Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

miernik cyfrowy kontra magnetoelektryczny

31 Mar 2009 00:04 2150 5
  • Poziom 2  
    Witam, mam pytanie, byc moze wynikajace z brakow z technikum.

    Podczas pomiaru napiecia pradu przemiennego pomiedzy niezasilonym stykiem przekaznika, ktorego cewka zasilona napieciem 115v 400Hz a masą, przy uzyciu miernika elektronicznego (fluke) otrzymalem 26v ac, ten sam pomiar przeprowadzilem miernikiem magnetoelektrycznym (avometer model 8 ) przy ustawieniu zakresu pomiarowego 10v otrzymalem wynik 2,5v po zmianie zakresu na 3v wynik zmienil sie na mniej niz 1v (chociaz zdrowy rozsadek podpowiada ze wynik pomiaru nie powinien sie zmienic).

    Z czego to wynika ze mierniki elektroniczne wylapuja szumy, czy jakies napiecia indukowane a mierniki magnetoelektryczne nie. Czemu po zmianie zakresu na mierniku magnetoelektrycznym napiecie spadlo. I co to takiego "powerless voltage"?
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 17  
    Witam.

    maro121 napisał:
    Podczas pomiaru napiecia pradu przemiennego (...)


    Zdajesz sobie sprawę jak nonsensownie to brzmi?

    maro121 napisał:
    (...) pomiedzy niezasilonym stykiem przekaznika, ktorego cewka zasilona napieciem 115v 400Hz a masą


    Ciężko mi dociec o jakie napięcie chodzi... można nieco precyzyjniej? (Domyślam się, że nie jest to napięcie 115v 400Hz, więc jakie?)

    Pozdrawiam.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 33  
    Tez nie jestem pewien o jakie napiecie chodzi -Twoje pytanie jest troszke niezrozumiale dla mnie sformulowane. Wydaje mi sie, ze jedna elektroda miernika "wisi" w powietrzu ( niezasilony styk przekaznika ) w Twoim pomiarze.
    Chociaz wyrazenie "napiecie pradu przemiennego" ma dla mnie sens.
    Mierniki magnetoelektryczne sa generalnie przeznaczone do pomiarow napiec stalych, wiec dlatego prawdopodobnie taki pomiar a nie inny. Jednakze nie znam tego miernika (avometer model 8 ), wiec nie jestem w stanie powiedziec w jaki sposob jest dokonany pomiar.
  • Poziom 36  
    Witam, jeśli mierzyłeś napięcie na niezasilonym styku to mierzyłeś je w obwodzie o znacznie większej rezystancji niż rezystancje mierników. Mierniki wskazywały napięcie powstałe w wyniku pojemności lub upływu izolacji pomiędzy mierzonym przewodem a jakimiś przewodami pod napięciem jednocześnie je obniżając poprzez swoje rezystancje wewnętrzne. Miernik elektroniczny ma większa rezystancję wewnętrzną niż magnetoelektryczny i stad na jego zaciskach wystąpiło wyższe napięcie, przełączając ten drugi na niższy zakres zmniejszyłeś jego rezystancję i przez to wskazał napięcie jeszcze niższe.
  • Poziom 2  
    Mozliwe ze sformulowalem pytanie niezrozumiale. Postaram sie jasniej, chociaz bez schematu i tak pewnie ciezko sobie bedzie wyobrazic.

    Wyobrazcie sobie przekaznik z zasilona cewka (napiecie przemienne 3 fazy 115V 400Hz - napiecie stosowane w lotnictwie przy zasilaniu systemow samolotu) tak wiec styki przekaznika sa zwarte A1 z A2 , B1 z B2 , C1 z C2, natomiast nie plynie przez nie prad poniewaz obwod jest przerwany w innym miejscu przez sterowanie (inny przekaznik odlaczajacy zasilanie).

    Teraz mam za zadanie zmierzyc napiecie pomiedzy stykami A1,A2,B1,B2,C1,C2 a masa samolotu w poblizu miejsca montazu przekaznika. W normalnych warunkach przekaznik zasila maszyne elektryczna (silnik pompy) napieciem 3 x 115V 400Hz - prąd przemienny wiec obwod ma dwa konce zasilanie i mase. Zasilanie jest odlaczone jak napisalem wyzej. Druga strona obwodu konczy sie wiec na masie (zupelnie gdzie indziej niz nasz przekaznik jest zamontowany).

    Nie mam przed oczami schematu ale idea jest mniej wiecej taka.

    Wyniki pomiarów: patrz pierwszy post.

    I co z ta moca?

    Faktycznie "Podczas pomiaru napiecia pradu przemiennego (...)" brzmi bezsensownie, moja gafa!

    Dziekuje za odpowiedzi!
  • Poziom 2  
    Dobrej klasy miernik analogowy ma podaną oporność ,
    np 30 kiloomów/1V AC
    Jeżeli voltomierz Fluke dał pomiar bliski napięciu źródła,
    to z prostych wyliczeń wynika, że w obwodzie pomiarowym występuje oporność rzędu 3 megaomów.
    Może to utlenione styki blach samolotu?