    0
  • #9 03 Kwi 2009 21:46
    pys1986
    Poziom 14  

    a mam jeszcze pytanie: mam czujke podpiętą pod kalwiature w momencie jej wzbudzenia na klawiaturze podświetla sie "2ND" jest to czujka która ma opóźnienie i w tym momencie chciałbym to opóźnienie wyłączyć ale niewiem jak ?? wszystkie linie które są bez opóźnienia są ustawione jako LINIE NATYCHMIASTOWE ale czy wciskając 2ND przy wybieraniu linii natychmiastowych wyłącze jej opóźnienie ??

    0