Regulacja termostatu grzejnika - regulacja na zaworze.

04 Kwi 2009 20:36 24615 5
  • Poziom 14  
    Ciężko mi ustawić odpowiednią temperaturę grzejnika na termostacie. Czy widoczna na zdjęciu regulacja jest dostępna dla zwykłego śmiertelnika - nie chcę, żeby po mojej interwencji kapało z grzejnika:D
    Dodam, że trzpieniem poruszającym zawór już poruszałem.

    Regulacja termostatu grzejnika - regulacja na zaworze.

    Regulacja termostatu grzejnika - regulacja na zaworze.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Nie wiem czy wiesz o tym, że rolą termostatu grzejnikowego jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu a nie temperatury grzejnika. To czy ci będzie ciekło z zaworu zależy tylko od stanu technicznego zaworu a nie od tego czy sam przekręcisz tę śrubę regulacji wstępnej czy zrobi ci to tak zwany fachowiec. Trzpień o którym piszesz można tylko wcisnąć do środka. Służy on do przymykania zaworu za pośrednictwem głowicy termostatycznej.
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    Poliken napisał:
    Czy widoczna na zdjęciu regulacja jest dostępna dla zwykłego śmiertelnika - nie chcę, żeby po mojej interwencji kapało z grzejnika:D
    .

    Regulacja widoczna na zdjęciu służy do dławienia przepływu w celu zrównoważenia strumienia ciepła w poszczególnych grzejnikach, po to aby nagrzewały się one równomiernie w całym systemie grzewczym.
  • Poziom 14  
    waldekel napisał:
    Regulacja widoczna na zdjęciu służy do dławienia przepływu w celu zrównoważenia strumienia ciepła w poszczególnych grzejnikach, po to aby nagrzewały się one równomiernie w całym systemie grzewczym.

    Czyli w sytuacji nierównego grzania - na 5-tce grzejnik jest goracy, a na 3-ce zimny. Zakładam, że temeperatura w pokoju jest taka sama dla obu przypadków, i jest niska - ok 18 stopni. Wina leży po stronie głowicy, bądz zacinającego sie zaworu (pypcia ze zdjęcia). Dobrze rozumiem?
  • Pomocny post
    Poziom 22  
    Przepływ wstępny ustawiony jest na maxa,więc skoro nie grzeje to albo iglica nie cofa się całkowicie do tyłu albo wcześniejsze zawory mają za duże otwarcie.
  • Poziom 14  
    krzysztofmatusik napisał:
    Przepływ wstępny ustawiony jest na maxa,więc skoro nie grzeje to albo iglica nie cofa się całkowicie do tyłu albo wcześniejsze zawory mają za duże otwarcie.

    Dziękuję bardzo za pomoc i wytłumaczenie!